EV.SA, Спасибо!
Правильно ли я Вас понял, что с "затвором" у меня все в порядке, нужно смотреть стояк?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Сергей_ J, правильно, обычно так бывает, если обмерзает/засоряется вентиляция стояка (когда Г-заряд из унитаза вашего или соседа "поршнем" летит вниз, надо, чтобы с крыши свободно шёл воздух, иначе получится большое разрежение), обычно посреди зимы, или когда соседи на верхних этажах оптимизируют стояк, обрезая нахрен фановую трубу на чердак или ставя в него повороты, отводы или заужая, скажем, 110 мм до 50 или даже 40 мм.

Сергей_ J написал :
Правильно ли я Вас понял, что с "затвором" у меня все в порядке, нужно смотреть стояк?

Да

@fev.santeh Инста

psnsergey, EV.SA, спасибо большое, уже дергаю УК.

Здравствуйте!
Я не некропостер, просто вопрос актуальный по срыву гидрозатвора, решил спросить здесь.
Стояк, от него отходит в мою квартиру лежак 110 мм.
На лежаке стоит инсталляция - выпуск вертикальный с переходом 90 в 110 мм.
После инсталляции стоит колено 50 мм. под 90 градусов горизонтально и далее труба 50 мм. с двумя тройниками 50х50х40 под 90 и 45 градусов , на которые выведены раковина и ванна, в конце кухонная мойка.
При сливе инсталляции примерно через раз срывает гидрозатвор на раковине (сифон 32 мм).
Как это победить?
Каналья инсталляции и раковины уже заделаны под плитку.
Поможет ли установка на мой внутриквартирный лежак в самом конце вакуумного клапана 50 мм?
Может ли помочь установка вакуумника между раковиной и ванной?

Cyrios, сталкивался с очень похожей проблемой, но там была больше в стояке. Вакуумный клапан проблему решил. Кстати, сейчас у McAlpine появились сифоны со встроенным вакуумным клапаном:


Вероятно будет актуально

san-therm, спасибо, понятно.
А клапан обязательно непосредственно рядом со срываемым сифоном ставить? Или его достаточно в любое место своего лежака воткнуть?

Cyrios, если срывает унитазом, то ставится перед ним по ходу воды.

san-therm, а перед ним какой смысл? Раковина, в которой срывает идет же после унитаза. Да и не залезть мне туда. По идее, если срывает унитазом, то он же создает отрицательное давление по всему моему лежаку дальше. Может быть, можно воткнуть вакуумник в конце (к нему открытый доступ) и если его усилие срабатывания меньшее, чем срыв затвора раковины, то должно помочь. Или я неправ?

Cyrios,

а перед ним какой смысл?

Может жирный шрифт вам поможет:
Если срывает унитазом, то ставится перед ним по ходу воды.

Может быть, можно воткнуть вакуумник в конце

Можно.

san-therm написал:
Можно.

А поможет? ))

Cyrios, а не факт. Я пробовал поставить вакуумник, не помогло, проблема исчезла только после замены сифона. Но есть и ситуации, когда помогает, тут только экспериментировать.

Ппц. Спустя 7 лет у меня такая же проблема как и у автора с тем же сифоном.... Про данный форум узнал, лишь проггуглив проблему. Смотрю на даты и офигевают что их до сих пор продают в топовых сетях. +У данного гидрозатвора латунного обнаружил по центру прокладка под гайкой пластиковая .... Думал как-то проживу наладив гидрозатвор на мм , почитав понял, что нет. Судя по всему, за 5 лет решения кроме viega тоже лучшего не нашлось.

После ремонта постигла проблема срыва затвора. Правильно я понял, что этот сифон плохой, низкая высота гидрозатвора. И кстати, при срыве затвора не воняет, воздух тянет из комнаты в канаху, это значит что вентиляция стояка в норме?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

tabolt, у вас последний этаж?

10-40-99@mail.ru

Славик64, 2 из 5

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

кроме вас(на 5 эт.) никто не делал ремонт?
ПС Если даже эту страницу почитаете, то возможно найдёте ответ.

10-40-99@mail.ru

tabolt, если ракурс съёмки верный, то в этом унылом сифоне высота гидрозатвора миллиметров пять всего.
Из бюджетных вариантов можно прикрутить нижнюю часть от АНИ Пласт Е055 (если конечно в установленном изделии резьба выпуска стандартная).

tabolt написал:
кстати, при срыве затвора не воняет, воздух тянет из комнаты в канаху, это значит что вентиляция стояка в норме?

Это значит, что забит лежак в подвале до самого колодца и при сливе с верхних этажей труба лежака заполняется полностью, хотя должна не более 2/3 диаметра, и за потоком идёт разряжение, которое срывает у вас гидрозатвор. Тем более, что высота этого гидрозатвора не отвечает Нормативным параметрам.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Если бы был забит лежак содержимое затвора выплескивалось бы в ванную.

Надо просто поменять сифон на нормальный.
Почти вся тема про это.

BV написал:

Надо просто поменять сифон на нормальный.

BV, именно так.

Очень подробно о причинах срыва гидрозатвора

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**