tabolt написал:
кстати, при срыве затвора не воняет, воздух тянет из комнаты в канаху, это значит что вентиляция стояка в норме?
Это значит, что забит лежак в подвале до самого колодца и при сливе с верхних этажей труба лежака заполняется полностью, хотя должна не более 2/3 диаметра, и за потоком идёт разряжение, которое срывает у вас гидрозатвор. Тем более, что высота этого гидрозатвора не отвечает Нормативным параметрам.
tabolt, если ракурс съёмки верный, то в этом унылом сифоне высота гидрозатвора миллиметров пять всего.
Из бюджетных вариантов можно прикрутить нижнюю часть от АНИ Пласт Е055 (если конечно в установленном изделии резьба выпуска стандартная).
После ремонта постигла проблема срыва затвора. Правильно я понял, что этот сифон плохой, низкая высота гидрозатвора. И кстати, при срыве затвора не воняет, воздух тянет из комнаты в канаху, это значит что вентиляция стояка в норме?
Ппц. Спустя 7 лет у меня такая же проблема как и у автора с тем же сифоном.... Про данный форум узнал, лишь проггуглив проблему. Смотрю на даты и офигевают что их до сих пор продают в топовых сетях. +У данного гидрозатвора латунного обнаружил по центру прокладка под гайкой пластиковая .... Думал как-то проживу наладив гидрозатвор на мм , почитав понял, что нет. Судя по всему, за 5 лет решения кроме viega тоже лучшего не нашлось.
Cyrios, а не факт. Я пробовал поставить вакуумник, не помогло, проблема исчезла только после замены сифона. Но есть и ситуации, когда помогает, тут только экспериментировать.
san-therm, а перед ним какой смысл? Раковина, в которой срывает идет же после унитаза. Да и не залезть мне туда. По идее, если срывает унитазом, то он же создает отрицательное давление по всему моему лежаку дальше. Может быть, можно воткнуть вакуумник в конце (к нему открытый доступ) и если его усилие срабатывания меньшее, чем срыв затвора раковины, то должно помочь. Или я неправ?
san-therm, спасибо, понятно.
А клапан обязательно непосредственно рядом со срываемым сифоном ставить? Или его достаточно в любое место своего лежака воткнуть?
Cyrios, сталкивался с очень похожей проблемой, но там была больше в стояке. Вакуумный клапан проблему решил. Кстати, сейчас у McAlpine появились сифоны со встроенным вакуумным клапаном:
Здравствуйте!
Я не некропостер, просто вопрос актуальный по срыву гидрозатвора, решил спросить здесь.
Стояк, от него отходит в мою квартиру лежак 110 мм.
На лежаке стоит инсталляция - выпуск вертикальный с переходом 90 в 110 мм.
После инсталляции стоит колено 50 мм. под 90 градусов горизонтально и далее труба 50 мм. с двумя тройниками 50х50х40 под 90 и 45 градусов , на которые выведены раковина и ванна, в конце кухонная мойка.
При сливе инсталляции примерно через раз срывает гидрозатвор на раковине (сифон 32 мм).
Как это победить?
Каналья инсталляции и раковины уже заделаны под плитку.
Поможет ли установка на мой внутриквартирный лежак в самом конце вакуумного клапана 50 мм?
Может ли помочь установка вакуумника между раковиной и ванной?
Сергей_ J, правильно, обычно так бывает, если обмерзает/засоряется вентиляция стояка (когда Г-заряд из унитаза вашего или соседа "поршнем" летит вниз, надо, чтобы с крыши свободно шёл воздух, иначе получится большое разрежение), обычно посреди зимы, или когда соседи на верхних этажах оптимизируют стояк, обрезая нахрен фановую трубу на чердак или ставя в него повороты, отводы или заужая, скажем, 110 мм до 50 или даже 40 мм.
Дабы не плодить новых тем, напишу здесь.
Существует проблема со срывам гидрозатвора у ванны (7й этаж 14ти этажки П44). На дню раз по "цать" срывает (с громким звуком), приходится постоянно "проливать" водой. Вонь уже достала. Как думаете, чтоит ли существующий слив-перелив менять на viega? Фото прилагаю.
Заранее всем спасибо!
ПС: Как не пытался нормально повернуть изображения, не получилось.
Dolphina написал : BV, повторно откопала тему, чтобы горячо Вас поблагодарить. У нас была такая же проблема срыва гидрозатвора в ванной, причем у нас явно забит стояк, но ругаться с инженерной службой мне пока лениво. Перелив у нас был тоже как у автора темы и от колена медного шла гофра. Поставили Виегу без гофры, как Вы советовали, изчезли все запахи и проблемы. Но чтобы сделать корректно вход в канализацию родной веговской трубой, ванную пришлось поднять на 1 см. Еще раз спасибо! Я то я уже горевала, что беда моя неразрешима и мне вечно прийдется поутру умываться средь канализационных запахов. Кстати, на московском строительно цена виеговского перелива - 1 200 рэ... Как автор смог за 250 купить?
Видимо не виегу купили, она в то время так и стоила 250 р. Это же обычный пластик, откуда вы взяли его за такую сумму?!
На моих глазах в воскресенье утром воздух с сильным шумом и немаленьким объемом вышел в ванную (все что малого обюема, Виега держит нормально, утром и вечером в будни не срывает). Муж говорил, что утром в выходные воды в гидрозатворе нет. Но в это воскресенье я не проверила. По звуку всплеска воды не было. Выше нас только крыша, мы на последнем этаже 12-ти этажки. От ванной до стояка лежак могу попробовать сфоткать (но он частично внутри пеноблока, разделяющего ванную и туалет с канализацией). Отвод от сифона ванной строго горизонтальный, потом заходит в тройник. Тройник в фанину заходит под углом на вид градусов 15 (это где уже канализация, часть тройника замурована в пеноблоке). От тройника один отвод на мойдодыр (труба поднимается к сливу под углом 45 градусов примерно), еще отвод на стиралку.
За ссылку на письмо отдельное спасибо! А то наших пока раскачаешь...
2Dolphina Затвор высасывает в канализацию, или выбивает в ванную?
Еще: Возможно у вас две проблемы - одна (общая) в стояке (засор или выше вас, или ниже), а вторая у вас в лежаке от ванной до стояка (неправильный уклон или засор).
Долбить службы - см тему, текст заявления измените под свои нужды....