Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7154804

Очень подробно о причинах срыва гидрозатвора

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

BV написал:

Надо просто поменять сифон на нормальный.

BV, именно так.

Если бы был забит лежак содержимое затвора выплескивалось бы в ванную.

Надо просто поменять сифон на нормальный.
Почти вся тема про это.

tabolt написал:
кстати, при срыве затвора не воняет, воздух тянет из комнаты в канаху, это значит что вентиляция стояка в норме?

Это значит, что забит лежак в подвале до самого колодца и при сливе с верхних этажей труба лежака заполняется полностью, хотя должна не более 2/3 диаметра, и за потоком идёт разряжение, которое срывает у вас гидрозатвор. Тем более, что высота этого гидрозатвора не отвечает Нормативным параметрам.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

tabolt, если ракурс съёмки верный, то в этом унылом сифоне высота гидрозатвора миллиметров пять всего.
Из бюджетных вариантов можно прикрутить нижнюю часть от АНИ Пласт Е055 (если конечно в установленном изделии резьба выпуска стандартная).

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

кроме вас(на 5 эт.) никто не делал ремонт?
ПС Если даже эту страницу почитаете, то возможно найдёте ответ.

10-40-99@mail.ru

Славик64, 2 из 5

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

tabolt, у вас последний этаж?

10-40-99@mail.ru

После ремонта постигла проблема срыва затвора. Правильно я понял, что этот сифон плохой, низкая высота гидрозатвора. И кстати, при срыве затвора не воняет, воздух тянет из комнаты в канаху, это значит что вентиляция стояка в норме?

Ппц. Спустя 7 лет у меня такая же проблема как и у автора с тем же сифоном.... Про данный форум узнал, лишь проггуглив проблему. Смотрю на даты и офигевают что их до сих пор продают в топовых сетях. +У данного гидрозатвора латунного обнаружил по центру прокладка под гайкой пластиковая .... Думал как-то проживу наладив гидрозатвор на мм , почитав понял, что нет. Судя по всему, за 5 лет решения кроме viega тоже лучшего не нашлось.

Cyrios, а не факт. Я пробовал поставить вакуумник, не помогло, проблема исчезла только после замены сифона. Но есть и ситуации, когда помогает, тут только экспериментировать.

san-therm написал:
Можно.

А поможет? ))

Cyrios,

а перед ним какой смысл?

Может жирный шрифт вам поможет:
Если срывает унитазом, то ставится перед ним по ходу воды.

Может быть, можно воткнуть вакуумник в конце

Можно.

san-therm, а перед ним какой смысл? Раковина, в которой срывает идет же после унитаза. Да и не залезть мне туда. По идее, если срывает унитазом, то он же создает отрицательное давление по всему моему лежаку дальше. Может быть, можно воткнуть вакуумник в конце (к нему открытый доступ) и если его усилие срабатывания меньшее, чем срыв затвора раковины, то должно помочь. Или я неправ?

Cyrios, если срывает унитазом, то ставится перед ним по ходу воды.

san-therm, спасибо, понятно.
А клапан обязательно непосредственно рядом со срываемым сифоном ставить? Или его достаточно в любое место своего лежака воткнуть?

Cyrios, сталкивался с очень похожей проблемой, но там была больше в стояке. Вакуумный клапан проблему решил. Кстати, сейчас у McAlpine появились сифоны со встроенным вакуумным клапаном:


Вероятно будет актуально

Здравствуйте!
Я не некропостер, просто вопрос актуальный по срыву гидрозатвора, решил спросить здесь.
Стояк, от него отходит в мою квартиру лежак 110 мм.
На лежаке стоит инсталляция - выпуск вертикальный с переходом 90 в 110 мм.
После инсталляции стоит колено 50 мм. под 90 градусов горизонтально и далее труба 50 мм. с двумя тройниками 50х50х40 под 90 и 45 градусов , на которые выведены раковина и ванна, в конце кухонная мойка.
При сливе инсталляции примерно через раз срывает гидрозатвор на раковине (сифон 32 мм).
Как это победить?
Каналья инсталляции и раковины уже заделаны под плитку.
Поможет ли установка на мой внутриквартирный лежак в самом конце вакуумного клапана 50 мм?
Может ли помочь установка вакуумника между раковиной и ванной?

psnsergey, EV.SA, спасибо большое, уже дергаю УК.

Сергей_ J написал :
Правильно ли я Вас понял, что с "затвором" у меня все в порядке, нужно смотреть стояк?

Да

@fev.santeh Инста

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Сергей_ J, правильно, обычно так бывает, если обмерзает/засоряется вентиляция стояка (когда Г-заряд из унитаза вашего или соседа "поршнем" летит вниз, надо, чтобы с крыши свободно шёл воздух, иначе получится большое разрежение), обычно посреди зимы, или когда соседи на верхних этажах оптимизируют стояк, обрезая нахрен фановую трубу на чердак или ставя в него повороты, отводы или заужая, скажем, 110 мм до 50 или даже 40 мм.

EV.SA, Спасибо!
Правильно ли я Вас понял, что с "затвором" у меня все в порядке, нужно смотреть стояк?

Сергей_ J написал :
слив-перелив менять на viega?

Смысла нет ,нужно местную УК напрягать ,смотреть как вентилируется стояк канальи .
Или пробовать ставить клапан ближе к стояку

@fev.santeh Инста

Дабы не плодить новых тем, напишу здесь.
Существует проблема со срывам гидрозатвора у ванны (7й этаж 14ти этажки П44). На дню раз по "цать" срывает (с громким звуком), приходится постоянно "проливать" водой. Вонь уже достала. Как думаете, чтоит ли существующий слив-перелив менять на viega? Фото прилагаю.
Заранее всем спасибо!

ПС: Как не пытался нормально повернуть изображения, не получилось.

Dolphina написал :
BV, повторно откопала тему, чтобы горячо Вас поблагодарить. У нас была такая же проблема срыва гидрозатвора в ванной, причем у нас явно забит стояк, но ругаться с инженерной службой мне пока лениво. Перелив у нас был тоже как у автора темы и от колена медного шла гофра. Поставили Виегу без гофры, как Вы советовали, изчезли все запахи и проблемы. Но чтобы сделать корректно вход в канализацию родной веговской трубой, ванную пришлось поднять на 1 см. Еще раз спасибо! Я то я уже горевала, что беда моя неразрешима и мне вечно прийдется поутру умываться средь канализационных запахов. Кстати, на московском строительно цена виеговского перелива - 1 200 рэ... Как автор смог за 250 купить?

Видимо не виегу купили, она в то время так и стоила 250 р. Это же обычный пластик, откуда вы взяли его за такую сумму?!

На моих глазах в воскресенье утром воздух с сильным шумом и немаленьким объемом вышел в ванную (все что малого обюема, Виега держит нормально, утром и вечером в будни не срывает). Муж говорил, что утром в выходные воды в гидрозатворе нет. Но в это воскресенье я не проверила. По звуку всплеска воды не было. Выше нас только крыша, мы на последнем этаже 12-ти этажки. От ванной до стояка лежак могу попробовать сфоткать (но он частично внутри пеноблока, разделяющего ванную и туалет с канализацией). Отвод от сифона ванной строго горизонтальный, потом заходит в тройник. Тройник в фанину заходит под углом на вид градусов 15 (это где уже канализация, часть тройника замурована в пеноблоке). От тройника один отвод на мойдодыр (труба поднимается к сливу под углом 45 градусов примерно), еще отвод на стиралку.

За ссылку на письмо отдельное спасибо! А то наших пока раскачаешь...

2Dolphina Затвор высасывает в канализацию, или выбивает в ванную?
Еще: Возможно у вас две проблемы - одна (общая) в стояке (засор или выше вас, или ниже), а вторая у вас в лежаке от ванной до стояка (неправильный уклон или засор).

Долбить службы - см тему, текст заявления измените под свои нужды....

Однако как ни грустно ситуация прогрессирует. Сегодня на моих глазах выбило гидрозатво неслабо так даже с Вегой.

Регистрация: 18.03.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 92

А каково глобальное решение этой проблемы,чистка вентиляции??

2Dolphina Значит засор в стояке прогрессирует.... Надо пинать ДЭЗ.