Доброго времени суток!
Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. сам разобраться не смог. Я не сантехник, имею только общее представление об устройстве водоснабжения.
У меня возникла следующая неприятная ситуация: при открытии крана холодной воды(на смесителе), давление на выходе стремительно падает, пока вода не перестанет течь совсем. Но вот что интересно: если оставить смеситель открытым и перекрыть вводной вентиль от стояка, а затем открыть его обратно, то давление сразу появляется, из-под крана бьет холодная вода. С горячей водой такого не происходит. К тому же, по моим субъективным ощущениям, напор ГВС изначально выше. Грешу на разницу давлений, но не могу понять в чем дело и как это исправить?
Вода пропадает на всем контуре, не только на смесителе, но и на всей остальной технике.
От стояка стоят вентили, фильтры грубой очистки(чистые, проверял) и счетчики. Обратных клапанов нет, регуляторов давления тоже.
Сетку аэратора на смесителе тоже почистил, не помогло. Когда снял аэратор, меня смутили вывалившиеся пару маленьких белых пластиковых осколка с резьбой. Откуда они - не пойму, из смесителя что ли?.. трубы - металлопластик.
В чем может быть причина? Подтвердите ли мои опасения, что смеситель под замену уходит?
Ещё на входе счётчика есть фильтр-сетка, про неё часто забывают. А туда иногда прилетают интересные вещи. Смеситель на гибкой подводке? Шланги без заломов, не перекручены?
Ozar написал:
Подтвердите ли мои опасения, что смеситель под замену уходит?
Нет, конечно, причина в чём-то на вводе - например, встроенном обратном клапане счётчика.
psnsergey, такая проблема уже была раньше, я думал, что проблема в счетчике (к тому же он сломался). Меньше месяца назад счетчик заменил, но проблема повторяется.
Сетка на входе счетчика есть. И на прошлом была, но когда его снимали она не была забита...
strider1978 написал:
Ещё на входе счётчика есть фильтр-сетка, про неё часто забывают. А туда иногда прилетают интересные вещи. Смеситель на гибкой подводке? Шланги без заломов, не перекручены?
strider1978, про сетку выше написал...
Подводка да, гибкая. Насчет перекрученности - не знаю, считается ли это перекрученным...
За качество извиняюсь, но по другому не подлезть...
Еще 1 момент вспомнил. При попытке пользоваться смесителем, когда холодная вода "не течет", горячая начинает перетекать в холодный стояк (чувствуется, что он становится теплее). Я так понимаю, нужно ставить обратный клапан? Не поможет ли он решить проблему?
Ozar написал:
думал, что проблема в счетчике (к тому же он сломался). Меньше месяца назад счетчик заменил
Обратник, про который я говорил, он в штуцере, который вместе со счётчиком обычно не меняется.
psnsergey, поясните пожалуйста, что это за зверь, где его посмотреть можно? При замене счетчика он прикручивался к фильтру грубой очистки, с другой стороны - к контуру с разводкой ХВС по кухне... Счетчик меняли при мне, из старого счетчика ничего не переставляли в новый. Как был - сняли и поставили новый.
Ozar написал:
думал, что проблема в счетчике (к тому же он сломался). Меньше месяца назад счетчик заменил
Обратник, про который я говорил, он в штуцере, который вместе со счётчиком обычно не меняется.
psnsergey, на 100% конечно не уверен. У соседей спросить не могу, т.к. дом новый, пока еще никто не живет почти...
Но разве может быть проблема в стояке, если давление возвращается в норму при закрытии-открытии вводного вентиля?
Мне тут в голову мысль пришла, как еще проверить можно. Открыть смеситель, полностью слить холодную воду пока она не "кончится", перекрыть вводной вентиль, снять заглушку с фильтра грубой очистки и попробовать продуть через него. Наверное сегодня такой эксперимент проведу.
Может быть проблемный смеситель. У тестя на кухне прежний кран похоже себя вёл на горячей или холодной - не помню уже. Открываешь, обе воды сначала нормально, затем постепенно одна "в отказ", надо было снова крутить буксу. Подоспевшая замена стояков и перекладка трасс ничего не изменили - проблема ушла только после переделки кухни (с заменой раковины и смесителя в том числе).