11.04.2014 в 19:24:15
Johnny написал : ЭКФ вряд-ли хуже ИЭКа. Я, конечно, не особенно хорошо разбираюсь в сортах этого самого, но что ИЭК, что ЭКФ - одного поля ягоды. На равных :)
если иек я просто распилил, то екф разбил о стену =))) для иек отказ был мне в удивление (т.к. на некоторых объектах в треш условиях он очень долго для этой марки протянул, убит 2 квт плитой).... а вот то, что екф в новостройках с нагрузкой в обычный перфоратор отпотевает (один за одним) это мдя....
или этот китай сам по себе уже подделывают во всю???
11.04.2014 в 20:05:55
еще как подделывают. однако правда, ИЕК более-менее работает, когда не сильно древний. испытания даже проходит, зараза, только под нагрузкой горит.. иногда ...
11.04.2014 в 20:33:30
Там вообще то круто - 17А-ный счетчик(старый) через АВ63А ... Спецы хреновы ...
11.04.2014 в 20:37:57
ну правильно, его давно пора сжечь и выбросить...
номиналы не рассматривал, невидно нефига и зрение дороже.... а вот увидев екф испытал приступ нервности....
11.04.2014 в 20:46:59
vvladq написал : а вот увидев екф испытал приступ нервности....
Ох какие мы нежные)))
11.04.2014 в 21:08:23
haramamburu написал : Ох какие мы нежные)))
А я поддержу :) Против EKF ничего особо не имею - мучил их по всякому - ну хоть ты тресни - все нормально... Ну есть нюансы - например если автоматы долго держать "на пределе" и потом он сработает - может залипнуть, но все-таки в выключенном состоянии... А вот "ЭКФ" - дословно - именно так - все, что мне попадало под такой маркой - не проходило даже простых испытаний вроде выключил-включил без подключения к сети :D
11.04.2014 в 21:16:21
MycopOk написал : может залипнуть, но все-таки в выключенном состоянии...
и так и не отлипнуть :D если для 16А АВ предел киловатный перфоратор......
не проходило даже простых испытаний вроде выключил-включил без подключения к сети :D
вот это больше похоже... включил у них становиться где-то посредине... если до конца не дожимать можно поймать ;)
ekf кстати да, но какая разница... могут и abb написать на чём угодно...
11.04.2014 в 23:40:29
Johnny написал : но там ASD по 40р/штука и кабель 1.5 - т.е. экономия "на спичках", а вы такое предлагаете :)
Что не так с ASD, купленным от производителя? У нас там полгорода затаривается. Что не так с полторахой, если она защищена как положено? Все хорошо в меру, считаю.
ЗЫ Когда выбирал что покупать в щиток - гуглил про ASD. Негативов, в отличие от екф и пр. не нашел. Есть мнение, что нормальный Китай. Брал, конечно, не сотнями, но пока ни разу брака не попадалось.
11.04.2014 в 23:43:41
MycopOk написал : А я поддержу :) Против EKF ничего особо не имею - мучил их по всякому - ну хоть ты тресни - все нормально... Ну есть нюансы - например если автоматы долго держать "на пределе" и потом он сработает - может залипнуть, но все-таки в выключенном состоянии... А вот "ЭКФ" - дословно - именно так - все, что мне попадало под такой маркой - не проходило даже простых испытаний вроде выключил-включил без подключения к сети :D
У меня легранд С63 такого испытания не прошел. Причем не сразу - в магазине работал с вероятностью процентов 99 - ну не мог я им не пощелкать при покупке.
12.04.2014 в 00:07:25
У меня два мелких вопроса:
1) В щитке девятиэтажки погорели все пакетники.Теперь там куча скруток: это дело рук аварийщиков. Могу ли я обязать управляющую компанию поставить перед всеми счётчиками (или хотя бы бы перед моим счётчиком) нормальный выключатель? Можно двухполюсный автомат, можно пакетник нужного номинала, главное, чтобы можно было полностью отключать фазу и ноль до счётчика. Есть ли нормативные акты, на которые можно ссылаться при этом? А то скажут, мол работает и ладно.
2) Можно ли ВВГнг 3х4 временно использовать в ванной комнате? Прокладка открытая. Возможно попадание небольшого кол-ва брызг. Кабель вроде надёжный, изоляция прочная. Нагрузка 220В 22А.
12.04.2014 в 00:14:42
Dimonlom написал : У меня два мелких вопроса:
1) В щитке девятиэтажки погорели все пакетники.Теперь там куча скруток: это дело рук аварийщиков. Могу ли я обязать управляющую компанию поставить перед всеми счётчиками (или хотя бы бы перед моим счётчиком) нормальный выключатель? Можно двухполюсный автомат, можно пакетник нужного номинала, главное, чтобы можно было полностью отключать фазу и ноль до счётчика. Есть ли нормативные акты, на которые можно ссылаться при этом? А то скажут, мол работает и ладно. По автомату перед счетчиком: [QUOTE]7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
2) Можно ли ВВГнг 3х4 временно использовать в ванной комнате? Прокладка открытая. Возможно попадание небольшого кол-ва брызг. Кабель вроде надёжный, изоляция прочная. Нагрузка 220В 22А.
В ванной вообще не всегда можно ставить потребителей электроэнергии, кроме лампочек. Для проводки в ванной должно быть нормальное зануление и СУП с ДСУП. В домах с TN-C такое встречается не всегда. Если в доме предусмотрены электроплиты, то тогда возможны нюансы. Пусть поправят, если не прав.
12.04.2014 в 00:19:15
DED@ПВО написал : Там вообще то круто - 17А-ный счетчик(старый) через АВ63А ... Спецы хреновы ...
Там меня еще смущает как сделано зануление щитка, а справа внизу не изолированный конец (похоже, что нуля). Плюс скрутки... И еще смущает, что используется одна фаза на все квартиры этажа. Имхо, если ноль еще можно взять с одного ореха, то фазы обычно раскидываются по квартирам.
12.04.2014 в 00:32:11
По первому вопросу в пролёте, ибо после счетчика стоят три новых автомата: два на различные группы потребителей и один на проточник. Да и счётчик меняли 4 года назад. Скажут, мол обойдётесь...хотя, конечно, попробовать можно. Я просто щиток УЗО хотел поставить (для проточника), которое сейчас в квартире находится. Но под напряжением работать не могу. А так бы отключил пакетник и ставь себе.
Плиты не предусмотрены.В доме как раз TN-C. Для комфорта во время отключения ГВС уже третий год используется проточник (с УЗО) и тот самый кабель ВВГнг. Не по феншую, но проблем не было.
12.04.2014 в 00:39:40
Dimonlom написал : По первому вопросу в пролёте, ибо после счетчика стоят три новых автомата: два на различные группы потребителей и один на проточник.
А общий номинал автоматов и счетчика какой? Если номинал автоматов больше номинала счетчика, то можно, имхо, этим аргументировать. Мол, для защиты счетчика.
Плиты не предусмотрены.В доме как раз TN-C. Для комфорта во время отключения ГВС уже третий год используется проточник (с УЗО) и тот самый кабель ВВГнг. Не по феншую, но проблем не было.
Тогда хз. У нас дом с электроплитами. Мы хрен знает когда поставили бойлер, теперь думаю вот как грамотно сделать. Проводка TN-C, СУП вроде бы есть. При замене всю проводку вел с землей. Сейчас земля подключена в розетках и не подключена в квартирном щитке, а так же не подключено зануление к этажному щиту (кабель выходит 3х4 и 3х6). Все защищено через УЗО, но... Ломаю голову над нагревателем. Для начала решил заменить метапол на полипропилен (от водогрея до места соединения с системой метра два по трубам есть, что больше, чем необходимый минимум 1-1.2 м) и зашить водогрей, чтобы "исключить одновременное касание". А там дальше думать... ;)
12.04.2014 в 00:46:38
EugeenB написал : и за два таких оформлено списание "всего"... 43 051рублей, 00 копеек.
За такие деньги я бы и на хагере собрал.:cool:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу