05.12.2011 в 22:09:52
Побывал у меня DigiTOP V-protector 40A обр. 2011, как на фото в предыдущем сообщении. Из видимых невооруженным глазом улучшений - клеммы, как у автоматов и УЗО (туннельные / с прижимом хомутом, или как их там).
Результаты испытаний.
Прогрузка номинальным током 40А. Падение напряжения 0,045-0,050 В. Большой шаг вперед по сравнению с ранними версиями.
Проверка времени отключения выхода при безобрывном скачке напряжения 200 ->400В:
Вероятно, результат для раннего V-protector'а
Kamikaze написал : Причем похоже, что это РН привязывает момент отключения к концу положительного полупериода
был обусловлен тем же явлением. Сейчас не помню уже, как проверял, с лампочкой на выход, или без.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 03:36:19
Провел-таки испытание DigiTOP V-protector 40A (старого образца) на отключение мощной нагрузки при напряжении 400В. Ток нагрузки при напряжении 400В составил ок. 60-68А(!). Реальная мощность коммутируемой нагрузки 24-27кВт(!). В качестве нагрузки использован большой "студенческий кипятильник" (две металлические пластины, погруженные в воду).
Результаты испытания. РН штатно отключило нагрузку. Время отключения 15-30мс (1,5-3 полупериода). Выполнено 7 отключений. После сильноточных испытаний повторил измерение падения напряжения на РН при номинальном токе 40А, оно составило 120мВ. Т.е., практически не изменилось.
Небольшое видео:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 08:31:38
Kamikaze написал : Затем байпас отключается и вновь подается напряжение 400В. РН отключает нагрузку.
Это как? При подаче 400 вольт реле не должно включать нагрузку ни при каких условиях.
08.12.2011 в 10:52:53
А оно и не включает. После измерения тока вновь подается ок. 200В, РН включает нагрузку, затем повторяется безобрывный скачок до 400В (с выключенным байпасом) и РН отключает нагрузку. Ухищрение с байпасом потому и понадобилось, что РН категорически отказывается влючать нагрузку при 400В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 12:47:47
Вот такой вот кипятильничек служил нагрузкой в сильноточном испытании:
Осциллограммы выходного напряжения РН при сильноточных испытаниях:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 18:19:23
Повторил испытание DigiTOP V-protector 40A на время отключения при безобрывном скачке входного напряжения без нагрузки на выходе. Выход отключается строго в конце положительного полупериода, так же, как было и
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.01.2012 в 09:47:14
Придумал еще одно испытание.
Средство воздействия: портативная UHF-радиостанция, частота передачи 462,5625МГц (1-й канал FRS/GMRS), паспортная мощность 4 Вт.
Результат испытания. Ложные отключение происходят уже при расстоянии между антенной и корпусом РН ок. 1,5м - полтора метра! - (в зависимости от ориентации антенны), а при расстоянии 0,3м и ближе - встроенный вольтметр РН дает неадекватные показания. Ложных включений добиться также не удалось. upd. Если поводить рацией с нормально заряженным аккумулятором вокруг V-protector'а, наблюдаются многократные включения-выключения реле.
Испытал также стоящий в ЩЭ DigiTop V-protector обр. 2011г. Ложные отключения происходят при расстоянии от передатчика до РН около метра. Более "тонких" исследований не проводил. Ложных включений добиться не удалось.
По сравнению с УЗМ-51М (
Для сравнения: бесколесная (бесшариковая) мышка при облучении ее этой же рацией с расстояния ок. 5 см "зависает". "Лечится" отключением ее и повторным подключением. Старый "колесный", т.е., шариковый Genius только подергивает скроллингом в некоторых положениях колесика-средней кнопки. Электронное УЗО АсКо ПЗВ-2001 16А/10мА на излучение от рации не реагирует даже при прилегании антенны к корпусу.
п.с. на частоте 144МГц, не смотря на мощность передатчика 5Вт, ложные срабатывания происходят при расстоянии между V-protector'ом и антенной не более 0,15м.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.01.2012 в 13:23:46
Kamikaze написал : Придумал еще одно испытание.
всё уже придумано до нас
20.01.2012 в 15:43:52
iale написал : всё уже придумано до нас
Как в анекдоте: "я вам фокус придумал, а как реализовать - это Вы сами думайте" :) ОК, точнее сказать "я придумал, как провести „испытание на тему„ в быту". С мобилкой тоже надо попробовать. А какова средняя мощность передачи у мобилок в хороших условиях связи?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.01.2012 в 19:41:17
Kamikaze написал : Побывал у меня DigiTOP V-protector 40A обр. 2011, как на фото в предыдущем сообщении. Из видимых невооруженным глазом улучшений - клеммы, как у автоматов и УЗО (туннельные / с прижимом хомутом, или как их там)...
А не подскажете, греется оно всё также?
20.01.2012 в 19:48:01
kotbarsik, гораздо меньше.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.01.2012 в 15:40:29
Kamikaze написал : Как в анекдоте: "я вам фокус придумал, а как реализовать - это Вы сами думайте" ОК, точнее сказать "я придумал, как провести „испытание на тему„ в быту". С мобилкой тоже надо попробовать. А какова средняя мощность передачи у мобилок в хороших условиях связи?
пути реализации придумок могут быть разные - от лабораторных установок до домашних самоделок.
Спич не об этом...
Испытание на устойчивость к РЧ полю должна отражать нормативные требования. В частности базовый ГОСТ Р 60730-1-2002 определяет стойкость приборов вторым уровнем жесткости, т.е. напряженность поля 3 В/м.
Сколько реально выдает антенна УВЧ радиостанции на том или ином расстоянии от нее - ?
Вот к примеру ( легко ищется в Сети ) - упрощенный ( vs ИЛ )
Мощность в антенне мобилок меняется на несколько порядков, в худших условиях связи и установлении соединения может кратковременно быть до 1 Вт, затем падать до десятков мВт.
22.01.2012 в 16:37:45
Цель "абсолютного" испытания априори не ставилась из-за сложности бытовой реализации. Только сравнительное испытание различных устройств без особого "напряга". Мобилкой удается вызвать ложное отключение В-протектора только при приближении ее на 1-2см к РН. При этом 3G аппарат не вызывает "ложняков" вовсе.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 18:44:08
Бытовым устройствам обычно максимум надо держать ближнее РЧ поле от сотовых или радиотелефонов. На это к ним требования и предъявляют ( 2 степень жесткости - 3 В/м). Конечно это испытание рацией или уложенным вплотную сотовым носит сравнительно-информативный характер без присуждения "пальмы первенства" ( у меня например при включении генератора мощной искры без хорошего заземления и экрана слетает практически любая "умная" электроника, расположенная поблизости и это не говорит о ее плохой помехозащищенности ) и может константировать факт сбоя-несбоя в одинаковых условиях - что косвенно может показать качество схемотехнической и конструктивной проработки того или иного РН.
29.01.2012 в 01:55:54
Провел еще одно испытание - на включение контактами реле большого тока. Методика испытания: клеммы вход-выход РН включены последовательно с автоматом С40 в установке для прогрузки автоматов. Ток задан на уровне 300А, срабатывает электромагнитный расцепитель АВ. Подается питание 220В на РН, оно отсчитывает заданное время включения и замыкает контакты - АВ С40 мгновенно отключается. Выполнено 10 включений.
Второй этап: ток немного уменьшен, ЭмР АВ С40 не срабатывает, но громко жужжит. Через полсекунды после замыкания контактов РН, автомат выключается вручную. Выполнено 10 включений.
Контакты реле не сварились :)
После испытания измерено падение напряжения на РН при номинальном токе. Оно составило 90-95 мВ, т.е., даже уменьшилось по сравнению с предыдущим испытанием.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу