sava_174 написал: Ikebot, вот как то так, гугл поиск по картинкам.

только в Вашем случае на каждое реле приходит своя фаза.

sava_174, а УЗИП? И УЗО на 100 мА? РН лучше в домов щите поставить, во ВРУ мах вольтметр/амперметр. Ikebot, где планируется установка ВРУ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 10:57:46

sava_174, спасибо Вам за отклик, но схема предлагает рвать N автоматом?, разве это хорошо у меня сейчас N заходит прямо в счетчик. В схеме нет той части, которая отвечает за землю, а именно деление PEN. И еще... я себе представляю ввод вот с такими штуками

чтобы шины были большими и медными и как называются штуки, что на фото я не знаю, но выглядят надежно. В этом и прошу помощи.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 11:01:00

megrad, установка планируется в прихожей. Вы совершенно правы на счет УЗИП, УЗО и т.д. вот таких схем то я и не могу найти, чтобы систем защиты по максимому. :yu:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.06.2016 в 11:08:19

Ikebot написал: чтобы шины были большими и медными и как называются штуки, что на фото я не знаю, но выглядят надежно

А зачем Вам промышленный щит? Хотя если интересно ссылка или ссылка

Ikebot написал: а именно деление PEN

Деление РЕ и N выполняется до счётчика. И установка АВ ЕКФ намекает на любителя земноводных. Почему счётчик не 2 х тарифный?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

03.06.2016 в 11:11:16

Ikebot написал: Вы совершенно правы на счет УЗИП, УЗО и т.д. вот таких схем то я и не могу найти, чтобы систем защиты по максимому.

к каждому устройству в инструкции должна прилагаться схема включения.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 11:22:36

sava_174, я не схему подключения конкретного устройства имею ввиду, а общую схему, где это устройство применяется, что за чем и в какой последовательности.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 11:38:54

megrad, у меня с этим делением полная каша в голове... если в дом приходит 4-х жильный кабель, то четвертая жила это PEN или N? Вот фото КШ с которого приходит кабель

сдается мне, что там должна быть перемычка между нулем и землей? В моем регионе и при условии отопления дома конвекторами и эл. теплыми полами установка 2-х тарифного счетчика приводит к гораздо большим тратам. Это оправдано в случае электро котла, хотя знакомые говорят, что и это уже не выгодно, т.к. дневной тариф намного выше. Вот и не хочу быть земноводным, хочу нормально все для себя сделать, а шкаф этот собирал электрик за денюжку и по соседям посмотришь в шкафы :a люди по 100 т.р. за разводку по дому платят, а открываешь шкаф и на тебя куча проводов вываливается или скруток в распред. коробках, что обугливаются. Из недавнего... сосед подключал свой дом к такому же кабелю как и у меня, т.е. алюминиеву. Пригласил электрика за деньги немалые, до ВРУ в доме не хватило 1 м. Электрик решил нарастить недостающий кабель куском медного соединив алюминий и медь через орех. Все сделал и умотал. Через месяц, как смонтировали котел, и уже все было обоями поклеено вдруг запахло из-под гипсокартона, а потом и обои гореть начали... всем колхозом тушили, но слава обошлось! Вы же понимаете, что случилось с орехом, когда включился 10 кВт котел :mad:

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 11:42:30

megrad, вторая ссылка хороша!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.06.2016 в 16:37:56

Ikebot написал: если в дом приходит 4-х жильный кабель, то четвертая жила это PEN или N?

Это PEN. Его разделяют в щите на РЕ и N. То что будет N идёт на счётчик. То что остаётся получается защитным, то есть заземлением.

Ikebot написал: в дом приходит 4-х жильный алюминиевый бронированный кабель из под земли;

Кстати по фото в сообщении #5681680 кабель разделан не правильно. Вот как должно выглядеть ссылка ссылка Показан 5 жильный. ссылка Раздел Муфты кабельные термоусаживаемые концевые на напряжение до 1 кВ

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 16:55:57

megrad, т.е. разделка обязательно под винты? Зажимать в автомат или рубильник с аналогичными разъемами нельзя?

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 17:00:58

megrad, пардоньте не дочитал до конца описание муфты... в комплекте наконечники под опрессовку.