Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

03.08.2017 в 19:41:45

megrad написал: АВ вырубает по 2 причинам: перегруз, КЗ.

Подсказываю: у неё щитке одни дифы, кроме двух ав на свет и на плиту. :)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.08.2017 в 21:13:41

Radio, как вариант наелся диф. ТДМ часто этим страдают.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2017 в 21:14:19

ПолПалыч написал: если на вход подать 400V он сдохнет

400В эти кондёры переносят нормально. У этих "жёлтых прямоугольных" кондёров другая широко известная проблема: при работе при обычных 220-230В они часто со временем (года два-три-пять) теряют ёмкость и РН выходят из строя.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПолПалыч
ПолПалыч
Новичок

Регистрация: 03.08.2017

Москва

Сообщений: 14

05.08.2017 в 16:59:01

Kamikaze написал: 400В эти кондёры переносят нормально

то есть не взрываются ? а они и не взорвутся - просто емкость ускоренно начинает теряться на "самовосстановление" хоть эпкосы хоть вот дайны - дело в принципе их устройства

Kamikaze написал: У этих "жёлтых прямоугольных" кондёров другая широко известная проблема

у моего сверху надпись - DAIN вот жалобы

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2614705&sid=edc6181a2d88ef5208d16b386e2387d9#p2614705

Выпаиваю первую емкость, проверяю - порядка 0,022 мкФ. ESR-а значительного не вижу. Вторая соответствует 0,1 мкФ. Надпись на них: 0.1K 275V~X2 GMF MPX/DAIN

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.