25.08.2020 в 10:34:59
Всем привет. Помогите разобраться. Есть уличный щиток,который крепится на металлический столб. К щитку подведен 3х жильный СИП. В щитке вводной автомат, счетчик и автомат, от которого к дому в земле в трубе проложен зх жильный кабель до нового распредщитка в доме. В доме старая проводка. Уличный щиток металлический, в доме новый пластиковый щиток АВВ на 24 места. Еще пустой. Питание пока подается временным кабелем от уличного щитка на старый щит. Рядом с домом сделал штревое заземление, 9м, провод от него подвел к новому щитку. Растояние от уличного щитка до дома 6м. Питание 220 вольт, какое заземление не известно, поэтому буду делать ТТ. Теперь вопросы.
25.08.2020 в 10:42:07
Юр29,
25.08.2020 в 10:50:25
СтранникXXI написал: Куда на стороне магистрали цепляется 3-я жила СИПа?
Типа сарказм?
25.08.2020 в 11:02:24
СтранникXXI, Прошу прощения за не точность. СИП от столба до уличного щитка 2х жильный. Колодка проводом соеденина с щитком. От столба до щитка метров 7. СИП 16 квадрат, новый кабель от щитка до дома 10 квадрат
25.08.2020 в 11:07:09
dokar, Не точность исправил. Прошу прощения
25.08.2020 в 11:11:42
Юр29, Расстояние до трансформаторной подстанции какое ?
25.08.2020 в 11:19:00
Юр29 написал: Рядом с домом сделал штревое заземление, 9м, провод от него подвел к новому щитку
Ну вот его надо завести в этот щиток, который на фото, на желтую шину, что вы поставили. И в неё же закрутить третью жилу кабеля. Второй конец которой завести на РЕ-шину распредщитка в доме.
25.08.2020 в 11:29:30
А что, Меркурию все равно, куда потребитель включен- 2 и 4 или 2 и 3, нет контроля перетока?
25.08.2020 в 11:30:30
Radio написал:
Юр29 написал: Рядом с домом сделал штревое заземление, 9м, провод от него подвел к новому щитку
Ну вот его надо завести в этот щиток, который на фото, на желтую шину, что вы поставили. И в неё же закрутить третью жилу кабеля. Второй конец которой завести на РЕ-шину распредщитка в доме.
Radio, Хм, заземлиться на щит ?
25.08.2020 в 12:02:11
АлВас написал: А что, Меркурию все равно, куда потребитель включен- 2 и 4 или 2 и 3, нет контроля перетока?
АлВас, На ноле только перемычка , пофиг .
25.08.2020 в 12:51:55
dokar, 10км
25.08.2020 в 12:53:52
dokar написал:
Radio написал:
Юр29 написал: Рядом с домом сделал штревое заземление, 9м, провод от него подвел к новому щитку
Ну вот его надо завести в этот щиток, который на фото, на желтую шину, что вы поставили. И в неё же закрутить третью жилу кабеля. Второй конец которой завести на РЕ-шину распредщитка в доме.
Radio, Хм, заземлиться на щит ?
dokar, этот щиток, что на фото в 9м от заземления, а новый, тот что ставлю в доме в метре
25.08.2020 в 13:04:31
Юр29 написал: этот щиток, что на фото в 9м от заземления, а новый, тот что ставлю в доме в метре
Ну так надо ж всё наоборот.