Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

25.08.2020 в 10:34:59

Всем привет. Помогите разобраться. Есть уличный щиток,который крепится на металлический столб. К щитку подведен 3х жильный СИП. В щитке вводной автомат, счетчик и автомат, от которого к дому в земле в трубе проложен зх жильный кабель до нового распредщитка в доме. В доме старая проводка. Уличный щиток металлический, в доме новый пластиковый щиток АВВ на 24 места. Еще пустой. Питание пока подается временным кабелем от уличного щитка на старый щит. Рядом с домом сделал штревое заземление, 9м, провод от него подвел к новому щитку. Растояние от уличного щитка до дома 6м. Питание 220 вольт, какое заземление не известно, поэтому буду делать ТТ. Теперь вопросы.

  1. Как правильно присоединить провод заземления в новом щитке.
  2. Нужно ли ставить противопожарное УЗО и если да, то где, на улице или уже в доме.
  3. Нужно ли заземлять уличный щиток. При установке уличного щитка электрики на дин рейке установили колодку, куда подсоединили третью жилу СИП и с нее на корпус и дверцу щитка. Всем спасибо
0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.08.2020 в 10:42:07

Юр29,

  1. Какое расстояние от опоры до щитка со счетчиком по прямой?
  2. Куда на стороне магистрали цепляется 3-я жила СИПа?
  3. Каким проводом сделана магистраль?
  4. Выложите фото щита со счетчиком в раскрытом виде.
0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20692

25.08.2020 в 10:50:25

СтранникXXI написал: Куда на стороне магистрали цепляется 3-я жила СИПа?

Типа сарказм?

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

25.08.2020 в 11:02:24

СтранникXXI, Прошу прощения за не точность. СИП от столба до уличного щитка 2х жильный. Колодка проводом соеденина с щитком. От столба до щитка метров 7. СИП 16 квадрат, новый кабель от щитка до дома 10 квадрат

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

25.08.2020 в 11:03:48

Radio написал:

СтранникXXI написал: Куда на стороне магистрали цепляется 3-я жила СИПа?

Типа сарказм?

Radio, TN-S :a

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

25.08.2020 в 11:07:09

dokar, Не точность исправил. Прошу прощения

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

25.08.2020 в 11:11:42

Юр29, Расстояние до трансформаторной подстанции какое ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20692

25.08.2020 в 11:19:00

Юр29 написал: Рядом с домом сделал штревое заземление, 9м, провод от него подвел к новому щитку

Ну вот его надо завести в этот щиток, который на фото, на желтую шину, что вы поставили. И в неё же закрутить третью жилу кабеля. Второй конец которой завести на РЕ-шину распредщитка в доме.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.08.2020 в 11:29:30

А что, Меркурию все равно, куда потребитель включен- 2 и 4 или 2 и 3, нет контроля перетока?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

25.08.2020 в 11:30:30

Radio написал:

Юр29 написал: Рядом с домом сделал штревое заземление, 9м, провод от него подвел к новому щитку

Ну вот его надо завести в этот щиток, который на фото, на желтую шину, что вы поставили. И в неё же закрутить третью жилу кабеля. Второй конец которой завести на РЕ-шину распредщитка в доме.

Radio, Хм, заземлиться на щит ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20692

25.08.2020 в 11:54:51

dokar написал: Хм, заземлиться на щит ?

Почему на счит? На землю.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

25.08.2020 в 12:02:11

АлВас написал: А что, Меркурию все равно, куда потребитель включен- 2 и 4 или 2 и 3, нет контроля перетока?

АлВас, На ноле только перемычка , пофиг .

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

25.08.2020 в 12:51:55

dokar, 10км

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

25.08.2020 в 12:53:52

dokar написал:

Radio написал:

Юр29 написал: Рядом с домом сделал штревое заземление, 9м, провод от него подвел к новому щитку

Ну вот его надо завести в этот щиток, который на фото, на желтую шину, что вы поставили. И в неё же закрутить третью жилу кабеля. Второй конец которой завести на РЕ-шину распредщитка в доме.

Radio, Хм, заземлиться на щит ?

dokar, этот щиток, что на фото в 9м от заземления, а новый, тот что ставлю в доме в метре

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20692

25.08.2020 в 13:04:31

Юр29 написал: этот щиток, что на фото в 9м от заземления, а новый, тот что ставлю в доме в метре

Ну так надо ж всё наоборот.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу