Резон написал:
В случае, когда "важен каждый сантиметр" и требуется мин. пространство при прокладке кабеля, при переходе в углах, в данном случае с потолка на стену, делаем так: подходящий к стене под углом 90 гр по потолку кабель поворачиваем в плоскости потолка с нужным/возможным радиусом. После поворота кабель идет некоторое расстояние по самому примыканию потолок/стена, сантиметров скажем через 10 делаем второй поворот уже в плоскости стены, в нужной проэкции...
Да, это действенный способ, сам использую. Подсказал мне его Oleg_V.
Вертикальный спуск кабеля по стене получается смещен по горизонтали относительно идущих к стене по потолку кабелей.
В случае, когда "важен каждый сантиметр" и требуется мин. пространство при прокладке кабеля, при переходе в углах, в данном случае с потолка на стену, делаем так: подходящий к стене под углом 90 гр по потолку кабель поворачиваем в плоскости потолка с нужным/возможным радиусом. После поворота кабель идет некоторое расстояние по самому примыканию потолок/стена, сантиметров скажем через 10 делаем второй поворот уже в плоскости стены, в нужной проэкции...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Vladdy написал:
Немного я преувеличил, сейчас проверил: минимальный радиус изгиба для NYM - 4 диаметра кабеля.
А подскажите, как его спускают с потолка в штробу?
Т.е. идет кабель по потолку (допустим, в гофре), его надо завести в штробу в стене (допустим, уже без гофры) и вниз до подрозетника. Штроба сделана вплоть до потолка. Будет натяжной потолок, важен каждый сантиметр, т.е. натяжной будет ниже высоты распаяных коробок на 1 см.
Мне кажется, тут радиус изгиба кабеля при заводе в штробу будет гораздо меньше, практически под прямым углом. Я прав? Это нормально?
irq, любой даташит - это фото самого красивого кабеля производимого на экспорт. А потом, после даташита, мелкими буквами "Внимание: характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления".
Пока не купите метровый кусок кабеля и внимательно не рассмотрите его дома в спокойной обстановке, ничего не поймёте. Стабильность качества не всегда обеспечивается.
Советую тем, кто в поисках качественного () ввгнг frls цена приемлемая, а выбор большой. А самое главное, что в наличии и не пришлось заниматься рутинными поисками на просторах интернета.
Написал чтобы люди которые покупают кабель в Леруа, для сравнения купили кабель-аналог NYM, произведённый по ГОСТ (ВВГ НГ LS), чтобы была понятна разница в качестве кабеля.
masana тут многие выкладывают ссылки с электромонтажа, в чём проблема? Да и даташит очень полезен, сразу понятно какой диаметр и вес у кабеля - если диаметр меньше при одинаковой серии кабеля и сечении, то изоляция хуже, как то так.
У нас в России NYMа и нет по-моему, я не видел его. А тот NYM, который NUM то ТУ весь делается. Хотя нет, в электромонтаже продаётся немецкий кабель Кабель NYY-J 3х2,5 32024 (Helukabel, Германия)
Dн=12,5 мм, Р=0,250 кг/м по 120 рублей за метр, правда он немного толще ВВГ НГ А LS и при этом немного легче.
irq написал :
Я ещё не видел кабеля который был бы лучше произведённого по ГОСТ. ГОСТовский кабель в Леруа не продают, в лучшем случае будет продаваться низкого качества NUM или ВВГ.
irq написал :
Для сравнения если с кабеля ввг нг ls произведённого по ГОСТ очистить верхнюю черную изоляцию, то в итоге останется то что обычно называют NYM, как-то так...
Да, именно так сейчас стараюсь делать при ремонте в доме. Просто я закупал разные кабели для ремонта и описал что по своему опыту получилось, круглый ГОСТ LS самый лучший оказался.
В другом каркасном доме при строительстве 30 лет назад, были грамотно проложены стальные трубы, так что старые алюминиевые провода просто вытащил прицепив с конца новый кабель и всё, зря многие отказываться в трубах класть кабель, очень удобно можно поменять проводку в любой момент.
Так некоторые покупают просто ВВГ и кладут его в гофре в горючих материалах, если так делать, то лучше уж FRLS купить дорогущий, хоть какое-то успокоение, если в трубах водопроводных прокладывать, то думаю можно и ПуВ проложить от питающей линии, между розетками например в шлейфе.
Я бы его поставил при текущей реконструкции, но он слишком толстый и трубы для него нужны большего диаметра, а если в деревянных домах проводку делать скрытую, то наверное был бы лучшим выбором.
Кольчугиский гостовский кабель LS над зажигалкой мне не удалось зажечь, но цена опять-таки...но зато реально качественный кабель, сам когда первый раз в руки взял - просто обалдел.
Вернее они все по маркировке не распространяют горение, а LS - лоу смоуке к тому же. Но из тех что я покупал обычный НГ по ТУ - горит и плохо тухнет. Гостовский НГ LS не горит практически. Также как есть монтажные коробки которые с виду одинаковые, но некоторые горят, а некоторые только плавятся на открытом пламени. Дешёвые НУМы тоже над зажигалкой неплохо гореть начинают.
Из тех что видел, только Кольчугино производит круглые кабели негорючие по ГОСТ, остальные все по ТУ, и если эти кабели в руках подержать, то видна просто огромная разница, хотя по маркировке кабели могут быть одинаковыми.
Вот вообще супер кабель
НYM до такого кабеля, как до луны. Единственный недостаток цена.
ВВГ НГ и ВВГ НГ LS это разные кабели, первый горит, второй не распространяет горение. Ещё бывает плоский ВВГ по ГОСТ, которым в Леруа торгуют, вам такой нужен?
Круглый кабель по ГОСТ ВВГнг(А)-LS при сечении жил 2.5 имеет наружный диаметр Dн=12,2 мм, Р=0,263 кг/м.
irq написал :
Для сравнения если с кабеля ввг нг ls произведённого по ГОСТ очистить верхнюю черную изоляцию, то в итоге останется то что обычно называют NYM, как-то так...
Я ещё не видел кабеля который был бы лучше произведённого по ГОСТ. ГОСТовский кабель в Леруа не продают, в лучшем случае будет продаваться низкого качества NUM или ВВГ.
В каталоге леруа как раз написано кабель ввгнг ГОСТ
Игорь88 написал :
А в леруа вообще нормальный кабель, можно покупать? Интересует нюм или ввгнг-ls?
Для сравнения если с кабеля ввг нг ls произведённого по ГОСТ очистить верхнюю черную изоляцию, то в итоге останется то что обычно называют NYM, как-то так...
Я ещё не видел кабеля который был бы лучше произведённого по ГОСТ. ГОСТовский кабель в Леруа не продают, в лучшем случае будет продаваться низкого качества NUM или ВВГ.
Игорь88 написал :
А чем кабель в Леруа хуже? Совсем не рекомендуете покупать там?
Я его один только раз встречал,да ничего хорошего сказать не могу,а желеха в нем наверное много, и почернел он за месяц и ...в общем лучший ввг что видел был из РУССКОГО света,но производителя не упомню, был круглый любых мастей (ВВГ), но толстый в сравнении с другими и мягче жилы были/,очень понравился.
Solovey написал :
Электромонтаж (дорого, но много чего есть в наличии, удобное расположение магазинов)
Только дорого -- это относительно: цены на одинаковые товары там те же, что в Леруа. Дешевле есть в Престиже (из чисто розничных) или в полуоптовых околомкадовых типа ЭТМ.
Игорь88 написал :
А где лучше кабель покупать в Москве? Смотрел в леруа мерлен, но там вроде ввгнг-ls до 2,5 мм квадртаных. Может кто посоветует хорошее место еще?
Электромонтаж (дорого, но много чего есть в наличии, удобное расположение магазинов)
ЭТМ (гораздо дешевле, магазины расположены так что без машины не добраться, работают только в будние дни и в рабочее время, кабеля на складе магазина может не быть - повезут с центрального склада. Если покупать куски от бухты - вероятно придется 2 раза поехать: сначала заказать и оплатить, потом приехать и забрать. Но если брать целые бухты, то вроде как можно по телефону заказать без предоплаты)
Не нашел более поздней темы да и заводить свою не хочу, поэтому подниму эту:
Заложил изначально по проекту для скрытой проводки в квартире ВВГнг-LS, вот дошло до покупки и оказалось не всё так просто в нашей деревне. На форуме рекомендуют Севкабель (спб) и Подольскабель, но найти их в Нижнем Новгороде оказалось очень сложно или можно втридорого под заказ.
Нашел следующие предложения:
[*]ВВГнг-LS производство ООО НКЗ «Электрокабель НН» (Класс жилы 1 и 2 по ГОСТ 22483) - круглый кабель - 31,40 руб/м;
[*]ВВГ-П нг LS (сделан по собственному ТУ) - производство ООО НКЗ «Электрокабель НН» (Класс жилы 1 и 2 по ГОСТ 22483) - плоский кабель, по цене - неизвестно, но думаю не далеко она ушла от круглого;
[*]NYM DIN VDE - Севкабель - круглый кабель - 46,30 руб/м.
Найти какой-то путной информации по качеству продукции от Нижегородского кабельного завода не удалось.
Что господа форумчане подскажут? можно ли из предлагаемых кабелей взять что либо? или попробовать на заказ рекомендуемые?
Vladdy написал :
каков радиус изгиба должен быть по-Вашему.
Зачем вы задаете этот вопрос, если сами на него уже отвечали - четырехкратный диаметр кабеля, если по ТТ на этот кабель. Если действительно мое мнение интересует, то радиус должен быть оптимальным.
avmal написал :
вы еще практически даже и кабель не согнули по требуемой технологии
Проблема не в том, чтобы согнуть, а в том, чтобы согнуть правильно. Для этого надо ЗНАТЬ, а не УМЕТЬ, уметь тут нечего. Объясните технологию в Вашем понимании - каков радиус изгиба должен быть по-Вашему.
Vladdy написал :
Лично я сторонник пунктуального следования технологии и никто меня не убедит в обратном.
Вас никто и не собирается убеждать в обратном, хотя вы еще практически даже и кабель не согнули по требуемой технологии, чтобы утверждать, что это аналогично развороту океанского лайнера ...
Жаль. Есть немало электриков, которые могут сказать "всю жизнь монтирую сети без УЗО и без защитного проводника - проблем нет". Есть слесари, которые шурупы молотком забивают и считают, что "проблем нет". Есть немало водителей, которые не знают ПДД или водят в нетрезвом состоянии и тоже могут сказать "проблем нет". Примерам несть числа. Но это не значит, что нужно давать такие советы. Прошу не обижаться.
Лично я сторонник пунктуального следования технологии и никто меня не убедит в обратном.
avmal написал :
И что с ней сделается, если кабель с наполнением?
А откуда я знаю, что будет с изоляцией, тем более через 5-10-20 лет? Если в документации написано 4 диаметра, с чего мне считать себя умнее тех, кто писал документацию? Они, наверное, тестировали, исследовали прежде чем написать. У меня возможностей под микроскопом исследовать структуру изоляции прослужившей в перегнутом состоянии 10 лет нет. А у Вас есть?
И что с ней сделается, если кабель с наполнением? Только не гните пассатижами и на гибочной машине, а руками согнуть так, чтобы изоляция жил лопнула, у вас никак не получится при всем вашем желании. Это женщинам можно рассказывать, что, мол, подковы гну, кочергу узлом завязываю, а на форуме ЭЛЕКТРИКА, боюсь, это не прокатит.
Руками-то я и радиусом 1 см согну - дурное дело не хитрое :-) Но что станет с изоляцией? А по ГОСТу положено 4+ см. Вот в выходные возьму кабель и примерю в углу согнуть радиусом 5 см, в понедельник доложу - нравится мне или нет :-)
avmal написал :
Не знаю как у вас такие дуги получаются,
Немного я преувеличил, сейчас проверил: минимальный радиус изгиба для NYM - 4 диаметра кабеля. Для 3х2,5 диаметр 10,4. Итого в углах повороты надо делать с изгибом 4+см. Не 8, конечно, но всё-же заметно.
Vladdy написал :
Повернуть его не легче, чем океанский танкер. Если дуги кабеля радиусом сантиметров 6-8 в углах комнат не смущают, то NYM, иначе - плоский ВВГ.
Не знаю как у вас такие дуги получаются, но мне много сложнее представить повород 90 градусов горизонт-вертикаль именно плоского кабеля. Вернее представляю, поскольку делал и не раз, но практическое исполнение много сложнее, чем круглого NYM.
Vladdy написал :
не представляю как этим кабелем можно что-либо развести в комнатах.
Для того, чтобы иметь об этом представление, надо самому разок-другой попробовать и больше, чем уверен, ваше отношение к этому кабелю изменится. "Все наши сомнения из-за отсутствия опыта ..." Это моя цитата.
Все рекламируют NYM, однако не представляю как этим кабелем можно что-либо развести в комнатах. Повернуть его не легче, чем океанский танкер. Если дуги кабеля радиусом сантиметров 6-8 в углах комнат не смущают, то NYM, иначе - плоский ВВГ.
dfexth написал :
NYM гораздо дороже, и ВВГнг надежный силовой кабель
Я бы не заявлял это столь категорично - хороший ВВГнг дороже хорошего NYM.
Pavian написал :
кто-нибудь слышал отзывы об кабеле ВВГнг Орловского кабельного завода?
Из того кабеля орловского завода, что мне попадался, могу сказать только одно - сечение жил у него меньше и медь больше похожа на латунь по своим "пружинным" качествам.
NYM гораздо дороже, и ВВГнг надежный силовой кабель, не хуже ничуть, особенно москабельмет, кольчугино или подольск. Только ни в коем случае на КАВЭЛ г.Тверь. В полтора раза сечение украдено и на пробой слаб, испытывали на аппарате.
varem написал :
кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует,
Странно, такой же подольский: гнется тяжело (монтажники воют), маркировка цветовая не соответствует, зачищается тяжеловато...
varem написал :
Зачем тогда нужен NYM?
-Применял NYM "Нексанс"- гнется легко, зачищается еще легче
Купил себе кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует, пожарная безопасность (видимо?) на высоте.
Зачем тогда нужен NYM?
Кстати - почему у некоторых кабелей жилы жесткие, пальцами грнтся с трудом, а у этого мягкие? медь отожженая? и хорошо ли это для эксплуатации? для монтажа ясно что очень удобно....
В.Р.