adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

04.06.2012 в 04:38:56

Установщики (будущие) говорят, что используют трубу Бразилия. В инете нашлась такая: Eluma http://www.rasmat.ru/info/cuprum тонковата, кажется: 1/4 - 0,76 мм, 3/8 - 0,81 мм

Или нормальная?

И кабель ПВС для монтажа - нормально?

Другие установщики про американскую трубу говорят, и кабель NYM. Цена монтажа у них выше, но может быть, дополнительные 2 тысячи соответствуют качеству материалов? В инете не нашлись пока характеристики трубы, есть название Mueller, США.

Подскажите, пожалуйста, существенное отличие у этих 2х марок трубы?

0
AV52629
AV52629
Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

04.06.2012 в 09:17:36

adr08 написал : Установщики (будущие) говорят, что используют трубу Бразилия. В инете нашлась такая: Eluma http://www.rasmat.ru/info/cuprum тонковата, кажется: 1/4 - 0,76 мм, 3/8 - 0,81 мм

Или нормальная?

И кабель ПВС для монтажа - нормально?

Другие установщики про американскую трубу говорят, и кабель NYM. Цена монтажа у них выше, но может быть, дополнительные 2 тысячи соответствуют качеству материалов? В инете не нашлись пока характеристики трубы, есть название Mueller, США.

Подскажите, пожалуйста, существенное отличие у этих 2х марок трубы?

вот и еще одним парням ( будущим установщикам) повезло. сидят дома чай пьют, а целый форум решает допустить их к монтажу с их бразильской трубой и кабелем ПВС или послать.

0
adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

04.06.2012 в 09:21:15

а про качество трубы можете ответить? или так, повеселиться только

0
AV52629
AV52629
Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

04.06.2012 в 09:37:07

adr08 написал : а про качество трубы можете ответить? или так, повеселиться только

могу сказать что: константа продает ее давно, размеры у нее те же. сам не покупал приятель брал в прошлом году- ничего плохого не говорил.

0
adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

04.06.2012 в 15:24:44

ага, спасибо!

Уверенности в материале хотелось потому, что эти монтажники предложили в штробу проложить трассу, и цена на это умеренная. А другие (одни из дилеров Дайкин - кондей Дайкин будет, китайская модель, ftxn35k) - не советуют в штробу, если нет уверенности в качестве трубы, чтобы не пришлось потом стены вскрывать...

Монтаж далеко в области, 70 км. Из тех, кто официальный дилер, на сайте Даичи вписан, при этом с вменяемой ценой на кондей, или цену за выезд заламывает нереальную, или вообще не выезжают дальше 10 или 30 км.

В Даичи как показатель надежности назвали стоимость монтажа, т.к. низкая цена связана как минимум с использованием плохих материалов. А у этих ребят и цена на кондей одна из низких (была), и стоимость монтажа - 7 тыс. При этом с их слов - они дилеры Дайкин, и смогут нормально гарантию осуществлять.

Но вот пока думали про качество материалов, используемых этими монтажниками, как они вдруг по телефону отзываться перестали, - может, потому что дело дошло до договора и сканов их документов.. Может, вообще развод, и нет такой организации, как представляются... Как вот быть уверенными, что организация не липовая, и гарантию реально осуществит, не исчезнет после сезона работ?

В отличие от прочих, эти схему монтажа прислали и расчет мощности кондиционера, без просьб, как первый этап формирования договора. Мы порадовались, что цены на монтаж у них даже меньше, чем у других, которые аналогичную цену на кондей дают, при этом монтаж стоит дороже, а о расчетах и схеме монтажа говорить не видят смысла, типа приедем - там решим...

У официальных дилеров бригады тоже сезонные, и чего наработают, кто знает, уже сталкивались с такими умельцами, когда дверь металлическую ставили...

По каким критериям выбирать монтажников по этой марке, Дайкин? Сам производитель гарантию на дилеров перекладывает, получается, кто продал и смонтировал - тот и 3 года обслуживать будет по гарантии. Едут к нам в основном как раз сезонные бригады, которые уж точно смонтировали - и растворились... Вот вроде компания нашлась, и такой облом...

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

04.06.2012 в 20:42:28

Бразильская труба нормальная... если она и правда бразильская. Мюллер - тоже хорошая- очень. При трассе в пару-тройку метров стоимость трубы на цену монтажа влияет не сильно.

adr08 написал : По каким критериям выбирать монтажников по этой марке, Дайкин?

у кого берешь, тот и делать монтаж должен. Ну и критерий дешивизна или дороговизна монтажа работает не всегда.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.06.2012 в 00:14:35

Eluma отличная труба, не парьтесь! Несколько лет и в штробы, и просто так кидали... ПВС, если ГОСТовский - тоже многие года прослужит... так что всё ОК.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.06.2012 в 00:37:56

rodnin написал : ПВС, если ГОСТовский

А положено ВВГнгLS ...;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

05.06.2012 в 10:30:13

На предложение нам самим приобрести ВВГ, если они его не используют, ответили: слишком жесткий Было это неделю назад Вчера вообще тел не отзывался, а сегодня скинули звонок может, конечно, что-то случилось, но скорее, это реакция на просьбу подтвердить слова документами - сканы попросили их выслать свидетельства СРО и дилерского сертификата, и договор, сначала пообещали, теперь пропали.

А Вы от компании работаете? гарантию сами даете на оборудование? договор заключаете? документы какие клиенту предоставляете о себе?

ВВГ, похоже, не очень при изгибах подходит - написано, радиус изгиба для одножильного - 10 наружных диаметров, для многожильного - 7,5 наруж диаметров. Такого диаметра изгиба на выходе из стены не обеспечить, скорее всего. Это сантиметров 5 радиус получится, или он так и прокладывается? трубки тоже нельзя, наверное, сильно изгибать.

У NYM - 4 диаметра, и прокладываться может наряду с ВВГ, написано. Видимо, и его нормально применять?

А у ПВС указаны ограничения в применении в связи с пожаронебезопасностью

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

05.06.2012 в 12:22:04

adr08 написал : На предложение нам самим приобрести ВВГ, если они его не используют, ответили: слишком жесткий Было это неделю назад Вчера вообще тел не отзывался, а сегодня скинули звонок может, конечно, что-то случилось, но скорее, это реакция на просьбу подтвердить слова документами - сканы попросили их выслать свидетельства СРО и дилерского сертификата, и договор, сначала пообещали, теперь пропали.

А Вы от компании работаете? гарантию сами даете на оборудование? договор заключаете? документы какие клиенту предоставляете о себе?

ВВГ, похоже, не очень при изгибах подходит - написано, радиус изгиба для одножильного - 10 наружных диаметров, для многожильного - 7,5 наруж диаметров. Такого диаметра изгиба на выходе из стены не обеспечить, скорее всего. Это сантиметров 5 радиус получится, или он так и прокладывается? трубки тоже нельзя, наверное, сильно изгибать.

У NYM - 4 диаметра, и прокладываться может наряду с ВВГ, написано. Видимо, и его нормально применять?

А у ПВС указаны ограничения в применении в связи с пожаронебезопасностью

да отлично ВВГ прокладывается и удобно с ним работать. при выходе отверстие в стене не получается идеально ровным. всегда есть скол, которые позволяет кабелю изогнуться с нужным радиусом, а если можно нормально руками дотянуться, то и согнуть как надо не составляет труда.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

06.06.2012 в 11:39:22

Нормальный провод и ПВС и ВВГ,настолько нормальный и широко используемый,что по заказу НАШИХ предпринимателей,в китае уже начали подделывать и то и другое,продают дешевле на подмосковных глухоманских рынках.Отличие-цена,качество изоляции (хуже режется),диаметр провода-тоньше,так что провода нужно тоже брать ни где попало,а то будет попадалово;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу