Ренат 2607 написал :
Насколько прямыми должны быть установлены такие воздуховоды?
В идеале - "чем прямее тем лучше..." В реальности - "надо стремиться к идеалу ....." А так, "в безрыбье и рак рыба .... "
Ренат 2607 написал :
Как выполняется проход черех отверстие в межкомнатной стене?
Обязательно должна стоять жесткая (лучше стальная, например, из оцинковки) гильза, к которой с двух сторон подсоединена гофра. В идеале, по краям на гильзе делается накатка, чтобы гофра не сползала с ровной поверхности ....
Ренат 2607 написал :
У меня просто протащили сквозь стену ....
заставить переделать, иначе через пару лет придется все переделывать из-за того что протрется гофра ....
Ренат 2607 написал :
Надо проход в стене заделывать силиконовым герметиком? ....
Если не на фасаде вставка, то достаточно и стройматериалами (гипсом, раствором и т.д.) На фасадной стене - стоит заделывать пеной или утеплителем. Если пеной заделать, то через пару суток торчащую пену обрезать и срез закрыть герметиком (зимним)
Ренат 2607 написал :
Жесткий патрубок должен проходить всю стену целиком ....
Да и плюс некоторое расстояние на присоединение гофры ....
Ренат 2607 написал :
дайте ссылку на правильную технологию монтажа вентиляции ....
Поиском в google, yandexe и т.д. - навалом таких примеров, найдете без проблем ....
Ренат 2607 написал :
У меня вставлены жестяные патрубки, к ним на несколько саморезов закреплены раструбы, потом стык кой-как замотан алюминиевым скотчем. Надо этот стык заливать силиконовым герметиком?
Если уж сделали таким образом то стоило сначала все щели закрыть герметиком а уж потом оклеить алюминиевой фольгой. Чем больше щелей тем больше воздуха будет гулять за фальшпотолками/стенами ....
Ренат 2607 написал :
Гибкий воздуховод должен висеть на независимом подвесе или его можно уложить на направляющие для гипрока, к которым будет крепиться снизу короб из ГКЛ? .....
Все должно висеть на своей подвеске. Гибкий воздуховод не должен соприкасаться с тем что может его повредить (те же направляющие ГКЛ) Подвеска из перфополосы и то должна быть закрыта каким либо материалом чтобы не могла перерезать гофру (ставили, обычно, утеплитель для труб, резиновые шланги, проклеивали пористой резиной и т.д.)