E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

20.10.2012 в 19:54:50

Уважаемые мастера, подскажите.

Имеется стиральная машина Бош. Более года эксплуатировалась без заземления и УЗО. При подключении заземления выяснилось, что на корпусе машинки имеется напряжение (25 вольт). Мастер из сервиса сказал, что все нормально, можно пользоваться дальше. Но терзают смутные сомнения, что напряжение на корпусе не есть норма.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1995

20.10.2012 в 22:02:36

25 вольт, относительно чего? между нулём и заземлением или фазой и заземлением?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

21.10.2012 в 07:48:49

alex50 написал : 25 вольт, относительно чего? между нулём и заземлением или фазой и заземлением?

25 вольт между корпусом стиралки и заземлением (распределительный щиток).

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1995

21.10.2012 в 21:26:39

тогда корпус заземли!

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

22.10.2012 в 09:31:14

alex50 написал : тогда корпус заземли!

Заземление подключено теперь. Вопрос в том, нормально ли вообще присутствие напряжения на корпусе?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124932

22.10.2012 в 09:40:45

E_Z написал : Вопрос в том, нормально ли вообще присутствие напряжения на корпусе?

Не забивайте себе голову вопросами в которых надо иметь знания. В данном случае все нормально.

Полезнее будет сделать другое:

  1. Сфотографировать как можно более детально подключение заземления в щитке и выложить сюда.
  2. Измерить напряжение между корпусом машинки (при включенной в розетку вилке) и железной трубой отопления, водопровода, и подвода газа.
0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

22.10.2012 в 10:09:18

BV написал : Не забивайте себе голову вопросами в которых надо иметь знания. В данном случае все нормально.

Полезнее будет сделать другое:

  1. Сфотографировать как можно более детально подключение заземления в щитке и выложить сюда.
  2. Измерить напряжение между корпусом машинки (при включенной в розетку вилке) и железной трубой отопления, водопровода, и подвода газа.

Видимо, я неверно объяснил суть проблемы. Исправляюсь. Хочу отметить, что мопед не мой к описываемому безобразию никакого отношения не имею :). Сабж приключился у брата, я пытаюсь ему помочь. Итак, история вопроса. Была проведена реконструкция электропроводки. Установлена дополнительная розетка для подключения стиральной машины. Ноль и фаза взяты от ближайшей штатной розетки (штатная электропроводка в квартире двухпроводная, за исключением электроплиты - она имеет заземление). УЗО нет. Был проложен провод заземления от новой розетки до щитка, но не подключен. В таком виде стиральная машинка эксплуатировалась более года. Наконец брат сподобился вызвать электрика (менял автоматы и заодно попросил подключить провод заземления в щиток). При касании провода заземления о щиток было замечено искрение (при включенной в сеть машинке). Напряжение между проводом заземления (разумеется, не подключенным к щитку) и щитком 25 вольт. При вытащенной из розетки вилке стиралки - напряжения нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124932

22.10.2012 в 10:16:58

E_Z написал : Исправляюсь.

Уже лучше :)

E_Z написал : Ноль и фаза взяты от ближайшей штатной розетки

Проводка случаем не алюминиевая? Если да - то как выполнен контакт меди и алюминия?

E_Z написал : Был проложен провод заземления от новой розетки до щитка, но не подключен.

Если это провод идёт отдельно, и не защищен - сечение должно быть не менее 4 мм2. Какое в реальности? Каким сечением выполнена новая линия от старой розетки к новой? Какой номинал автомата на этой линии? И по хорошему - лучше бы несколько фото щита сюда выложить....

E_Z написал : При касании провода заземления о щиток было замечено искрение (при включенной в сеть машинке). Напряжение между проводом заземления (разумеется, не подключенным к щитку) и щитком 25 вольт.

Это нормально. Так и должно быть.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

22.10.2012 в 10:52:51

BV написал : Проводка случаем не алюминиевая? Если да - то как выполнен контакт меди и алюминия?

Конечно алюминиевая :) Контакт выполнен через клеммы штатной розетки. Ко всему прочему, розетка установлена в ванной (розетка с крышечкой).

BV написал : Если это провод идёт отдельно, и не защищен - сечение должно быть не менее 4 мм2. Какое в реальности?

Точно не 4, вроде 2,5, уточню.

BV написал : Каким сечением выполнена новая линия от старой розетки к новой? Какой номинал автомата на этой линии? И по хорошему - лучше бы несколько фото щита сюда выложить....

Тоже вроде 2,5. Номинал 25 ампер.

Три новых автомата слева (один на плиту, два других на квартиру).

BV написал : Это нормально. Так и должно быть.

Понятно, спасибо. Если не затруднит, пожалуйста объясните природу появления этого потенциала (интересно).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124932

22.10.2012 в 11:15:58

E_Z написал : Тоже вроде 2,5. Номинал 25 ампер.

Номинал автомата должен быть 16А !!!

E_Z написал : сли не затруднит, пожалуйста объясните природу появления этого потенциала (интересно).

В стиралке есть фильтр от помех - грубо говоря по конденсатору с фазы и нуля на корпус - искры и напряжение - ток через конденсаторы фильтра.

PS Черные "крутилки" в щитке - ОПАСНЫ!!! Стареют, рассыпаются и при проворачивании - взрываются - обжигают электродугой лицо и руки.... Лучше их никогда не крутить, и при первом удобном случае заменить на современный 2p размыкатель.

PPS Щиток надо бы переделать. В средний автомат защаты три провода - так нельзя. И не только это....

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

22.10.2012 в 11:23:47

BV написал : В стиралке есть фильтр от помех - грубо говоря по конденсатору с фазы и нуля на корпус - искры и напряжение - ток через конденсаторы фильтра.

Спасибо, понятно.

BV написал : Номинал автомата должен быть 16А !!!

Собственно, причиной замены штатных автоматов на 16 А послужило их выбивание при одновременном включении мощных потребителей (стиралки и чайника). Я пытался донести до брата недопустимость такой замены, но, как видите, без эффекта :(. Кстати, посоветовали такой номинал электрики из ТСЖ, они же все это и установили.

BV написал : PS Черные "крутилки" в щитке - ОПАСНЫ!!! Стареют, рассыпаются и при проворачивании - взрываются - обжигают электродугой лицо и руки.... Лучше их никогда не крутить, и при первом удобном случае заменить на современный 2p размыкатель.

PPS Щиток надо бы переделать. В средний автомат защаты три провода - так нельзя. И не только это....

Говорил и про необходимость УЗО, и про 2Р автоматы, и про нормальную линию от щитка до машинки...

Дам брату ссылку на тему.

0