19.11.2013 в 10:10:55

Всем привет еще раз. Ищу совета по ситуации. Стиралка Электролюкс "кубик" польской сборки. :( хреновенькая оказалась... А тут еще начала сюрпризы преподносить... Во время ее работы стало выбивать УЗО в шкафчике квартирного счетчика. И отключается весь свет в квартире. Достало. Пробовали отключить все потребители, оставить только стиралку - выбивает. :mad:
Замечено:

  1. УЗО срабатывает когда машинка скорее всего в режиме нагрева воды. На отжимах не замечено.
  2. При стирках Ночью УЗО выбивает почти всегда. Днем редко, но случается.
  3. УЗО стоял старый (лет 6) российский на 32А. Подумал, что просто состарился, реагирует на всякую фигню. Заменил на свежий АВВ на 40А (дорого, блин!). Ночью при стирке его также выбило. То есть дело явно не в УЗО.
  4. По странному стечению обстоятельств поток срабатываний УЗО почти совпал с заменой квартирного счетчика. Может быть дело в нем? Хотя врядли - это абсурд... Счетчику пофигу, какой потребитель жрет ток, который течет через этот счетчик... А стиралка не единственный емкий потребитель... Есть и чайник-утюг-пылесос...

Вобщем, че делать с машинкой, че проверять самому (не профессионал, но могу воспользоваться отверткой и тестером), нужно ли в ремонт, сколько может выйти такой ремонт, итп? Хелп! :o

PS. Счетчик, УЗО, вся проводка в доме монтировались мной самим.

0
SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

19.11.2013 в 11:15:40

прозваните ТЭН странные УЗО на амперы - не автоматы ли ?

0
Stonerain
Stonerain
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Москва

Сообщений: 119

19.11.2013 в 11:31:08

SergeyE написал : прозваните ТЭН странные УЗО на амперы - не автоматы ли ?

Угу... А что должна показать прозвонка? На что прозванивать (сопротивление, КЗ, или еще что)? Какие параметры нормальные, а какие нет? Не, не автоматы, УЗО - двухполюсные и с кнопочкой "тест"...

0
Холостяк
Холостяк
Эксперт

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

19.11.2013 в 12:05:00

Stonerain написал : . А что должна показать прозвонка?

Наверно он имел ввиду проверить тестером пробой ТЭН на корпус СМА

0
Stonerain
Stonerain
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Москва

Сообщений: 119

19.11.2013 в 12:18:02

То есть проверить наличие КЗ между контактами ТЭН и его внешним корпусом, или даже просто его контактами и корпусом стиралки?

0
Холостяк
Холостяк
Эксперт

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

19.11.2013 в 12:34:14

Stonerain, Я уже думал что замерили всё ;)

0
Stonerain
Stonerain
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Москва

Сообщений: 119

19.11.2013 в 13:05:17

Домой приду - тогда и замерю. Для меня эт не так просто - надо ж открутить, вытащить... Я это не так часто делаю... Фактически 1 раз лет 5 назад... =)

0
alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1890

19.11.2013 в 14:19:26

может из под прокладки тена сочиться.....

0
Андрёй
Андрёй
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

19.11.2013 в 19:58:56

Если бы было КЗ на корпус, то УЗО бы не включить было бы. А в случае плохой изоляции в ТЭНе - простой тестер не помощник. Надо мегометром прозванивать с напряжением минимум 500В. А так, для начала попробуйте вилку от стиралки перевернуть ан 180 градусов, т.е. переткнуть в розетке наоборот. Это позволит исключить некоторые моменты в стиралке, влияющие на УЗО.

0
Холостяк
Холостяк
Эксперт

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

19.11.2013 в 20:35:21

Андрёй написал : А так, для начала попробуйте вилку от стиралки перевернуть ан 180 градусов,

Т.е. Вы предполагаете что у ТС поменяли местами фазовый и нулевой провод?

alex50 написал : может из под прокладки тена сочиться.....

Скорее это -ТЭН греется ,прокладка теряет герметичность,сочит,пробой на корпус.

0
alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1890

19.11.2013 в 23:04:53

вода делает своё дело.......УЗО - хорошая защита!

0