19.11.2013 в 10:10:55
Всем привет еще раз.
Ищу совета по ситуации. Стиралка Электролюкс "кубик" польской сборки. :( хреновенькая оказалась... А тут еще начала сюрпризы преподносить... Во время ее работы стало выбивать УЗО в шкафчике квартирного счетчика. И отключается весь свет в квартире. Достало. Пробовали отключить все потребители, оставить только стиралку - выбивает. :mad:
Замечено:
Вобщем, че делать с машинкой, че проверять самому (не профессионал, но могу воспользоваться отверткой и тестером), нужно ли в ремонт, сколько может выйти такой ремонт, итп? Хелп! :o
PS. Счетчик, УЗО, вся проводка в доме монтировались мной самим.
19.11.2013 в 11:15:40
прозваните ТЭН странные УЗО на амперы - не автоматы ли ?
19.11.2013 в 11:31:08
SergeyE написал : прозваните ТЭН странные УЗО на амперы - не автоматы ли ?
Угу... А что должна показать прозвонка? На что прозванивать (сопротивление, КЗ, или еще что)? Какие параметры нормальные, а какие нет? Не, не автоматы, УЗО - двухполюсные и с кнопочкой "тест"...
19.11.2013 в 12:05:00
Stonerain написал : . А что должна показать прозвонка?
Наверно он имел ввиду проверить тестером пробой ТЭН на корпус СМА
19.11.2013 в 12:18:02
То есть проверить наличие КЗ между контактами ТЭН и его внешним корпусом, или даже просто его контактами и корпусом стиралки?
19.11.2013 в 12:34:14
Stonerain, Я уже думал что замерили всё ;)
19.11.2013 в 13:05:17
Домой приду - тогда и замерю. Для меня эт не так просто - надо ж открутить, вытащить... Я это не так часто делаю... Фактически 1 раз лет 5 назад... =)
19.11.2013 в 14:19:26
может из под прокладки тена сочиться.....
19.11.2013 в 19:58:56
Если бы было КЗ на корпус, то УЗО бы не включить было бы. А в случае плохой изоляции в ТЭНе - простой тестер не помощник. Надо мегометром прозванивать с напряжением минимум 500В. А так, для начала попробуйте вилку от стиралки перевернуть ан 180 градусов, т.е. переткнуть в розетке наоборот. Это позволит исключить некоторые моменты в стиралке, влияющие на УЗО.
19.11.2013 в 20:35:21
Андрёй написал : А так, для начала попробуйте вилку от стиралки перевернуть ан 180 градусов,
Т.е. Вы предполагаете что у ТС поменяли местами фазовый и нулевой провод?
alex50 написал : может из под прокладки тена сочиться.....
Скорее это -ТЭН греется ,прокладка теряет герметичность,сочит,пробой на корпус.
19.11.2013 в 23:04:53
вода делает своё дело.......УЗО - хорошая защита!
19.11.2013 в 23:07:32
Где лучше в МСК купить ТЭН недорого, до 1000 руб? Я уже пробил его парт-номер: 1321819219
19.11.2013 в 23:12:42
Stonerain, В Митино...адреса,явки?;)
19.11.2013 в 23:14:50
нереально... очень далеко для меня.
19.11.2013 в 23:50:57
Stonerain написал : нереально... очень далеко для меня.
Тогда мастерская или мастер+работа .За удовольствие надо платить... Цена ТЭН в Митино примерно соответствует заявленной.