прошу совета - как сделать светильник встроенный в потолок, в одной с ним плоскости, большой площади?
на картинке он сверху, белый матовый в металлической рамке.
интересуют и готовые решения и технологии, как сделать самому.
можно просто светильники типа OPL/R 418 установить либо в гипсокартон, либо в несущую конструкцию типа потолка Армстронг
можно собрать подвесной потолок (кассетный или типа Армстронг) с матовыми прозрачными панелями из ПММА (акриловые), а за ними установить что-нибудь типа светильников ВАТ 236. Светодиоды не предлагаю - имею опыт... могу теоретически обосновать необоснованность применения светодиодов за таким потолком для общего освещения. Для подсветки (придания потолку цвета и динамических цветовых эффектов - рекомендую именно RGB светодиодную ленту.
Можно такой потолок произвольного размера и формы заказать в фирме "Мосстекло" - рассчитают, изготовят и установят в лучшем виде.
Если интересно - могу выложить разные варианты, сделанные по моим проектам.
можно просто светильники типа OPL/R 418 установить либо в гипсокартон, либо в несущую конструкцию типа потолка Армстронг
можно собрать подвесной потолок (кассетный или типа Армстронг) с матовыми прозрачными панелями из ПММА (акриловые), а за ними установить что-нибудь типа светильников ВАТ 236. Светодиоды не предлагаю - имею опыт... могу теоретически обосновать необоснованность применения светодиодов за таким потолком для общего освещения. Для подсветки (придания потолку цвета и динамических цветовых эффектов - рекомендую именно RGB светодиодную ленту.
Можно такой потолок произвольного размера и формы заказать в фирме "Мосстекло" - рассчитают, изготовят и установят в лучшем виде.
Если интересно - могу выложить разные варианты, сделанные по моим проектам.
в гипсокартонном потолке грани проёма окантовываются профилем от Армстронга, на выкрашенное в белый цвет основание потолка крепятся обычные ЛБ-20,-40 ... с любой ПРА в стороне..провода желательно тоже белые применять..
иногда в ГК потолке еще делается защитный короб встроенного бескорпусного светильника..
а вообще по -теме - ваш вопрос не к электрикам, а к отделочникам больше.. зайдите в тему Гипсокартон в Общем, вам там таких светильников покажут - обомлеете..
Упс, не заметил...
Как доберусь - выложу. Завтра, наверное.
AnatolyK написал :
доброго дня.
Определились с конструкцией фонаря - алюминиевые рамы с матовым стеклом, 1,6м*1,6м.
(типа такого http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146913 )
Будут располагаться в нише ГК потолка, расстояние от ЖБ плиты до плоскости стекла - 15 см.
Прошу подсказать, какие светильники применить и как их расположить, чтобы получить более равномерную засветку стекла? что сделать с плоскостью ЖБ плиты - покрасить, покрыть фольгой и т.п.?
Потолок в прихожей, где естественного освещения практически нет.
Прихожая - минимальная освещённость 50-75 лк на уровне пола.
Размер и форму прихожей укажите - тогда смогу прикинуть количество лампочек...
Alexiy написал :
Прихожая - минимальная освещённость 50-75 лк на уровне пола.
Размер и форму прихожей укажите - тогда смогу прикинуть количество лампочек...
прихожая по полу - почти квадратная 2,80м * 2,92м
от плоскости стекла до пола - 2,9м, от потолка до плоскости стекла - 15 см
фонарь в потолке 1,6м*1,6м по центру, будет иметь 9 квадратных секций, стекло матовое, параметров стекла пока не знаю (какие требуются?)
освещенность требуется средняя/выше средней (если отталкиваться от понятия "минимальная" освещенность)
AnatolyK написал :
фонарь в потолке 1,6м*1,6м по центру, будет иметь 9 квадратных секций
Стандартный Армстронговский профиль имеет ячейки 600 мм - может следует придерживаться этих размеров ячеек? Тогда светящаяся поверхность 1.8х1.8 м (9 квадратиков 0,6х0,6 м)
AnatolyK написал :
стекло матовое, параметров стекла пока не знаю (какие требуются?)
типичное матовое оконное стекло - прозрачность 50%
матовый прозрачный ПММА - прозрачность 80%
светильники - 3 шт. BAT 136 без отражателя (или аналогичные).
http://www.ltcompany.com/model.php?id=161
В расчёте использовались лампы с потоком 2850 лм.
Прозрачные пластины я бы ещё опустил на 50-100 мм для более равномерной качественной засветки.
В итоге:
со стеклом освещённость на полу получилась 84-150 лк - в самый раз для коридора-прихожей
с ПММА освещённость на полу получилась 136-241 лк - уже можно довольно комфортно читать, но после умеренного освещения лестничной клетки будет немного некомфортно заходить в такое помещение...
спасибо за пример.
а какое расстояние между лампой и плоскостью стекла в примере?
какой температуры выбрали лампы? 4200к?
P.S. пытаюсь открыть файлы с расчетами в DIALux 4.7.5.2 - не открываются, незнакомая ошибка.
может конфликт версий? можно ли в другом формате dwg Или dfx?
Если пытаться открыть проект, сохранённый в новой версии с помощью более старой, то получим именно знакомое сообщение "незнакомая ошибка." :)
AnatolyK написал :
можно ли в другом формате dwg Или dfx?
можно, но нет абсолютно никакого смысла - открывайте в DIALux.
AnatolyK написал :
а какое расстояние между лампой и плоскостью стекла в примере?
В примере - около 60 мм
Для полностью равномерной засветки требуется не менее 300 мм
AnatolyK написал :
какой температуры выбрали лампы? 4200к?
Не знаю. Да это и не важно. Стандартные OSRAM Basic L 36 W. Рекомендую, например, с индексом 640 (цветопередача - не менее 60, цветовая температура 4000 К). Можно взять аналог Philips TL-D 36W