31.10.2011 в 15:35:45
Из стены торчит кабель 3х4 мм 220 вольт. Вместе духовой шкаф и варочная поверхность максимально потребляют 10 кВ где-то. Точных данных не помню и модель тоже. В любом случае все это вместе работать не будет.
Проблема в том, что у варочной нет ни вилки ни кабеля в комплекте, а у духового обычный компьютерный кабель (или очень похожий на него).
С кабелем для варочной уже определился, везде указывают 3х4 ПВС.
Остается розетка. Розетка нужна сдвоенная самая обычная с заземляющим контактом, но чтобы выдерживала ток до 32 Ампер. Подскажите как быть. Спасибо.
31.10.2011 в 15:57:34
Blitzkrieg написал : Розетка нужна сдвоенная самая обычная с заземляющим контактом, но чтобы выдерживала ток до 32 Ампер.
так не бывает.
31.10.2011 в 16:14:50
А у топикстартёра ни сомнений ни вопросов вообще нету. Он проинформировал о своих намерениях и ни о чём не просит. Верно? Ну и что что написал подскажите? Рядом же написал - нужна обычная.
31.10.2011 в 16:49:15
дабы не флудить - Вам сюда:
31.10.2011 в 17:49:21
Эту продукцию я уже находил. Я прошу совета, как лучше сделать если таких розеток не бывает в природе. Можно ли например поставить розетку силовую, а к ней параллельно обычную? Все осложняется еще тем, что из стены торчит 10 см провода.
31.10.2011 в 17:50:37
Blitzkrieg написал : если таких розеток не бывает в природе
что-то я не могу понять... Они же есть... Почему не купить для плиты именно такую?
31.10.2011 в 17:53:01
У меня варочная подключается методом зажима проводов, а шкаф вилкой. Хочется сделать аккуратно, длины провода и места под установку недостаточно. Я подумал, что возможно есть розетки силовые сдвоенные но на больший ток рассчитанные. В продаже не нашел. Я бы даже вилку от провода к шкафу отрезал и поставил другую, была бы силовая розетка сдвоенная.
Все усложняется тем, что провод короткий из стены торчит. Я буду в ГК делать отверстие под коробку для розетки и в зависимости от положения этого отверстия возможно провод удлинится.
Если под ГК он идет в нужную сторону.
31.10.2011 в 18:01:18
Вот наткнулся на такое чудо. Идеальный вариант только бы врезная.
31.10.2011 в 18:05:25
Сорри, теперь понял. Теперь не совсем понятно зачем Вам спаренная розетка, если
Blitzkrieg написал : У меня варочная подключается методом зажима проводов
Кстати, прочтите пост гуру -
Как по мне, проще всего от ближайшей 16А розетки подключить шлейфом розетку для духового шкафа, а рядом установить отдельной линией 32А розетку под варочную и если надо пользоваться одновременно.
31.10.2011 в 18:13:54
Чтобы использовать эти провода из стены их сечение 4 мм^2 для подключения всей плиты. От варочной провод ПВС 3х4 и силовая вилка в силовую же розетку, а от шкафа ее штатный провод в обычную розетку. Ближайшая розетка присутствует, но она на ГКЛ, я не представляю, смогу ли я самостоятельно сделать шлейф, да и мне кажется что там розетка с маленьким сечением, которое обычно на свет используют.
31.10.2011 в 18:22:44
У Вас ремонт окончен или можно "помусорить" малость? Если можно:
31.10.2011 в 18:25:36
Вот и еще одна беда, ремонт уже закончен, выпилить дырку не проблема, а вот от коробки провод уже не проложить. Попутно еще один вопрос возник. Гуглил долго, но результаты крайне противоречивы. Какой максимально допустимый ток для 2.5 и для 4. Где пишут что для 4 41А, а где и 28. Проложены они под ГКЛ на стене без штробления.
31.10.2011 в 18:26:37
Духовой шкаф развивает мощность в 3500 Вт. Допустим если с ней параллельно будет включен чайник 2 кВт, 2.5 провода хватит?
31.10.2011 в 18:28:39
Возникла безумная идея... А если у духового шкафа отрезать вилку (заменить кабель полностью) и совместить в 32А вилке его с кабелем варочной? НО такое мое безумство надо уточнить у профессионала! Хотя я все же настоятельно советую такие мощные приборы включать в отдельные линии
31.10.2011 в 20:02:27
Я тоже об этом думал. Наверняка в вилку столько не влезет. Про отдельные линии соглашусь. Дык там и есть отдельная линия 4 мм^2 и если бы у меня были нераздельный духовой шкаф с варкой, все было бы отлично. Вот про шлейф еще хотелось бы услышать. Что за звер.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу