Доброго времени суток! Долго думал и пришел к выводу поставить нормальный девайс, лучше меньше - да лучше. Пока исходя из имеющихся денег. В будующем хочу после счетчика дифф.автомат в подъезде и дифф. на эл.плиту в квартире поставить! Прошу посмотреть схему и прояснить следующий вопрос: такое УЗО будет же реагировать как на переменный, так и на постоянный (выпрямленный) дифференциальный ток? Вот здесь http://www.elevel.ru/brands/Schneider_Electric/Acti9/ написано, что ориентировано на защиту цепей постоянного тока. Ерунда? Точно все правильно выбрал? Замучил уже наверно Вас!!! :o Кстати розетки и выключатели будут из серии Дуэт Schneider Electric, монтажные коробки (установочные и разветвительные) Hegel, вот здесь http://www.elevel.ru/ в Новосибирском филиале, а УЗМ-50 здесь http://www.110volt.ru/ Итого на 7800 руб., а остальное на кабель пущю!

Заранее всем спасибо!


0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.04.2012 в 18:51:19

  1. ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда? (гнуть будет ну "очень весело").
  2. Что розетка С/У делает на линии освещения, да ещё и с кабелем 1,5 мм.?
  3. Я бы на варочную ставил С25 ИМХО. Раз она у Вас такая прожорливая, то оставив всего 8А на остальную квартиру, при одновременном использовании всех блинов (ну или большинства) есть вероятность обесточить всю квартиру.
0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

07.04.2012 в 19:53:42

drdollar написал :

  1. ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда? (гнуть будет ну "очень весело").
  2. Что розетка С/У делает на линии освещения, да ещё и с кабелем 1,5 мм.?
  3. Я бы на варочную ставил С25 ИМХО. Раз она у Вас такая прожорливая, то оставив всего 8А на остальную квартиру, при одновременном использовании всех блинов (ну или большинства) есть вероятность обесточить всю квартиру.
  1. На 6 мм.кв. нормально?
  2. Иногда бритва, машинка для стрижки волос, фен и т.п. Можно так?
  3. На 25А поставлю.

Ну а так в принципе как, с возможностью апгрейда в будующем? И по поводу УЗО что? :cool:

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.04.2012 в 20:09:44

  1. оставляйте 10 мм.кв., но провод не ПВ-1, а ПВ-3 + НШВИ

  2. или отдельную линию (что лучше) или в ну супер-экономном варианте - цепляйте розетку не на освещение, а на соседнюю (в спальне/коридоре/где там ближе) розетку шлейфом.

  3. Ну а что там апгрейдить - докупили и перекоммутировали, главное щиток нормальный купите по размерам. Ну а УЗО... оно есть :)

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

08.04.2012 в 11:08:26

drdollar написал :

  1. оставляйте 10 мм.кв., но провод не ПВ-1, а ПВ-3 + НШВИ
  1. Заменил на провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1x10 + наконечник штыревой втулочный НШвИ 10,0-18 или с длиной втулки 12, какой лучше, чтобы потом не обрезать длину? Пресс-клещи ПК-10 подойдут или нет?

drdollar написал :

  1. или отдельную линию (что лучше) или в ну супер-экономном варианте - цепляйте розетку не на освещение, а на соседнюю (в спальне/коридоре/где там ближе) розетку шлейфом.
  1. Решил все освещение под один автомат, розетку в ванной к менее нагруженной линии на кухню перенес. Знаю, что не практично, но бюджет скромный (в таком виде на 8400, без кабеля).

  2. Занулять корпус эл.плиты или нет?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.04.2012 в 11:58:24

drdollar написал : ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда?

Не вводите ТС в заблуждение. Вы сами ПВ1-10 мм.кв. отдельно взятую квартиру в эт. щите монтировали хоть раз? 1 – ПВ-1 - 4 мм.кв. в эт. щите – просто в элементе гнется. 2 – ПВ-1 - 6 мм.кв. в эт. щите – просто гнется в элементе. 3 – ПВ-1 – 10 мм.кв. в эт. щите – просто гнется.

В данном эт щите внутренняя разводка ПВ-1 – 6 мм.кв. До счетчика 2 полюсный АВ (как по схеме) со временем его и меняем на ДИФ 100 мА. S. А вот в квартиру закладываем кабель 10 мм.кв.

gzi написал : Занулять корпус эл.плиты или нет?

Если проектно предусмотрено зануление, да.
Но по фото в эт. щите не все так гладко. Нужна дополнительная информация. С подключением ЖЭКа для наведения порядка. Например, как будет выглядеть, в предыдущей теме фото выложил.

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.04.2012 в 12:12:29

Bladiclab написал : Вы сами ПВ1-10 мм.кв. отдельно взятую квартиру в эт. щите монтировали хоть раз?

как раз да - потому и плююсь. Я его с радиусом сантиметров 30-40 еле выгнул, а как 3-5 см гнуть??? Тем более, что ни разу не встречал на форуме рекомендаций ПВ-1 ставить в щитке

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.04.2012 в 12:16:27

drdollar написал : Я его с радиусом сантиметров 30-40 еле выгнул, а как 3-5 см гнуть???

Вам случайно не 16 мм.кв. пришлось гнуть (и то можно).
А чем мы с Вами говорим. В магазине подходим к бухте провода. Берем и пробуем.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.04.2012 в 12:17:52

gzi написал : ПуГВ

не знаю такого

gzi написал : Пресс-клещи ПК-10 подойдут или нет?

http://nastmash.ru/catalog/index.php?BID=1&ID=57

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.04.2012 в 12:18:52

Bladiclab, ПВ-1 10 мм. кв. Одесскабель - заземление тянул им от ГЗШ до щитка

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.04.2012 в 12:31:23

ПВ1, в электромонтаже. Вам не то подсунули.

0
Вложение
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

08.04.2012 в 14:05:44

Господа! Все-таки в подъездном и внутриквартирном эл.щитах разводку как делать и каким сечением?

  1. провод установочный медный ПВ1 1x6 или ПВ1 1x10?
  2. провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1x6 (ПВ3 6) или ПВ3 (ПуГВ) 1x10 (ПВ3 10) + наконечники штыревые втулочные изолированные НШвИ 6,0-12 + пресс-клещи ST-16 (КВТ)?

Что делать? Не забывайте, в моем случае надо дешево и сердито. :(

По поводу ПуГВ прочитал здесь http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-159053.html

ГОСТ 6323 на ПВ 3 отменен с 01.01.2011. Вместо него ТУ 16-705.501-2010. ПуВГ – аналог ПВ 3, только класс жилы – 5 (более гибкий). С каждым днем предложений на ПуВГ будет все больше и больше, т.к. производители официально изготавливать провод ПВ 3 уже не могут – распродают остатки.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.04.2012 в 14:13:02

В эт. щите ПВ1-6мм.кв. Ввод в квартиру –Кабель 3х10мм.кв. (прямо в счетчик) В квартирном ПВ-3-6мм.кв. (если сможете то ПВ1-6мм.кв. и клещи покупать не надо)

0
Аватар пользователя
gzi

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Новосибирск

Сообщений: 61

08.04.2012 в 15:53:16

Bladiclab написал : В квартирном ПВ-3-6мм.кв. (если сможете то ПВ1-6мм.кв. и клещи покупать не надо)

А может ПВ3 1x6 попробовать аккуратно пропаять? Нежелательны конечно лишние расходы на пресс-клещи, но с другой стороны удобно с ними будет и в будующем, если что.

Bladiclab написал : До счетчика 2 полюсный АВ (как по схеме) со временем его и меняем на ДИФ 100 мА. S.

Такой потом дифф. автомат ставить: 40А, 300мА или 100мА, тип S (селективный), тип А или AC, 1P+N или 2P, кривая отключения C, отключающая способность 6000А???

На эл.плиту со временем тоже, какой дифф. ставить???

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.04.2012 в 16:15:33

gzi написал : А может ПВ3 1x6 попробовать аккуратно пропаять? Нежелательны конечно лишние расходы на пресс-клещи, но с другой стороны удобно с ними будет и в будующем, если что.

Возьмите такие. И зачищать будите и НШВИ опрессуете.

0