Всем доброго дня.
Планирую поменять проводку и щиток в однокомнатной хрущевке.
Счетчик стоит в квартире, который питается от коробки стоящей на лестнице (в 1 метре от входной двери).
Прикинул схему квартирного щитка, надеюсь на вашу помощь в устранении ошибок и доработки проекта.
Фото коробки, РУ на весь дом (находится в соседнем подъезде), и текущего моего щитка прилагаю.
24.08.2012 в 21:38:09
Круто, тут народ на 1.5 квадрата 20А ставит, а у Вас явно закос в другую сторону:) Теплый пол ванная автомат В4, уверены, что будет работать? Может поменять на В10? С другими теплыми полами аналогично. На духовку отдельная линия С16, посудомойку и поджиг на другую линию С16. Освещение ванная В2? У Вас суперэнергосберегающие светодиоды? Розетки ванной я бы объединил со стиральной машиной, а бойлер пусть на отдельной линии (он ведь постоянно работает).
24.08.2012 в 22:22:35
Нижнее по схеме УЗО. Что с ним? Чего оно В? Оно дифавтомат по совместительству? Зачем оно на 10 мА? Ставьте там УЗО 40А / 30 мА
25.08.2012 в 20:31:57
Да реально жесть. Давно такого прикола не видел. Посмеялся. Вам в хрущевки так мало дают энергии, что и 5-8 автоматов хватит. И 2-3 УЗО.
25.08.2012 в 23:03:02
ставить отдельный АВ на вентиляцию в ванной и совмещать холодильник + микроволновка, посудомойка + духовка - бред. и номиналы автоматов интересны. например
Rumato написал : Теплый пол ванная автомат В4, уверены, что будет работать? Может поменять на В10?
web-rr написал : Нижнее по схеме УЗО. Что с ним? Чего оно В?
там все УЗО "В"
25.08.2012 в 23:44:50
Извините за эту схему. Я попросил товарища перенести блок схему с бумажного носителя в электронный, а он при переносе допустил множество ошибок, в основном по номиналам. В понедельник я выложу исправленную схему. P.s. Теплый пол в ванной и в коридоре всего по 3м квадратных. Каждый потребляет до 500вт, думаете не хватит автомата на 4А?
26.08.2012 в 02:30:07
bkk86 написал : Каждый потребляет до 500вт, думаете не хватит автомата на 4А?
Поставьте 10А! Зачем напрягать 4-ку...)
27.08.2012 в 10:50:55
Схема с исправлениями опечаток и небольшими изменениями. Что можно в этом варианте улучшить, может, что ни будь можно объединить или заменить….
27.08.2012 в 12:24:05
То, что видимо читалои мой блог. И читали херово.
Логика мышления верная, а с номиналами косяк.
27.08.2012 в 12:40:52
Cs-Cs написал :
- УЗО не бывают с обозначением характеристики автомата: "B", "C". Ток у них обозначается без буквы. То-есть вон вверху "УЗО ABB 2П С16А 10 mA тип А" должно быть "УЗО ABB F202 A-16A/30mA". Буковка указывается для Дифавтомата или Автомата.
Косяк, исправлю
Cs-Cs написал :
- УЗО ABB на 32А не бывает. Номиналы: 10, 25, 40, 63. Так что всякие там 32А/30 мА - это 40А/30 мА.
ок, исправлю
Cs-Cs написал :
- УЗО, которое питает терракотовые квадратики (Кондей, Розетки телевизора и Остальные) не пройдёт по току. 10+16+16 = 42. Тут надо ставить УЗО на 63А.
Ввод будет на 32А, смысла ставить УЗО на 63А наверно нету?
Cs-Cs написал :
- Вы видели стоимость дифов? Может не имеет смысла их ставить, а округлить всю схему под обычные УЗО+Автоматы и переразбить щток по группам так (скажем, тёплый пол и свет под одним УЗО не есть хорошо логически), чтобы получить ровный ряд УЗО, а под ними - ровный ряд автоматов?
По цене прикину вечерком, возможно, придется заменить дифы на УЗО. Если все же оставить дифы, то есть смысл что ни будь поменять в схеме?
P.S. В каких случаях имеет смысл использовать Автомат + Узо, а в каких диф?
27.08.2012 в 13:00:01
bkk86 написал : есть смысл что ни будь поменять в схеме?