29.09.2013 в 14:15:24
Добрый день. Есть такая задачка: При подаче питания "устройство" должно иметь на выходе "0". При появлении кратковременного входного импульса на выходе "устройство" должно появиться +12V (включает реле №1). Реле №1 подает +12V на две нефиксируемые кнопку "А" и "B". При нажатии на любую кнопку "устройство" возвращается в исходное состояние (на выходе "0"). Т.е. кнопками можно разово подать импульс на включение нагрузки, причем однократно, вплоть до следующего входного импульса на "устройство". Вот собственно и все. В принципе классический RS триггер. Есть какое либо готовое устройство, чтобы не заморачиваться с полевыми транзисторами и монтажными платами? Просмотрел массу соседних постов, бистабильные, импульсные, шаговые реле и проч. Не понял как это можно адаптировать под мою задачу. Помогите пожалуйста советом. Сейчас схему нарисую.
29.09.2013 в 14:21:01
Пока непонятно:
29.09.2013 в 14:51:31
Supermario написал : Есть какое либо готовое устройство
Есть - импульсное реле.
29.09.2013 в 15:01:24
Supermario, И какую мощность собираетесь коммутировать????
29.09.2013 в 15:34:32
avmal написал : Есть - импульсное реле.
Импульсное реле - это T-триггер с одним входом управления. Тут очевидно нужен RS-триггер c двумя входами управления. Можно собрать на базе промежуточного реле с самоблокировкой контактов
29.09.2013 в 15:38:40
Входной импульс -кратковременная подача напряжения +12V (длительность точно не знаю, думаю 1-2 сек.). C кнопок мне нужно подать сигнальное напряжение на контролер, поэтому мощность не важна. Важно чтобы сигнальное напряжение кнопками можно было подать только раз.
29.09.2013 в 15:41:15
Кнопки A и B могут быть с нормально замкнутыми контактами?
Вот простейшая реализация задуманного с NO контактами Особенность - нельзя одновременно жать ПУСК и СБРОС ;) Можно придумать и другие реализации...
29.09.2013 в 16:09:39
Фу, нарисовал как мог После поступления сигнала на входе, на выходе получаем +12V. При нажатии на любую кнопку - на выходе должен появится "ноль".
29.09.2013 в 16:13:31
Supermario написал : После поступления сигнала на входе, на выходе получаем +12V. При нажатии на любую кнопку - на выходе должен появится "ноль".
Где нагрузка?
29.09.2013 в 16:16:09
ksiman написал : Где нагрузка?
Под Вашу задачу неплохо работают бистабильные реле с двумя входами
29.09.2013 в 16:22:05
Или так Нагрузки как таковой нет, кнопка активирует контролер, а уже тот нагрузку.
Под Вашу задачу неплохо работают бистабильные реле с двумя входами Я только ЗА. Можно ссылку на такое реле?
29.09.2013 в 16:25:16
Подойдёт любое двухобмоточное бистабильное реле на 12V :) Например РПС32 :)
29.09.2013 в 16:32:04
Полная схема должна выглядеть как-то так
29.09.2013 в 16:39:08
ksiman написал : Подойдёт любое двухобмоточное бистабильное реле на 12V :) Например РПС32 :)
Реле нашел
29.09.2013 в 16:45:09
Supermario написал : Полная схема должна выглядеть как-то так
Эта схема работать не будет :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.