При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку). Сейчас при установке наши сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно. Ремонт уже сделан.
Неужели нам все переделывать?:mad::confused:
Sti4 написал :
сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно
Sti4 написал :
При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку).
Не электрик, и не электромонтажник это был. А наверно маляр, штукатур, и.т.д....
Электромонтажник знает, что на варочную поверхность должен идти кабель сечением 6 мм, имеющий 3 жилы, и защищён в вашем квартирном щитке автоматом 32 ампера.
Юрий-Электр написал :Sti4, Укажите пожалуйста марку кабеля. Сделайте пожалуйста фото эл.щитка без декоративной крышки (фотографии остальной электрики- тоже)- интересно посмотреть на всё это...
Фотографии остальной электрики это что? У нас уже стоят выключатели и все розетки подключения и с рамками (извините я в этом не сильна, напишите, пожалуйста, что именно - сфотографирую)
Sti4, ввод в квартиру трехфазный? Отключенный С25, так понимаю, на плиту? Остальные номиналы вроде адекватные (плохо видно), но надо знать сечения остальных кабелей. Полное отсутствие диффзащиты, хотя место есть.
Все не так плохо, яд подождет :) Перебрать щиток, добавив УЗО, и аккуратно, в кабель-канале проложить до варки 3х6.
НЕМЕЦ написал :Sti4, кстати, если этот деятель на варку заложил 3х2.5, значит и другие косяки по квартире есть, к гадалке не ходи.
Боюсь и думать. И не хотелось бы их получить в процессе эксплуатирования всех электро- бытовых приборов.
Но как проверить сейчас и увидеть косяки даже в душе не чаю. Все же закрыто, в стенах ( один косяк был когда вешали верх кухни попали в кабель - вырубило автомат. Кабеля в этом месте не должно было быть. Пока не решили что с этим делать)
Важна это 4 розетки на фартуке, холодильник и 2 розетки напольная
Следующий ремонт не планируется ближайших много лет. У нас все стены выровнены и покрашены в белый цвет. Кухня собрана.
Насчет кабеля под варку 3х6 можно пустить понизу проштробив стены по периметру, у нас там еще плинтус деревянный не установлен (двери должны на след неделе привезти и установить). Если я правильно понимаю конечно.