Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

09.10.2014 в 01:54:37

Народ вопрос в следующем.

Строится Храм. Проэктом предусмотрен контур заземления и подключение всех маковок к нему. А вот о молние-защите не слова. В связи с этим мне неясно. В данном случае очаг заземления и молния защиты одно и то же?!! Или все таки делать два отдельных?! Если два, то как подключать? кресты на молниезащиту, а купола на заземление или все на м/з ?

Ребят делать такую работу предстоит в первый раз поэтому хотелось узнать опыт бывалых и знающих. За что им заранее благодарен.

Если подобная тема уже есть дайте пожалуйста ссылку, а то не нашел.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116770

Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

09.10.2014 в 09:24:22

О , на пару вечеров исчезаю читать туда !) Спасибо.

0
Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

09.10.2014 в 09:27:15

Единственно вопрос про подключение актуален т.к мне пока неясно какую часть(кресты , маковки) к какому очагу подключать...

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

09.10.2014 в 09:52:01

Дизель написал : не пока неясно какую часть(кресты , маковки) к какому очагу подключать

У Вас же есть проект

Дизель написал : Проэктом предусмотрен контур заземления

делайте по проекту, не надо городить отсебятину. Пусть даже проект будет с ошибками или недостатками - Вы уже не будете отвечать за последствия.

PS. Как-то в детстве прятались в церкви от грозы, батюшка сказал что Господь не допустит что бы молния в церковь ударила.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

09.10.2014 в 10:06:53

BigHarry написал : PS. Как-то в детстве прятались в церкви от грозы, батюшка сказал что Господь не допустит что бы молния в церковь ударила.

Вот тоже хотел спросить, может, на таком объекте и не нужно никакого заземленя и молниезащиты? :)

П.С. Нет, Гугль говорит, что нужно:

http://samlib.ru/k/kabskih_s_w/molnia_vs_religia.shtml http://otvet.mail.ru/question/92356599

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

09.10.2014 в 10:33:29

Ага, была прям фотка, как молния бьет точно в купол :)

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.10.2014 в 10:45:38

Дизель написал : пока неясно

Самая лучшая грозозащита на автозаправках. Сами посмотрите. АЗС окружена штырями громоотводов. Есть ещё в Воронеже производство систем активной грозозащиты. Ну и конечно контур заземления и контур грозозащиты - разное предназначение.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116770

09.10.2014 в 12:03:02

Дизель написал : Проэктом предусмотрен контур заземления и подключение всех маковок к нему. А вот о молние-защите не слова. В связи с этим мне неясно. В данном случае очаг заземления и молния защиты одно и то же?!! Или все таки делать два отдельных?! Если два, то как подключать? кресты на молниезащиту, а купола на заземление или все на м/з ?

Это вообще Ваша забота? Если в проекте чего-то нет, и Вы видите ошибки спросить - уведомить заказчика и проектировщика письменно, чем снять с себя ответственность....

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2014 в 12:15:31

Дизель написал : молния защиты

Храм Ильи Пророка или Тора? :D:applause:

Дизель написал : узнать опыт бывалых и знающих.

сначала прочитай СО 153-34.21.122-2003, а после приходи на форум пообщаемся, если вопросы какие останутся. А то тебе сейчас тут насоветуют...

Дизель написал : какому очагу подключать...

к очагу возгорания, блин! Где Вы этой ереси набрались?!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очаг был у Папы Карло, а у заземления нет никаких очагов.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2014 в 12:16:01

ppkvin написал : Ну и конечно контур заземления и контур грозозащиты - разное предназначение.

чё? Садись, кол тебе за вредный совет!

ПУЭ 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции. Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.