Добрейшего времени суток! В ванной развел ДСУП к розеткам проводом ПВ-3 сечением 4мм2, к розеткам из щита подходит кабель NYM3х2,5. 1)Подскажите допустимо ли подсоединить к заземляющей клемме розетки Легран Валена провод одножильный (от NYM) и ПВ-3 от ДСУП? Кто знает именно эту серию розеток: не получится ли, что один из проводов будет болтаться?

2)Или не рисковать и соединить их в установочной коробке (обжать в ГМЛ моножилу и многожилку в НШВИ)? Или второй вариант вообще не допустим из-за того что ДСУП должна независимо к розетке подключаться?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2015 в 13:39:01

Grigorian написал : обжать в ГМЛ моножилу и многожилку в НШВИ

Лучше WAGO 222. У них контакт газонепроницаемый.

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

26.02.2015 в 14:32:18

Smily написал : Лучше WAGO 222. У них контакт газонепроницаемый.

Что-то Вагу на такую ответственную задачу по защите здоровья и жизни, в особенности на 4мм2 боязно ставить... И получается двойной защиты (земля и ДСУП) не будет если только один провод на защитную клемму розетки подключить:confused:

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2015 в 15:06:23

Grigorian написал : Что-то Вагу на такую ответственную задачу по защите здоровья и жизни, в особенности на 4мм2 боязно ставить.

В подавляющем большинстве современных зарубежных щитов, шины РЕ с пружинными зажимами.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.02.2015 в 15:54:37

Что мешает проложить от КУП до розетки провод ПВ-1 необходимого сечения и зарезать проблему на корню?

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

26.02.2015 в 16:20:00

andrewkhv написал : Что мешает проложить от КУП до розетки провод ПВ-1 необходимого сечения и зарезать проблему на корню?

не вариант, т.к. ванна в плитке

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.02.2015 в 16:22:12

ну припаяйте тогда к концу ПВ-3 кусочек жилы от ПВ-1 и этот кусочек вставьте в клемму РЕ розетки.

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

26.02.2015 в 16:22:15

andrewkhv написал : Что мешает проложить от КУП до розетки провод ПВ-1 необходимого сечения и зарезать проблему на корню?

не вариант, т.к. ванна в плитке

так все таки можно надежно зажать винтом в клемму розетки

Grigorian написал : провод одножильный (от NYM) и ПВ-3

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

26.02.2015 в 16:46:44

Grigorian написал : так все таки можно надежно зажать винтом в клемму розетки

В Валену-вряд-ли. В Унику можно попробовать.

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

26.02.2015 в 16:52:30

andrewkhv написал : ну припаяйте тогда к концу ПВ-3 кусочек жилы от ПВ-1 и этот кусочек вставьте в клемму РЕ розетки.

это мысль, правда тогда будет занижение сечения с 4 до 2,5квадратов

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

26.02.2015 в 16:53:24

Johnny написал : В Валену-вряд-ли. В Унику можно попробовать.

а уника чем принципиально отличается?

0