26.02.2015 в 11:57:22
Добрейшего времени суток! В ванной развел ДСУП к розеткам проводом ПВ-3 сечением 4мм2, к розеткам из щита подходит кабель NYM3х2,5. 1)Подскажите допустимо ли подсоединить к заземляющей клемме розетки Легран Валена провод одножильный (от NYM) и ПВ-3 от ДСУП? Кто знает именно эту серию розеток: не получится ли, что один из проводов будет болтаться?
2)Или не рисковать и соединить их в установочной коробке (обжать в ГМЛ моножилу и многожилку в НШВИ)? Или второй вариант вообще не допустим из-за того что ДСУП должна независимо к розетке подключаться?
26.02.2015 в 13:39:01
Grigorian написал : обжать в ГМЛ моножилу и многожилку в НШВИ
Лучше WAGO 222. У них контакт газонепроницаемый.
26.02.2015 в 14:32:18
Smily написал : Лучше WAGO 222. У них контакт газонепроницаемый.
Что-то Вагу на такую ответственную задачу по защите здоровья и жизни, в особенности на 4мм2 боязно ставить... И получается двойной защиты (земля и ДСУП) не будет если только один провод на защитную клемму розетки подключить:confused:
26.02.2015 в 15:06:23
Grigorian написал : Что-то Вагу на такую ответственную задачу по защите здоровья и жизни, в особенности на 4мм2 боязно ставить.
В подавляющем большинстве современных зарубежных щитов, шины РЕ с пружинными зажимами.
26.02.2015 в 15:54:37
Что мешает проложить от КУП до розетки провод ПВ-1 необходимого сечения и зарезать проблему на корню?
26.02.2015 в 16:20:00
andrewkhv написал : Что мешает проложить от КУП до розетки провод ПВ-1 необходимого сечения и зарезать проблему на корню?
не вариант, т.к. ванна в плитке
26.02.2015 в 16:22:12
ну припаяйте тогда к концу ПВ-3 кусочек жилы от ПВ-1 и этот кусочек вставьте в клемму РЕ розетки.
26.02.2015 в 16:46:44
Grigorian написал : так все таки можно надежно зажать винтом в клемму розетки
В Валену-вряд-ли. В Унику можно попробовать.
26.02.2015 в 16:52:30
andrewkhv написал : ну припаяйте тогда к концу ПВ-3 кусочек жилы от ПВ-1 и этот кусочек вставьте в клемму РЕ розетки.
это мысль, правда тогда будет занижение сечения с 4 до 2,5квадратов
26.02.2015 в 16:53:24
Johnny написал : В Валену-вряд-ли. В Унику можно попробовать.
а уника чем принципиально отличается?
26.02.2015 в 16:53:33
Grigorian написал : правда тогда будет занижение сечения с 4 до 2,5квадратов
Это неважно.
Grigorian написал : а уника чем принципиально отличается?
Тем, что она "официально поддерживает" поджим проводов разных сечений в одну клемму, в т.ч. гибкие и жесткие, и принимает жилы до 4 кв.мм. И в целом конструкция клемм более кондовая, шлицы лучше, чем на Валене, можно затянуть от души.
26.02.2015 в 17:11:16
А нельзя сначала спаять эти два провода и от распайки сделать маленький кусочек в розетку? Я не до конца в теме, просто подумалось.
26.02.2015 в 17:18:59
Johnny написал : можно затянуть от души.
А ничего, что производитель указывает рекомендуемый момент затяжки?
26.02.2015 в 17:39:48
andrewkhv написал : А ничего, что производитель указывает рекомендуемый момент затяжки?
Тут дело скорее в самом шлице, а не в усилии. Винты у валены неудачные. А на Унике сорвать резьбу тяжело в любом случае. У меня вот недавно получилось, причем, что характерно, при небольшом усилии и сразу на обоих клеммах. Брачок попался. Один раз за 6 лет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу