11.08.2015 в 21:13:09

На входе в квартиру стоят УЗО EKF 63А/100mA и автомат EKF, на котором написано BA 47-63 C50, ток в амперах на нем не указан.

На схеме квартирного щитка я поставил одно УЗО на всю квартиру. Можно ли так делать? Если можно, то какого номинала оно должно быть?

схема

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

11.08.2015 в 21:53:30

alekseyruzov написал : На входе в квартиру стоят УЗО EKF 63А/100mA и автомат EKF, на котором написано BA 47-63 C50, ток в амперах на нем не указан.

С50 и есть номинал 50А.

alekseyruzov написал : На схеме квартирного щитка я поставил одно УЗО на всю квартиру. Можно ли так делать? Если можно, то какого номинала оно должно быть?

Можно, но при срабатывании его будет отключена вся квартира, если вас это не смущает, то по схеме вопросов нет. Номинал УЗО 63А 30мА.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

11.08.2015 в 22:42:56

Songo написал : Можно, но при срабатывании его будет отключена вся квартира, если вас это не смущает, то по схеме вопросов нет.

вообще, смущает конечно... скажите, а в каких случаях происходит срабатывание УЗО, кроме удара током человека?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

11.08.2015 в 22:48:46

alekseyruzov написал : а в каких случаях происходит срабатывание УЗО, кроме удара током человека?

Допустим, если электроприборы начинают давать утечку на свой корпус, или залили водой розетку или электроприбор. Лучше отжалеть на 2 УЗО :).

К примеру так: УЗО 63А 30мА. -> ВА 1, 5, 6.

УЗО 63А 30мА. -> ВА 2, 3, 4.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

11.08.2015 в 23:05:12

Songo написал : Допустим, если электроприборы начинают давать утечку на свой корпус, или залили водой розетку или электроприбор. Лучше отжалеть на 2 УЗО

теперь ясно. спасибо.

Songo написал : К примеру так: УЗО 63А 30мА. -> ВА 1, 5, 6. УЗО 63А 30мА. -> ВА 2, 3, 4.

не понял, чт имеется ввиду под "ВА"... и группировка сейчас мне кажется не очень логичной.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

11.08.2015 в 23:13:01

кстати, вот еще схема группировки линий в квартире. может это пригодится. ссылка

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

11.08.2015 в 23:21:17

Не забудьте в квартирном щите на вводе поставить выключатель нагрузки 63А 2полюса.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

12.08.2015 в 00:36:03

Songo написал : Не забудьте в квартирном щите на вводе поставить выключатель нагрузки 63А 2полюса.

Для чего? Я же могу нагрузку отключить на лестничной клетке или с помощью УЗО

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

12.08.2015 в 09:44:55

alekseyruzov написал : Для чего? Я же могу нагрузку отключить на лестничной клетке или с помощью УЗО

А если будете щит свой ремонтировать (допустим менять УЗМ) или дорабатывать, то будете на площадке ставить охрану, чтобы какой сосед не включил ваш автомат? Можно конечно без него, но у нас когда рисуют проекты, то рисуют вводной ВА/ВН в каждом щите, ибо без его проект не примут.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

12.08.2015 в 10:34:43

Дополнение к выбору количества УЗО: ПУЭ-7 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

ВА — то же, что АВ (автоматический выключатель).

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

12.08.2015 в 11:57:44

Артём Зорин написал : Дополнение к выбору количества УЗО: ПУЭ-7 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. ВА — то же, что АВ (автоматический выключатель).

какой вывод можно сделать из этого? в моем случае от чего нужно отталкиваться? от суммарной мощности потребителей? так я ее точно не знаю. около 11 кВт в максимуме, думаю. длина фазного проводника... ээээ... пока тоже непонятно как все это посчитать

0