12.11.2015 в 13:07:39
Уважаемые форумчане, готовлюсь к ремонту. Новострой. По плану электрика. Вводной автомат в квартире 50А. В щите в подъезде то ли 63А, то ли 50А, забыл. Щит в квартире от застройщика на 18 автоматов навесной. Его планирую менять на встраиваемый, хотелось уложиться в 36 модулей. Изучал форум и накидал примерную схему планировки электрощита. Покритикуйте пожалуйста. Как можно оптимизировать? Автоматика Hager или schneider. Заранее огромное спасибо!
12.11.2015 в 20:38:48
12.11.2015 в 21:32:36
Поправил, все ли верно? УЗО с характеристикой АС подойдут или можно С использовать?
12.11.2015 в 22:52:46
MINik, спасибо. Теперь правильно?
12.11.2015 в 23:00:55
MINik, спасибо вам. Подправил. Есть ли еще замечания? Все ли в порядке с характеристиками автоматов и УЗО?
13.11.2015 в 01:11:32
solo83 написал : Есть ли еще замечания?
вы немного перегрузили первое УЗО, что там в шкафу СКС?, а если его под 10А автомат (ну 12А) и будет счастье. Остальное вроде все нормально. Даже теоретический перегруз последенго УЗО (по факту свет не скушает столько)
13.11.2015 в 08:46:15
MINik, в шкафу СКС- активное сетевое оборудование, коммутаторы и NAS. В шкафу слаботочки - роутер 3 розетки SHUKO и патч-панель- этот шкаф промежуточное звено между подъездом и шкафом СКС. Подправил схему по вашей рекомендации.
13.11.2015 в 10:26:23
solo83, А для чего вы на все наставили автоматы характеристик B?на розетки оно и понятно,холодильник с натягом ясно,но у всего остального нет пусковых токов превышающих в 2-3 раза рабочие.хотя если у вас деньги лишние то платите за В,ставьте С и не переплачивайте. Теплые полы сажайте на отдельные контуры,автоматы ставьте по мощности-2,4,6,10А(у ABB есть)и зачем провод на них 2.5?1.5 вполне подойдет,если только у вас не застелена площадь всей квартиры ими.нагреватель проточный,варочную,посудомойку,духовку питайте напрямую прибор-автомат.лоджию лучше на отдельную линию ни с чем не связывать(если только она не присоединена к квартире)И вы узнавали в своей УК сколько вам выделено на квартиру квт?
13.11.2015 в 11:22:00
solo83, я бы не стал на один автомат более 2х линий сажать. Или у вас будет разводка с распайками? Для меня сомнительнымы выглядят автоматы где 3 кондея и домофон+свет+гидролок Вытяжку наверное ближе и проще от розеток фартука запитать, чем от измельчителя. На кондеи и ТП тоже автоматы В поставьте.
13.11.2015 в 11:26:41
Solovey, объясните пожалуйста зачем на теплый пол и кондеи ставить В?
13.11.2015 в 12:56:51
Николай написал : ставьте С и не переплачивайте
Спасибо учту.
Николай написал : Теплые полы сажайте на отдельные контуры,автоматы ставьте по мощности-2,4,6,10А(у ABB есть)и зачем провод на них 2.5?1.5 вполне подойдет,если только у вас не застелена площадь всей квартиры ими.
Хотелось бы уложиться в щит, не превышающий 36 модулей, поэтому так "оптимизировано". Насчет мощности и сечения кабеля для полов принято, спасибо!
Николай написал : нагреватель проточный,варочную,посудомойку,духовку питайте напрямую прибор-автомат
на схеме так и запланировано, на каждый из перечисленных приборов свой автомат.
Николай написал : лоджию лучше на отдельную линию ни с чем не связывать(если только она не присоединена к квартире)
Планируется утепление и объединение с кухней.
Николай написал : И вы узнавали в своей УК сколько вам выделено на квартиру квт?
Увы.
Solovey написал : сомнительнымы выглядят автоматы где 3 кондея и домофон+свет+гидролок
Это чтобы уместиться в щит на 36 модулей.
13.11.2015 в 13:05:05
solo83 написал : Это чтобы уместиться в щит на 36 модулей.
Уменьшайте количество линий освещения в первую очередь. А во вторую можно избавиться от вольтметра (например, установив реле уже с ним).
13.11.2015 в 13:25:46
Николай написал : Solovey, объясните пожалуйста зачем на теплый пол и кондеи ставить В?
В - "по умолчанию"
А вот попробуйте в обычной квартире ,где нет электроприборов со значительными пусковыми токами, обосновать применение автоматов с характеристикой "С".
Я еще могу понять, если бы речь шла о частном доме... Где может потребоваться использование трансформаторного стабилизатора, или в гараже есть какой злой компрессор... Там местами можно и "С" вкорячить, ибо "В" может выбивать.
13.11.2015 в 17:35:42
solo83, щит на 48 модулей не на много больше в вашем случае,но зато у вас будет запас модулей на что то еще. зато в случае,если вдруг что то случится с теплым полом,шанс того что провод порвется и замкнет один на миллион,но он есть,потратив немного места и лишние пару тысяч вы в будущем не лишитесь всего теплого пола и не придется вскрывать весь пол,а вы точно будите знать где проблема,а если учесть то что вы наверняка хотите сделать электрику и стяжку лет на 50,то это единственное правильное решение.(у самого в квартире сделано так)
И в первую очередь узнайте у УК сколько у вас на квартиру мощности,а то будите менять вводной(не опломбируют)к тому же рассчитаете нагрузку.