25.03.2008 в 10:56:48
#677034
Собстевенно в воскресенье отгорел ноль в стояке, на нашем щитке, результат - у меня сгорело узо на 300мА только-только купил а и поставил :( у соседа почти вся бытовая техника (у него стояли старые советские автоматы), сижу и думаю сейчас, как от такого подарка защищаться в дальнейшем, может есть какие устройства от перенапряжения?
25.03.2008 в 11:01:58
#677037
Вопрос поднимался неоднократно. Пользуйтесь поиском. РН-111 - одна из предложенных защит, были и другие предложения.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.03.2008 в 11:06:07
#677041
adcom написал : у соседа почти вся бытовая техника
Подавайте досудебную претензию в обслуживающую организацию и возмещайте свои потери.
см поиск по форуму
25.03.2008 в 11:06:50
#677044
adcom написал : у меня сгорело узо на 300мА
УЗО было электронное?
25.03.2008 в 11:09:08
#677045
adcom написал : сгорело узо
Туда ему и дорога. Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.
300мА
Это осознанный выбор?
25.03.2008 в 11:58:07
#677101
ВТБ! написал : Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.
Неужели тебе так хорошо, когда другим будет плохо? Озвучить все это надо, чтобы производителю неповадно было.
25.03.2008 в 12:04:33
#677109
ВТБ! написал : Туда ему и дорога. Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.
ВТБ! написал : Это осознанный выбор?
да осознанный, сразу после пакетника стояло узо "СВДТ" на 300мА за ним 3 узо АББ на 10мА каждое - они все живы, СВДТ сгорело не полностью - оно срабатывает, но после срабатывания начинает рычать, пока не отключешь его пакетником и не включешь заново.
25.03.2008 в 12:25:49
#677145
adcom
В чём смысл такого каскадирования УЗО?
25.03.2008 в 12:33:42
#677161
Розетки защищены узошками ABB, а свет не был прикрыт ни чем, поэтому и впихнул после пакетника узо попроще, теперь хочу вместо него поставить ABB
25.03.2008 в 12:38:19
#677172
adcom Тогда лучше добавить на освещение четвёртое УЗО на 10мА. Чтобы не сидеть в потёмках при КЗ на землю в изделиях из чайной страны.
25.03.2008 в 13:10:09
#677223
ВТБ! Как раз именно это я и хочу теперь сделать - в очередной раз убедился что надо сразу делать как надо, а СВДТ меня все таки спасло:) А сосед (достаточно обеспеченный человек) сказал, что ни скем судится не собирается, у него нет ни времени ни желания этим заниматься и что ему сказали что он сам во всем виноват - превысил норму потребления.....
25.03.2008 в 13:14:45
#677231
adcom написал : СВДТ меня все таки спасло
Так может взять еще такое же, раз у него есть такая полезная побочная "функция"? :)
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
25.03.2008 в 13:17:26
#677238
Kamikaze Кстати - мысль очень даже интересная:)
25.03.2008 в 13:34:34
#677257
adcom написал : мысль очень даже интересная
Ещё интересней будет, если поставите ДПН к этому УЗО...
25.03.2008 в 13:49:04
#677273
adcom написал : может есть какие устройства от перенапряжения?
Недавно у Шнейдера появилось реле контроля трёхфазного питания RM35UB3N30 с функцией контроля обрыва нейтрали. СтОит около 100 евро.
25.03.2008 в 13:51:21
#677275
adcom написал : и что ему сказали что он сам во всем виноват - превысил норму потребления.....
Вы можете отнести досудебную претензию - это не суд. Они обязаны ответить. Сосед может и правда превысил - надо смотреть на его автоматы......
Тогда может получиться так, что в итоге виноват сосед и он будет возмещать вам ....
ppkvin написал : если поставите ДПН к этому УЗО...
Напомните, что стоит внутри ДПНа? Если сосед включит перфоратор с подгоревшими щётками, а вы уедете в отпуск на пару недель, то не придётся ли отмывать и проветривать холодильник после того как вытащите в противогазе протухшее мясо из "морозилки"?
25.03.2008 в 14:31:47
#677322
BV написал : Напомните, что стоит внутри ДПНа?
Унутри ДПНа стоит неполярный стабилитрон + токоограничительный резистор, а сам девайс является "провокатором" срабатывания УЗО при превышении входного напряжения уровня ~ 250 вольт.
BV написал : сосед включит перфоратор с подгоревшими щётками, а вы уедете в отпуск на пару недель,
Так я ж пишу::)
ppkvin написал : Ещё интересней будет
25.03.2008 в 14:53:39
#677342
2ppkvin Собирали подобную конструкцию - срабатывает от любого чиха в сети :)
25.03.2008 в 23:20:08
#677887
BV Одно время ДПНы усиленно рекламировали на "хоботе", но после нескольких вопросов разработчику всё затихло. Потом появилось "Астро-УЗО" двухуровневое, но там опять вопросы по работе на индуктивную нагрузку. ИМХО УЗО есть девайс для решения вполне определенной задачи: при утечке ТОКА отключать питание. ДПН же "преобразовывает" напряжение свыше заданного уровня в утечку тока без какой либо фильтрации, поэтому любые "иголки" в сети приводят к ложным срабатываниям.:confused:
25.03.2008 в 23:27:54
#677899
adcom написал : Собстевенно в воскресенье отгорел ноль в стояке, на нашем щитке, результат - у меня сгорело узо на 300мА только-только купил а и поставил у соседа почти вся бытовая техника (у него стояли старые советские автоматы), сижу и думаю сейчас, как от такого подарка защищаться в дальнейшем, может есть какие устройства от перенапряжения?
Тут только один вариант, качественно обслужить все соединения связанные с нулем.
26.03.2008 в 09:23:09
#678075
ppkvin написал : любые "иголки" в сети приводят к ложным срабатываниям
Значит, провокаторы можно использовать в связке только с селективными УЗО.
26.03.2008 в 09:29:40
#678082
а РН-111 оно же без узо работает!?
26.03.2008 в 09:59:17
#678110
Vadim131 Да, они каждый сам по себе.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
26.03.2008 в 11:23:09
#678196
ВТБ! написал : Значит, провокаторы можно использовать в связке только с селективными УЗО.
В качестве провокатора с селективным УЗО
лучше использовать мощный варистор между фазой и РЕ , убиваются два зайца.
Тупятся помехи и при повышении напруги срабатывает УЗО.
01.04.2008 в 02:29:42
#683077
adcom написал : результат - у меня сгорело узо на 300мА
УЗО и пороговый элемент на основе диодного моста, тиристора и стабилитрона очень хорошо помогает. Как только напряжение между нулём и землёй превысит 31 Вольт, сработает УЗО 30 ма. Схемку потом выложу.
02.04.2008 в 00:18:00
#683977
На сегодняшний день самые эффективные меры защиты от импульсных скачков и перенапряжения:
Эти меры позволят практически полностью исключить повреждение электроприборов из-за «плохого» электричества.
02.04.2008 в 00:24:46
#683981
2mastak И с небольшой паузой Вы предложите УЗМ-40?.. Вас уже просили конкретную ссылку на производителя. Причём не выборочную информацию, а именно производителя. Кстати, Вы забыли цену указать (ранее приводили) - менее 800 руб.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.04.2008 в 08:40:32
#684095
Маугли7111 написал : пороговый элемент
Если Вы ещё объясните filvik разницу между пороговым элементом и варистором...;)
02.04.2008 в 08:59:22
#684104
ppkvin Начинается сказка про белого бычка, Берем порог лепим к нему защиту от импульсов, (что-бы часто в трусах в коридор не бегать) затем добавляем защиту от перегрузок (мощный варистор) получаем сурогат ЗАСа , смотрим что лишнее (ЗАС), выкидываем, остается мощный варистор и селективное УЗО и так сказка не кончается.
02.04.2008 в 09:02:39
#684108
В каталоге ABB кстати сказано, что в ихних модульных контакторах стоИт варисторная защита катушки.