21.04.2011 в 16:09:47
дизельный генератор вышел из строя, полетел авр,чем заменить? нет возбуждения
22.04.2011 в 23:11:32
Давайте фото AVR будим думать!
23.04.2011 в 12:32:58
это авр на дизельный генератор 5 квт со сваркой
23.04.2011 в 19:09:10
Плоховато видно там два коннектора по 6 контактов в каждом или в одном 6 а в другом 4 ?
23.04.2011 в 20:36:11
Если точно уверены что проблема в нем, у нас есть в наличии, стоит около 2000р. Пиши в личку попробуем отправить.
23.04.2011 в 22:17:52
в одном шесть в другом четыре
24.04.2011 в 09:56:33
AVR может быть и рабочим! Подключите 12в. на обмотку возбуждения соблюдая полярность. Все замеры отпишите.
24.04.2011 в 21:04:20
подключал без авр выдает напряжение 180 вольт и нет ампеража
25.04.2011 в 15:45:58
Если 180 вольт на выходе резетки 220,то предположительно что здох AVR.
25.04.2011 в 18:48:02
я сразу сказал что сдох авр!!!!!!!
25.04.2011 в 18:48:44
а чем заменить????????????????
25.04.2011 в 22:11:19
манаков Аналогичным или делать свой!
26.04.2011 в 08:31:44
а как сделать,схемы нет.если у вас есть скинте
26.04.2011 в 08:49:08
не могу найти схему генератора SDW 180E.у нас генератор с функцией сварки
26.04.2011 в 09:06:24
Принципиальная схема генератора есть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу