TABKP
TABKP
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 113

31.05.2017 в 14:02:56

Частный дом. 3 фазы 15кВт. Требуется сделать заземление. УГВ высокий, рядом родник. Почва глина-известняк, некоторые столбы забора вбивались тяжело - камни. Наличие прибора измеряющего сопротивление заземления обязательно - акты не нужны, только для контроля результата. Зачетное значение 10 Ом и меньше. Буду зорко смотреть чтобы не поливали соленой водой. Модульное заземление zandz и пр. не рассматриваю. Территориально - Серпуховский р-н, Московской обл.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116641

31.05.2017 в 14:46:16

TABKP написал: Модульное заземление zandz и пр. не рассматриваю.

Можно вопрос? Также собираюсь делать зеземлитель на даче. Почему против глубинного модульного?

0
TABKP
TABKP
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 113

31.05.2017 в 14:55:11

BV, модульное в разы дороже. К тому же у меня грунтовые воды в известняке идут. Помимо того что сам известняк твердый и нет уверенности что в него получится уголок вбить даже на 3м, так еще я читал про случаи когда известняковый водонесущий пласт пробивали и вода из него уходила в более глубокий слой и колодцы пустели. А у меня родник за забором - если с ним что случится вся деревня меня линчевать придет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116641

31.05.2017 в 15:01:52

TABKP написал: BV, модульное в разы дороже. К тому же у меня грунтовые воды в известняке идут. Помимо того что сам известняк твердый и нет уверенности что в него получится уголок вбить даже на 3м, так еще я читал про случаи когда известняковый водонесущий пласт пробивали и вода из него уходила в более глубокий слой и колодцы пустели. А у меня родник за забором - если с ним что случится вся деревня меня линчевать придет.

TABKP, Разумно. Спасибо за ответ. У модульного тоже есть вариант - россыпь штырей по 3м глубиной, но смысл, если есть уголки и они дешевле.

0
inginer
inginer
Новичок

Регистрация: 05.12.2011

Москва

Сообщений: 75

03.06.2017 в 00:04:56

доброго дня. бюджет на выполнение задачи имеется? и где конкретно?

0
Niko_Elekt
Niko_Elekt
Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

08.06.2017 в 00:06:34

Модульные служат дольше так как есть варианты с нержавейки или омеднённые. Самое слабое место в "угольчатом" контуре сварное соединение. 15 лет бью уголки. Забил порядка 30 контуров, 3 метра длиною. Забиваю "бабой". 5-10 из всех зашли на 1,5 -2 метра. Насчёт замера отдельный вопрос. Звоните обсудим. 89250673338 Николай

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу