oligator
oligator
Новичок

Регистрация: 31.01.2006

Москва

Сообщений: 46

25.11.2017 в 13:14:09

Отругали в моей теме, что ходили по кабелю теплых полов. Задумался о том что действительно для начала надо проверить что там с ними теперь,нет ли обрывов и тогда договариваться по заливке и тд. Дел 5 мин. Цену если сегодня днем-вечером заедете вижу 500-1000. Я так понимаю для проверки нужен мегаомметр на 2,5-5тыс вольт. Что и как проверять написано в интернете. пол кабель Деви 18Т! Только пишите чем проверять планируете, myoleg@mail.ru

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

25.11.2017 в 17:14:41

нужно просто промерить сопротивление кабеля пола. оно известно , если нет- но известен метраж кабеля- можно посмотреть на сайте производителя.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5294

25.11.2017 в 18:02:46

Похоже, что человека беспокоит не только целостность токопроводящей жилы, но и вопрос сохранности изолирующей оболочки.

0
oligator
oligator
Новичок

Регистрация: 31.01.2006

Москва

Сообщений: 46

25.11.2017 в 19:09:13

Да. В целом видимых повреждений нет. Но подстраховаться хотелось!Теперь уже наверное назавтра перенесем, знающих и желающих помочь с района нет? Ясно что за эту сумму с др конца Москвы может не оправдано ехать, но местным за 5 минут по идее неплохо же

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5294

25.11.2017 в 23:15:47

Вы не совсем в теме. Никаких тысяч вольт не требуется. Достаточно 500+. Но местные повреждения изоляции мегаомметр может и не выявить.

0
santynele
santynele
Местный

Регистрация: 28.10.2015

Москва

Сообщений: 245

25.11.2017 в 23:25:40

oligator, могу завтра подъехать к вам.... живу на проспекте мира, номер в лс отправил

0
Молчаливый
Молчаливый
Местный

Регистрация: 19.12.2008

Москва

Сообщений: 526

25.11.2017 в 23:55:34

сопротивление указано на коробке, либо сопротивление метра погонного. Обычно оно в пределах 50-200 ом. Чем больше площадь пола, тем меньше сопротивление. А мегаометр, это изоляцию разве что замерять.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5294

26.11.2017 в 00:42:45

Молчаливый написал: ...Чем больше площадь пола, тем меньше сопротивление...

Молчаливый - ??

0
oligator
oligator
Новичок

Регистрация: 31.01.2006

Москва

Сообщений: 46

26.11.2017 в 10:51:40

Мне и надо проверить не перебилась ли изоляция... Кабель лежит до сих пор без заливки пола. и по нему ходили в тапках. Но в местах крепления кабеля идет соприкосновение с железными зажимами и есть шанс повреждения если наступали

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу