02.02.2017 в 00:41:31
Спасибо всем за ответы. Немного всё отложилось.
Электромонтер написал: Идея у Вас хорошая, но!
5 вводных автоматов в подъездном щитке (16А * 4 + 25А).
Кабель минимум 6мм2 и автомат один на 40 А. Квартира с электроплитой? Или у Вас 25 А автомат - это вводной? Если вводной, то кабель 4е квадрата.
собрать минищиток (орентировочно, будет 2 УЗО (СМ и ПММ) и 2 автомата (духовой шкаф и свет))
УЗО не отрабатывает по перегрузке. На каждое УЗО нужны будут дополнительно свои автоматы на 16 А для защиты кабельных линий.
Да и УЗО лучше ставить одно на все розеточные группы. Помимо УЗО и автоматов, разоритесь (рекомендую) на реле напряжения (от 700 р). При покупке "щитка" - предусмотрите возможность на дин рейке поставить в дальнейшем еще пару автоматов.
Электромонтер, да, плита электрическая, но на плиту (варочную панель) и розетки остаются "старые" автоматы (25А и 16А соотвественно). Кроме этих двух автоматов в щитке сейчас стоит три автомата по 16А, их и надо заменить на один 32А. Да, конечно, планируются диф. автоматы, а не УЗО (неправильно изначально написал). Реле напряжения некуда ставить - по сути получается же 3 отдельных ввода в квартиру (варочная панель, розетки и всё остальное (включая свет)).
павелл, плинтус "прерывный". А на что это влияет?
N.B. Изначально, в домах серии П-30 на каждую квартиру сделано по три ввода: 16А(розетки) + 16А(свет) + 40А(плита). То есть, суммарно 72А на квартиру. У меня же сейчас 16А * 4 + 25А = 89А, что несколько больше. Думается, что это требует исправления.