31.01.2013 в 22:29:17
YD Ответил в личку.
01.02.2013 в 17:42:17
Здравствуйте!
Нужны два кондиционера в комнату (17,7) и на кухню (10,4), солнечная сторона, 23 этаж, потолки 2,6м. Из кухни есть выход на лоджию. Лоджию планируется утеплить и объединить с кухней, т.е. итого получаем 15 метров.
Беглый осмотр интернетов показал, что для комнаты подойдёт MHI SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S. Вопросы:
Для комнаты действительно подойдет MHI SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S? А если к предполагаемой охлаждаемой площади 18м2 добавить еще 5м2 примыкающего коридорчика (разделены дверью), справится ли?
Можно ли и в кухне+лоджия установить еще один MHI SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S, в том плане, что не будет ли SRK20ZJ-S излишне охлаждать эти 15м2?
В случае кухни, где лучше ставить внутренний блок -- на стене лоджии или на стене кухни?
Люди в схожих по планировке квартирах (план приложен, синим, зеленым и желтым обозначены предполагаемые места внутренних блоков) ведут трубки из комнаты по стене лоджии. Это на Ваш взгляд правильно? Плюс, если на той же стене лоджии будет еще один кондиционер, трубкам тесно не будет? :) Длина стены (по которой предположительно проведут трубки к внешнему блоку) 130см.
Сколько стоит эта модель в вашем УЦ? :)
Когда сможете приступить к установке? Холод процессу установки не вредит?
01.02.2013 в 22:03:49
Для комнаты действительно подойдет MHI SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S? А если к предполагаемой охлаждаемой площади 18м2 добавить еще 5м2 примыкающего коридорчика (разделены дверью), справится ли? -Да подойдет, максимальная холодопроизводительность MHI SRK20ZJ-S 2,7 кВт.
Можно ли и в кухне+лоджия установить еще один MHI SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S, в том плане, что не будет ли SRK20ZJ-S излишне охлаждать эти 15м2? -Можно. Излишним он не станет, т.к. минимальная холодопроизводительность 1,0 кВт. Кроме этого на кухне добавляется тепловая нагрузка от плиты, холодильника, микроволновки и т.п.
В случае кухни, где лучше ставить внутренний блок -- на стене лоджии или на стене кухни?
Люди в схожих по планировке квартирах (план приложен, синим, зеленым и желтым обозначены предполагаемые места внутренних блоков) ведут трубки из комнаты по стене лоджии. Это на Ваш взгляд правильно? Плюс, если на той же стене лоджии будет еще один кондиционер, трубкам тесно не будет? Длина стены (по которой предположительно проведут трубки к внешнему блоку) 130см.
Сколько стоит эта модель в вашем УЦ? -По цене ответил в личку.
Когда сможете приступить к установке? Холод процессу установки не вредит? -Приступим к установке как Вам будет удобно. Если все делать правильно, то холод не вредит.
06.02.2013 в 13:08:50
Спасибо бригаде Олега за установку кондиционера.
06.02.2013 в 20:06:55
kub.saun Спасибо за доброе слово! Вы проверяли регистрацию установки на сайте?
07.02.2013 в 14:10:44
Конечно же) Дата установки совпадает))
13.02.2013 в 20:13:12
А Вы эту тему не мониторите?
14.02.2013 в 22:04:22
Евгений123 Ответил в личку.
23.02.2013 в 17:06:43
Занимаетесь полным проектированием вентиляции? Есть желание сделать вентиляцию на базе ПВУ 350+ какая-нибудь вытяжная установка. 3 изолированных комнаты+кухня+2 санузла. Во всех помещениях канал притока+канал вытяжки, т.к. предполагаются межкомнатные двери звукоизоляционные, без зазора. Квартира на стадии чернового ремонта. Сколько будет стоить работа и оборудование(установки+трасса на алюм. круглых воздуховодах)?
25.02.2013 в 12:26:32
Raynk, ответил в личку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу