Объект "Востряково", часть 3. Котельная.
Временное подключение котла для опрессовки и проверки системы перед замоноличиванием труб в стяжку. Стяжка - 17 см.
Его Величество - Viessmann Vitogas 100F.
Мозги Его Величества - погодозависимая автоматика Vitotronic 200, тип KO2B.
Теплопольная гребенка Oventrop.
Подключение емкостного водонагревателя.
Vitocell 100
Газовый счетчик (работа не моя).
Контроллер. На время пусконаладочных работ предусмотрена защитная упаковка, так же, как и для котла.
Подключение котла к гидрострелке. Гофра выбрана для испытательного пуска из соображений быстроты монтажа в ущерб эстетике. Окончательное подсоединение котла после завершения отделочных работ будет выполнено стальными трубами с фитингами на скрутках, либо цельногнутыми стальными трубами. Все будет хромированное.
Расширительный бак. С гофрой - та же история.
Настенные блоки управления смесителями на насосных группах. Пару кабельных коробов буду после отделки менять - слишком маленькие короба, слишком много кабелей, влезают с трудом, страдает эстетика.
Насосные группы Meibes - 2 контура отопления, 1 контур загрузки емкостного водонагревателя, 1 контур теплого пола.
Ввод труб в котельную.
Система запущена, испытана в течение 72 часов с давлением 2,5 бар и температурой котловой воды 85 градусов (рабочие параметры - 1,8 бар, 75 градусов). Два замечания: 1) перепутана полярность подвода питания к одному из настенных блоков управления насосной группой со смесителем (устранено за 10 минут), 2) в одном месте забыл закрепить трубы отопления к полу клипсами на протяжении 2 метров, в результате чего их "повело" от температурного удлинения. Устранено за 20 минут.