Kovalsky
Kovalsky
Новичок

Регистрация: 22.04.2015

Ивантеевка

Сообщений: 2

22.04.2015 в 23:23:37

tonche; А как же труба застройщика зайдет в коллекторный шкаф без стыков? Разве что по большому радиусу? Трубы входят по центру двери под углом 90 градусов. На каком расстоянии допустим справа от двери на стене получится установить шкаф чтобы завести в него трубы изгибом?

Конечно высылайте почту сейчас в личку скину.

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.04.2015 в 23:29:15

Kovalsky; Труба заведена скорее всего 20ка. Можно воспользоваться специальными фиксаторами изгибов и поставить шкаф почти вплотную к двери. Сшитый полиэтилен допускает радиус изгиба в 7-10 внешних диаметров трубы (а качественный еще меньше). Для 20ки это, соответственно, 14-20 см. Точнее можно сказать после осмотра по месту.

КП сейчас отправлю. Чуть пересчитаю по курсу.

Kovalsky написал : Конечно высылайте почту сейчас в личку скину.

Отправил.

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

02.05.2015 в 13:08:14

Установка внутрипольных конвекторов ЖК "Акварели" Балашиха

В связи со сложной транспортной обстановкой в предпраздничные дни немного сбивается график работ. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Всех с праздником!

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

05.05.2015 в 22:11:39

up

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

06.05.2015 в 22:49:07

Водоснабжение ЖК "Ньютон"

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

07.05.2015 в 21:09:15

up

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

10.05.2015 в 19:54:36

up

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

13.05.2015 в 23:13:28

Проведены работы по замене труб отопления в Доме на Cтуденческом в Ивантеевке.

Было:

Стало:

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

14.05.2015 в 22:19:16

up

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

16.05.2015 в 16:10:35

Замена узлов подключения конвекторов с использованием нержавеющих трубок Rehau

А так протекают соединения отечественного сшитого полиэтилена

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

17.05.2015 в 06:27:49

up

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу