GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 330

30.05.2016 в 19:24:17

Сроки терпят.

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1056

30.05.2016 в 19:27:00

Напишите мне письмо на почту со своего адреса или перезвоните ,информация есть почти в каждом сообщении на моей ветке, обсудим кондиционер и монтаж

0
blender_kid
blender_kid
Новичок

Регистрация: 30.05.2016

Москва

Сообщений: 9

31.05.2016 в 09:51:01

Необходимо установить сплит-систему в квартире панельного дома. Особенность: в стенах проложены трубы отопления, поэтому, очевидно, стандартный монтаж не подходит. Монтаж на фронтальную стену, слева или справа от окна, тоже не вариант - слишком узкие отступы и будут мешать шторы.

Какие могут быть варианты? Мне приходит на ум только крепление к потолку. Это возможно?

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1056

31.05.2016 в 18:34:19

blender_kid написал: Необходимо установить сплит-систему в квартире панельного дома. Особенность: в стенах проложены трубы отопления, поэтому, очевидно, стандартный монтаж не подходит. Монтаж на фронтальную стену, слева или справа от окна, тоже не вариант - слишком узкие отступы и будут мешать шторы.

Какие могут быть варианты? Мне приходит на ум только крепление к потолку. Это возможно?

blender_kid, Напишите мне письмо на почту со своего адреса или перезвоните ,информация есть почти в каждом сообщении на моей ветке, обсудим кондиционер и монтаж

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1056

01.06.2016 в 21:30:59

Монтаж вентиляции и кондиционеров Алмазная резка отверстий и штробление c пылесосом (Оборудование Hilti) Установка приточного клапана КПВ-125, бризера iFresh Сезонное ТО кондиционера Выезд для осмотра и консультации бесплатно. 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1056

02.06.2016 в 19:02:49

Монтаж вентиляции и кондиционеров Алмазная резка отверстий и штробление c пылесосом (Оборудование Hilti) Установка приточного клапана КПВ-125, бризера iFresh Сезонное ТО кондиционера Выезд для осмотра и консультации бесплатно. 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1056

03.06.2016 в 16:49:13

Монтаж вентиляции и кондиционеров Алмазная резка отверстий и штробление c пылесосом (Оборудование Hilti) Установка приточного клапана КПВ-125, бризера iFresh Сезонное ТО кондиционера Выезд для осмотра и консультации бесплатно. 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1056

04.06.2016 в 18:11:48

Ремонт кондиционера Тошиба . Установлен 5 лет назад , НЕ работал с самого начала . Блок частично отходит от стены , крепежная пластина прикреплена 4 дюбель-гвоздями Газовый детектор Инфиком выявил утечку фреона во внутреннем блоке на газовой трубе. Сосок на газовой трубе внутреннего блока неисправен - сорвана резьба при соединении с трассой , трубы внутри блока искорежены . Усилие было применено неадекватное . В ходе ремонта сосок отрезан , соединение восстановлено беспаечным способом. Вторая вальцовка, так же переделана После этого опрессовка азотом выявила некачественные вальцовки на внешнем блоке. Связано это с тем, что при резке трубы край не зачищался вообще , поэтому при проведении вальцовки образуется бортик(бугорок по периметру) , который должен , якобы сгладиться , если закручивать гайку с повышенным усилием . Но это мнение не правильное . Бортик остается бортиком и происходит элементарная утечка через вальцовочное соединение. Вальцовки переделаны , утечка устранена, изменено соединение на газовой трубе внутреннего блока на беспаечное . Герметичность восстановлена . Кондиционер отвакуумирован и заправлен по весам . Резюме клиента после включения кондиционера и охлаждения комнаты через 10 минут - ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ТАК НЕ ХОЛОДИЛ ДАЖЕ НА МОМЕНТ УСТАНОВКИ .

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1056

05.06.2016 в 19:19:43

Установка клапана КПВ-125. Фасад здания выложен кирпичем , только строители использовали не цемент , а плиточный клей :eek: Поэтому крепление станины алмазной машины на фасад стандартным способом было невозможно . Пришлось использовать химический анкер HILTI и шпильку! Сверление производилось с фасада здания , потому как хозяева побоялись , что даже с водоотводом на стене останутся пятна после высыхания , так как стена идеально белая .

Монтаж вентиляции и кондиционеров Алмазная резка отверстий и штробление c пылесосом (Оборудование Hilti) Установка приточного клапана КПВ-125, бризера iFresh Сезонное ТО кондиционера Выезд для осмотра и консультации бесплатно. 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1056

06.06.2016 в 21:14:44

Установка кондиционеров Мицубиши Электрик . Второй этап. Как всегда рабочие перемудрили и сделали отверстие под внутренним блоком больше . Будут заделывать, чтобы все висело эстетично и был правильный слив конденсата .

Монтаж вентиляции и кондиционеров Алмазная резка отверстий и штробление c пылесосом (Оборудование Hilti) Установка приточного клапана КПВ-125, бризера iFresh Сезонное ТО кондиционера Выезд для осмотра и консультации бесплатно. 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru

0
Bun1
Bun1
Резидент

Регистрация: 13.11.2006

Москва

Сообщений: 1056

07.06.2016 в 19:44:03

Установка кондиционеров Мицубиши Электрик . Второй этап.

Монтаж вентиляции и кондиционеров Алмазная резка отверстий и штробление c пылесосом (Оборудование Hilti) Установка приточного клапана КПВ-125, бризера iFresh Сезонное ТО кондиционера Выезд для осмотра и консультации бесплатно. 8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru

Ремонт еще продолжается , теперь надо заделать отверстие под внутренним блоком .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.