01.02.2015 в 23:23:02
Пример 387. Заказ из Москвы. Щит U32 (3*24=72 мод., встраиваемый), масса 20 кг, цена 64 550. Пришлось заменить штатные пружинные шинки N и PE на другие, винтовые. Штатные не подходят категорически. Автор схемы Владимир.
01.02.2015 в 23:39:22
Пример 388. Город Губкин (Белгородская обл.). Комплектующие для щита. Цена 9 450.
03.02.2015 в 19:11:06
6 февраля Шнейдер повышает цены. Письмо прилагаю. Раньше они предупреждали за 2 недели, сейчас за 2 дня.
07.02.2015 в 15:28:40
Юрка написал : Пример 4. Щит квартирный для Москвы. Корпус: Шнейдер, серия Pragma. Цена 21 700 руб.
А скажите, пожалуйста, пятый провод со вводного щита, который назван PE действительно подключен к нулевой шине, согласно вашей схеме или к шине заземления? И как связаны эти шины между собой?
07.02.2015 в 15:42:21
Андрей19, щит собран по схеме. Вы видите на схеме связь между шинами N и PE? А почему спрашиваете о ней?
07.02.2015 в 20:49:38
Юрка написал : Андрей19, щит собран по схеме. Вы видите на схеме связь между шинами N и PE? А почему спрашиваете о ней?
Я хотел спросить:
07.02.2015 в 21:40:42
Теперь я понял: Вы заметили на схеме ошибку (на ней PE приходит на N). Ну, это просто ляп проектировщика (кстати, с ним я не знаком, это проектировщик заказчика). На сборку щита это не повлияло. На всякий случай удалил эту схему. А про перемычку я опять не понял: там же система заземления TN-S, а не TN-C-S. Поэтому перемычка между N и PE не нужна. А та линия на схеме просто поясняет, что все автоматы АББ, а штрихи указывают количество фаз.
09.02.2015 в 00:19:14
Пример 389. Заказ из Москвы. Щит Pragma (встраиваемый, 4*13=52 мод), цена 62 350. Пиктограммы приложил в виде листа (заказчик будет клеить сам). Доставка: City Express.
09.02.2015 в 00:26:45
Пример 390. Заказ из Москвы. Щит MiniPragma (навесной, 3*12=36 мод). Цена 33 430. Внешние кабели приходят в щит сверху. Поэтому гребёнки снизу. Доставка: Деловые линии (до терминала).
09.02.2015 в 12:45:43
Юрка написал : Теперь я понял: Вы заметили на схеме ошибку (на ней PE приходит на N). Ну, это просто ляп проектировщика (кстати, с ним я не знаком, это проектировщик заказчика). На сборку щита это не повлияло. На всякий случай удалил эту схему. А про перемычку я опять не понял: там же система заземления TN-S, а не TN-C-S. Поэтому перемычка между N и PE не нужна. А та линия на схеме просто поясняет, что все автоматы АББ, а штрихи указывают количество фаз.
Теперь все понял! Спасибо!
16.02.2015 в 17:04:38
Пример 391. Заказ из Петербурга. Комплектующие для щита и электроустановочные изделия (серия Unica). Цена 85 380.
16.02.2015 в 19:43:51
Юрка написал : Пример 390. Внешние кабели приходят в щит сверху. Поэтому гребёнки снизу.
вроде не по фен-шую...? не? ввод на не подвижные контакты, не?
16.02.2015 в 20:10:18
Sergo2012, этот вопрос уже задавался (см.
21.02.2015 в 20:42:13
Пример 392. Заказ из Москвы. Щит U62 (встраиваемый, 6*24=144 мод), цена 107 210, масса 33 кг. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). Два ввода (сеть и генератор), контроль напряжения (УЗМ-51М) и тока (РМТ-101), отключение не приоритетной нагрузки (контакторы с возможностью ручного управления). Используется маркировка двух типов: пиктограммы (Шнейдер) и таблицы ZKV201 (АББ). Доставка: City Express (тариф Оптима, 1800 р.).
22.02.2015 в 16:54:03
Юрий подскажите пожалуйста - у шнайдера для запитки гребенок иногда вы используете винтовую клемму, а иногда нет ( в одном щите) с чем связан выбор применения или не применения?