Аватар пользователя
Ted

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

28.10.2016 в 16:20:02

Юрка, результат:

Мастеру спасибо, Елене Громовой поклон. Всё быстро и оперативно.

За качество прошу прощения, всё в пыли, нет нормального света. Работы по ремонту не окончены.

Автор маркировки mezich

0
Аватар пользователя
Ted

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

28.10.2016 в 16:46:58

Юрка написал: Пример 458. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит Pragma 4*13=52 модуля. Цена 43 300. Автоматы и УЗО серии Домовой (Шнейдер). Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). ПИП (плотность использования проводов) = 31/51 = 0,61.


Электрощиты по цене комплектующих

Юрка, Прошу прощения за качество фотографий, ремонт не закончен, всё в пыли, за спиной стройматериалы.

Качество сборки и упаковки на высшем уровне. Благодарю мастера и Елену Громову, однозначно рекомендую.

Автор маркировки mezich

0
Аватар пользователя
Ted

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

28.10.2016 в 17:22:44

Юрка написал: Пример 458. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит Pragma 4*13=52 модуля. Цена 43 300. Автоматы и УЗО серии Домовой (Шнейдер). Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). ПИП (плотность использования проводов) = 31/51 = 0,61.

Юрка, качество сборки и упаковки на высшем уровне.

Благодарю мастера и Елену Громову, однозначно рекомендую обращаться! Всё быстро и грамотно.

За качество фотографий прошу прощения, ремонт не окончен. Всё в пыли, нет нормального света.

Автор маркировки mezich

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

28.10.2016 в 23:15:02

Ted, Фёдор, спасибо за хорошие слова.

Nick_ff, Прошу прощения, что долго не отвечал. Я подписан на эту тему, но уведомление о новых сообщениях я почему-то не получил. Зашёл сюда сегодня случайно. А насчёт УЗМ-51М думаю, что такой вариант с заменой вводного автомата имеет смысл. Особенно если в предыдущем щите стоит 2п автомат (не 1п). Так как УЗМ-51М размыкает только фазу, а при работах лучше отключить всё.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

03.11.2016 в 00:48:17

Пример 468. Заказ из Москвы. Щит Pragma (3 рейки по 18 модулей). Цена 57 202. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). Доставка при помощи City Express.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

17.12.2016 в 13:58:13

Пример 469. Заказ из Иркутска. Инструмент (СТК-04, ПКВк-6) и набор наконечников КВТ, автоматы и УЗО Леграна. Цена 5 157. Доставка при помощи Почты (529 р.).

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

27.12.2016 в 16:57:59

Юра как думаешь при вводном автомате не важно сколько фаз 32,40А допустимо хорошей импортной 4мм2 разводку по щиту делать?Просто реально 6мм2 иногда щиток распирает, так его много. И не всегда получается красиво и аккуратно эти самые пучки распихать по щиту.А так в основном только выгода - наконечники дешевле, провод монтажный значительно дешевле. Ну это я на ты перешел, если нельзя то я извиняюсь сильно буду на Вы. С праздниками наступающими))

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

27.12.2016 в 18:32:08

Energon, Спасибо за поздравление, тебя тоже с наступающим. Заказчиков побольше в новом году и чтобы габариты щитов неуклонно росли. :) В ПУЭ сказано, что одиночный 4 мм выдержит 41 ампер. Но при этом провод нагреется кажется до 70 градусов. Это горячо, руку при прикосновении не удержать. А если провода в пучке и тем более стянуты стяжками, то это уже даже по ПУЭ не проходит (это уже получается не одиночный провод в воздухе). В общем, я бы не стал так монтировать, тем более на регулярной основе. На 32 ампера ещё ладно, а на 40 ампер маловато. На 40 ампер даже десятку не грех поставить, не говоря уж о шестёрке. Если уж экономить, то на наконечниках. Использовать не DKC, а КВТ или ИЭК. А средство от тесноты - это гребёнки. Леграновские 1п весьма компактны, что особенно приятно в миниатюрных щитах (где расстояние между рейками 125 мм).

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

04.01.2017 в 23:47:43

Пример 470. Заказ из Мурманска. Автоматы, УЗО, провода, наконечники, фиксаторы, гребёнки, соединители, пиктограммы. Цена 22 462. Доставка при помощи СДЭК. Масса посылки 5 кг.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

09.01.2017 в 00:35:37

Пример 471. Заказ из Петербурга. Щит Mistral (2*18=36 модулей). Цена 78 682. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru).

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

12.01.2017 в 19:51:33

Пример 472. Заказ из Петербурга. Щит Pragma (4*13=52 модулей). Цена 73 044. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). Комплектующие в основном производства ABB.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.01.2017 в 23:57:57

Юрий, доброго времени суток. Можно с вами посоветоваться?

Заказчик поменял автоматы ABB серии S на серию SH. Шины-гребенки для их коммутации уже закуплены - PS3/12 3Р на 12 модулей 63А

Соответственно, для подключения нужны штырьковые переходники. Какие лучше взять? Я вижу следующие варианты:

1) Клемма 404905 вводная Legrand. Вы, судя по фоткам, именно их предпочитаете?

2) Переходник 01R2515 штырьковый длина 15 мм АВВ. Плюс в том, что это родной АВВшный штырь. Но меня смущает, что задняя часть у него неизолированная.

3) Соединитель L-805 (Vancol Китай). Вроде обычная китайская хрень, но сам штырь немного изогнутый, что, наверное, добавит удобства при монтаже и шину не так перекосит.

Что думаете, какую разновидность лучше взять?

UPD. Добавлю, что провод ПуГВ 10мм2

UPD2. Штырь производства АВВ для шин PSH. Тогда то, что задняя поверхность неизолированная, роли не играет, т.к. шина PSH выше и закроет эту неизолированную часть. То есть АВВшный штырь отпадает, так?

UPD 3. Или лучший вариант поменять шину PS на PSH? Вот только не знаю, прошли сроки или нет...

UPD 4. Или, может, лучше тогда взять Кабель 404908 соединительный?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

14.01.2017 в 01:51:03

alx220, Система шинных разводок у АББ - это что-то с чем-то по запутанности. Поэтому наверное её толком и не используют. А щит будет тесный? Между центрами дин-реек 125 или 150 мм? Если 125, то переходники все в сад. Провода подключил бы под зуб гребёнки, используя наконечник без фланца (тип НШВ). Неродные для гребёнки переходники лучше вообще не использовать. Они точно не подходят друг к другу. Соединители Леграна 404905 я использую только с однополюсными гребёнками Леграна. Они идеально подходят друг к другу по размерам. А соединители Шнейдера A9XPCM04 только с гребёнками Шнейдера.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

15.01.2017 в 23:25:31

Пример 473. Заказ из Петербурга. Щит MiniPragma (3*12=36 модулей). Цена 46 506. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). Комплектующие в основном производства Шнейдер Электрик.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.01.2017 в 21:15:41

Юрка написал: А щит будет тесный? Между центрами дин-реек 125 или 150 мм?

ABB U42

Юрка написал: Неродные для гребёнки переходники лучше вообще не использовать. Они точно не подходят друг к другу

Вы правы! Попробую шины-гребенки поменять тогда.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу