Аватар пользователя
МиО

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 87

14.04.2021 в 22:34:07

Многие слышали о том, что применять электромеханические устройства защитного отключения дифференциального тока (УЗО и т.п.) надежнее, чем электронные. Ну вот и Международная электротехническая комиссия (МЭК-IEK), со стандартов которой и наши все электро-ГОСТы плагиатятся, тоже так считает (а им можно верить...): ГОСТ Р 50571.5.53 (IEC 60364-5-53 Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление): "531.2.2.2 Использование устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током, со вспомогательным источником питания, которые не способны автоматически срабатывать в случае отказа в работе вспомогательного источника питания, допускается только при соблюдении одного из двух следующих условий:

  • защита при повреждении (от косвенного прикосновения) согласно МЭК 60364-4-41, пункт 413.1 обеспечивается даже в случае отказа в работе вспомогательного источника питания;
  • устройства устанавливаются в электроустановках, которые обслуживаются, испытываются и проверяются обученным (ВА4) или квалифицированным (ВА5) персоналом."
0
Аватар пользователя
МиО

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 87

25.04.2021 в 21:44:53

Не забудьте правильно подобрать светильник и электропроводку в сауне. Со степенью защиты от проникновения влаги понятно, но вот термостойкость желательно тоже иметь ввиду. Итак п.п 703.5 в стандарте ГОСТ Р 50571.12 "ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ.Помещения, содержащие нагреватели для саун " говорит: "электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125 °С, а изоляция проводов и кабелей - не менее 170 °С". Понятно, что заводской электронагреватель для сауны (печь), скорее всего этот норматив выдерживает (в зоне печки кстати ничего из электро и нельзя ставить), но и светильники стоит купить специального исполнения - для саун.

0
Аватар пользователя
МиО

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 87

23.05.2021 в 17:57:19

Актуально

0
Аватар пользователя
МиО

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 87

30.05.2021 в 12:55:37

В случае ввода в дом от воздушной линии электропередач Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) поможет избежать неприятностей, связанных с воздействием импульсных перенапряжений и токов, возникающих в ВЛ при прямых попаданиях молний, либо наведенных ее электромагнитными полями. Четкие рекомендации по способам и местам установки УЗИП изложены в стандарте МЭК 61643-12.

0
Аватар пользователя
МиО

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 87

21.11.2021 в 14:15:16

Есть такая "штука" у LED источников света (далее - LED), которая называется – ««опасность синего света» (blue light hazard (BLH)) стандарт МЭК (IEC 62471). Т.к. статистики еще нет (мало лет и исследований), однозначно сказать - насколько критично влияние BLH на здоровье глаза (сетчатки) "смотрящего" или возможность мутаций его генов, отвечающих за дегенеративные заболевания сетчатки, у его потомства, НЕЛЬЗЯ. Проблемка еще в том, что есть "склонность к завышению" у нашего брата -проектировщика при расчетах освещенности, а также в неразборчивости поставщиков на коррелированную цветовую температуру (ну там "теплый", "холодный", "средний" свет). В итоге мы получаем в общественных зданиях непонятный "световой коктейль" для сетчатки... Ну а что же у себя любимого дома? Как можно подстраховаться (по моему мнению): использовать дома только лампы накаливания (ну или хотя бы в местах постоянного пребывания детей); покупать домой только LED проверенные на BLH (протокол конкретной партии "на руки"); использовать дома светильники (люстры, бра, точечные), исключающие прямое освещение от LED (опаловые рассеиватели, плафоны направленные в потолок и пр.).

0
Аватар пользователя
МиО

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 87

16.12.2021 в 21:50:00

Актуально

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу