19.03.2014 в 15:04:23
Здравствуйте.
Собираюсь делать ремонт в однушке в доме серии ii-68-02. Насчет серии не уверен, но вроде бы она. Прилагаю фото дома (не моего, но по виду один в один, тоже 12 этажей) и планировку, красным показана моя квартира. С серией я правильно определился?
Меня беспокоят следующие моменты: 1) Стяжка 2) Перегородки санузла
В характеристиках серии написано, что плиты многопустотные 220 мм, 6 метровые, но нигде не могу найти точно марку плиты и, соответственно, ее несущую способность.
Стяжку хочу делать "сухую", но даже она с керамзитом и гвл весит 50-100 кг/м2. Сейчас стенки санузла от строителей с момента постройки дом - шифер (ацеид, как мне сказали). Ремонтники предлагают стенки санузла выложить из пеноблока для внутренних работ (марку точно не скажу, но, видимо, не более D300). Погонный метр перегородки по моим расчетам будет весть 50-70 кг, плюс плитка. Перегородка между комнатой и кухней от строителей - гипсобетон (инф-я из описания дома, везде в интернете нахожу такое описание), идет поперек плит.
Не будет ли превышена нагрузка на плиты перекрытия? Очень опасаюсь.
Если брать 150 кг/м2, то все печально, по нагрузке идея не проходит. Раз стенки санузла проектом задуманы такими легкими, то неспроста ведь? Более тяжелые стенки не предусмотрены, видимо, и делать их нельзя. Или я ошибаюсь?
Спасибо!
19.03.2014 в 17:57:58
Art386 написал : Ремонтники предлагают стенки санузла выложить из пеноблока
Ваши ремонтники предлагают правильно. Лучше сан/кабину переложить заново по своим размерам. Только нужно обязательно сделать гидроизоляцию. Плита перекрытия в вашем доме выдержит нагрузку.... Не забудьте ещё перед тем как делать стяжку- уложить на пол новые кабельные линии в гофро-рукаве. От вашего квартирного щитка до розеток и выключателей....
19.03.2014 в 20:02:58
Art386 написал : Не будет ли превышена нагрузка на плиты перекрытия? Очень опасаюсь.
Зря опасаетесь ) Без разницы какая серия, если перекрытия ЖБ, вечно гружу на 2 - 3 м кв Газель, 2 и более тонны материала. Или на 5 м кв 2 Газели, это 4 и более тонны. Хоть бы хны ) Исключение - сталинки. Там да, с опаской отношусь. Перегородки санузла. Что хотите, из того и делайте. Хоть пеноблок, хоть ПГП иль кирпич. Кому что нравится )
Труд без искусства - Варварство!
24.03.2014 в 10:09:25
Труженик написал : Зря опасаетесь ) Без разницы какая серия, если перекрытия ЖБ, вечно гружу на 2 - 3 м кв Газель, 2 и более тонны материала. Или на 5 м кв 2 Газели, это 4 и более тонны. Хоть бы хны ) Исключение - сталинки. Там да, с опаской отношусь.
Перегородки санузла. Что хотите, из того и делайте. Хоть пеноблок, хоть ПГП иль кирпич. Кому что нравится )
Ну я бы так не сказал, что вообще стоит плюнуть на расчеты веса. Плиты разные бывают... Например, 400 или 800 кг общей нагрузки (включая вес плиты). Если 800 - то вообще все ок, а вот 400 - как-то настораживает. По идее многопустотка 220мм должна быть крепкой, только смущает, что длинная (6 м).
24.03.2014 в 13:40:42
По поводу перегородок: у меня в хрущевке все перегородки в полкирпича, красного полнотелого. В т.ч. и санузел. На тех же самых 6м пустотках стоят, с 1961 года.
24.03.2014 в 14:20:43
Труженик написал : Перегородки санузла. Что хотите, из того и делайте. Хоть пеноблок, хоть ПГП иль кирпич.
ПП-508
24.03.2014 в 14:37:15
Профан27 написал : По поводу перегородок: у меня в хрущевке все перегородки в полкирпича, красного полнотелого. В т.ч. и санузел. На тех же самых 6м пустотках стоят, с 1961 года.
ТС, нормативно плиты в зонах санузлов несут 600кг\м2, в комнатах 400кг\м2. эти цифры -без учета запаса прочности, в них входит нагрузка от стены (150кг\м2), масса стяжки, перегородок, налитой ванны с водой, мебели, плитки, и двух человек (весом 75 кг каждый). считать надо все нагрузки помещения, и делить на его площадь. плита на то и кладется, чтобы разносить нагрузку.
24.03.2014 в 15:10:49
sanya1965 написал :
- хрущевки не бывают 12-ти этажными. есть великая разница, первый этаж или последний.
- в хрущевках плиты разгружены (в зонах санузла-туалета), там не бывает 6-ти метровых безопорных пролетов.
ТС, нормативно плиты в зонах санузлов несут 600кг\м2, в комнатах 400кг\м2. эти цифры -без учета запаса прочности, в них входит нагрузка от стены (150кг\м2), масса стяжки, перегородок, налитой ванны с водой, мебели, плитки, и двух человек (весом 75 кг каждый). считать надо все нагрузки помещения, и делить на его площадь. плита на то и кладется, чтобы разносить нагрузку.
Т.е. надо сосчитать всю нагрузку (перегородки санузла, перегородка между комнатой и кухней, пол, стяжка, мебель, плитка, ванна с водой итд - в общем, всё), разделить ее на площадь, полученную цифру сравнивать со 150 кг/м2? Или с чем сравнивать?
24.03.2014 в 15:20:20
Art386 написал : Т.е. надо сосчитать всю нагрузку (перегородки санузла, перегородка между комнатой и кухней, пол, стяжка, мебель, плитка, ванна с водой итд - в общем, всё), разделить ее на площадь, полученную цифру сравнивать со 150 кг/м2? Или с чем сравнивать?
сравнивать для ванной -с 600кг\м2. но не забудьте добавить 150кг на каждый погонный метр при опирании плиты на стену. т.е. при помещении 6Х3 опорный периметр =18, а для 3Х3=6 (в середине) или 9 (с краю). операция называется "сбор нагрузок", можете поискать отдельно.
24.03.2014 в 15:58:11
sanya1965 написал :
- хрущевки не бывают 12-ти этажными. есть великая разница, первый этаж или последний.
- в хрущевках плиты разгружены (в зонах санузла-туалета), там не бывает 6-ти метровых безопорных пролетов.
sanya1965, Вы... как бы помягче-то сказать... ошибаетесь.
24.03.2014 в 17:23:04
Профан27 написал :
- Перегородки ВСЕГДА передают нагрузки на перекрытие в пределах ОДНОГО этажа.
умом я это понимаю, но практика применения ПП-508 говорит об обратном. а разрешение в Москве -именно по нему.
Профан27 написал :
- Свою-то хрущевку я, слава Богу, знаю: какие плиты, где и как лежат.
это хорошо. но согласитесь, что перегородка из кирпича по центру плиты, и у ее окончания -это совершенно разные цифры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу