B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

14.02.2007 в 23:15:23

Не уверен, в тот ли раздел. Если не по адресу, прошу модераторов переместить. ******** Итак проблем в следующем. Имеется задача установить дверь в ванную из спальни. Перепад уровней спальня/ванная ок. 4 см. (в ванной, разумеется ниже). Открываться дверь должна в спальню. Стены бетонные, 16 см.
Дверь планируется такая: http://dverka.in.ua/zdizd-Katalog-tip300.html

Вопросы:

  1. Если установить такую дверь без порожка, то достаточно ли для притока воздуха оставить под дверью щель и какого она должна быть размера? Как обыграть ступеньку в месте перехода покрытий (ванная -плитка, спальня - ламинат, паркетная доска, ковролин... еще не решено)?
  2. Если же будет порожек, то от такой двери нужно отказаться?
0
Stani
Stani
Местный

Регистрация: 07.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 266

15.02.2007 в 09:50:27

Вроде по правилам щель должна быть около 2-х см, но все будет зависеть от того как работает вентиляция в квартире, есть ли вентилятор в ванной. У меня щель чуть больше 1 см, но третий этаж 12-эт. дома т.е. вытяжка работает хорошо и есть приточная вентиляция , зеркало не запотевает даже без вытяжного вентилятора в ванной.

Разве наличие порожка влияет на дверь?

0
mar6565
mar6565
Местный

Регистрация: 23.12.2005

Киев

Сообщений: 400

15.02.2007 в 12:26:30

Чтобы не волноваться об достаточности щелей для вентиляции я просверлил в стенке санузла отверстие и вставил в него с двух сторон декоративные решетки, со стороны ванной с регулируемыми створками, тогда двери можно ставить любые в вашем случае лучше с порогом(для обыгрывания перепада высот). Теже отверстия можно выполнить и в дверном полотне если это допускает дизайн самих дверей.

0
B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

15.02.2007 в 21:43:02

В ванной вентилятор есть. 13-ый этаж, 14-го дома. Тяга так себе... Поэтому приток очень важен.

to Stani Думаете щели хватит?

to mar6565 Сверлить стену совсем не хочется. Да и непросто это будет сделать: 16 см бетона :( В дверном полотне отверстия не получатся (см. дизайн двери).

0
Sombre
Sombre
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Тяньцзинь

Сообщений: 76

11.05.2011 в 13:59:19

Частный дом. Во время ремонта не сделали вытяжку воздуха в ванной. Всю зиму промучились с мокрыми стенами, полом. А откроешь окно - холодно очень. К тому же клапан в унитазе не держит - конденсат с бачка капает обильно. Менял внутренности бачка на новые несколько раз, протекает всё равно(частицы песка попадают). Надо делать вентиляцию. Сарай 2м х 2.8м потолок 2.3м . Дверь на улицу. Окно глухое. Пол - земля. Ванная 1.8м х 1.7м потолок 2.2м . Окно в ванной, пластик, 1.1м х 0.8м открывается только "верх на себя". Стены до потолка и пол - кафель. Под кафелем водяные теплые полы. Крыша металлопрофиль. Вопросов, собственно пока несколько:

  1. Если сделать просто, в боковой стене, отверстие на улицу, то не будет ли из него холодно зимой? 1а. А если будет холодно, то придется снаружи поднимать трубу высокую(что не хотелось бы), да?! 1б. А если принудительную(вентилятор в отверстии) поставить, холодно будет?
  2. Можно ли сделать в боковой стене отверстие в смежный сарай, а уже второе отверстие(подальше от первого) на улицу? 2а. Будет ли толк от такой вытяжки? 2б. А если в каком то из двух отверстий принудительную(вентилятор в отверстии) поставить?
  3. Принудительную вытяжку, если ставить, то как задействовать, от выключателя света, или ещё как?
  4. В старых квартирах видел вентиляционное окно в кухню. Это вообще маразм? Кто что посоветует? Делитесь мнениями, пожалуйста.
0
Помидоров
Помидоров
Местный

Регистрация: 15.09.2008

Липецк

Сообщений: 437

23.05.2011 в 10:28:34

Sombre написал : Кто что посоветует?

Чтобы была вентиляция, нужна ТЯГА, проще говоря - труба. Если нет возможности установить трубу вертикально (портит внешний вид, нетехнологично и т.п.), то прокладывать вент. ход по чердаку и ставить вытяжной вентиль, только не пропеллер-трещотку на окошко, а нормальный мотор где-нибудь в конце внттрубы, чтобы шибко не шумел

0
Sombre
Sombre
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Тяньцзинь

Сообщений: 76

24.05.2011 в 15:08:09

По чердаку не вариант - там его просто нет. Крышу металлопрофиль тоже дырявить не дают. Можно вырубить окно в котельную, и из котельной на улицу и в конце вставить мотор. Так можно сделать? И как подключить целесообразнее - чтобы включался вместе с включением света в ванной, или на постоянной основе. И если на постоянной основе, то какой мощности искать моторчик?

0
Помидоров
Помидоров
Местный

Регистрация: 15.09.2008

Липецк

Сообщений: 437

24.05.2011 в 15:15:52

Sombre написал : Можно вырубить окно в котельную, и из котельной на улицу и в конце вставить мотор.

Ну дык какая разница, что по чердаку, что через котельную.

Sombre написал : И как подключить целесообразнее - чтобы включался вместе с включением света в ванной, или на постоянной основе

Я бы сделал включение эл.мотора отдельно. Далеко не всегда требуется включать вентиль, заходя в ванную комнату. Да и сделал бы регулировку по мощности, ведь зачастую тяга нужна минимальная, а то это будет не вентиляция, а сквозняк )) Насчёт моторчика и крыльчатки ничего не посоветую

0
Sombre
Sombre
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Тяньцзинь

Сообщений: 76

24.05.2011 в 21:14:08

Помидоров написал : Я бы сделал включение эл.мотора отдельно.

В доме старушка со склерозом и жена-"ворона". Стопудово будут забывать включать летом(окно открыто и постоянная вытяжка не нужна), и забывать отключать зимой(создавая ледник в ванной).

0
Помидоров
Помидоров
Местный

Регистрация: 15.09.2008

Липецк

Сообщений: 437

25.05.2011 в 12:00:13

Sombre написал : и забывать отключать зимой

Тогда надо намудрить схему таймера автоотключения ))

0
Sombre
Sombre
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Тяньцзинь

Сообщений: 76

26.05.2011 в 14:26:56

Помидоров а не подскажете, как эту схему узнать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу