Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

15.06.2012 в 09:45:53

Добрый день, коллеги! Нужен совет в одном вопросе. Имеется жилой дом площадью применрно 100 кв.м., под частью дома подвал (высота 2.5 м). В 5.5 метрах от дома есть хозпостройка. в ней Вайлант 24 турбированный двухконтурный. Задача завести в жилой дом из хозпостройки четыре трубы: 1 отопление подача 2 отопление обратка 3 ХВ 4 ГВ Я хочу сделать так (СМ. СЕМУ): Траншея, глубина возле хоз постройки 30 см, глубже никак, это однозначно. Глубина возле жилого дома 70 см., т.е. получилось под наклоном. все вышеуказанные коммуникации хочу всунуть в 100 мм канализ. трубу, предварительно все трубы уложить в энергофлекс. Должно войти по моим подсчетам. В фундаментах буром отверстия уже сделаны. Всё это засыпется землёй и забетонируется (впоследствии сверху будет тротуарная плитка) Вопрос в следующем, коллеги: Выдержит ли такая схема морозы? (В этом году было по -30 град.С.)

0
Вложение
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

15.06.2012 в 09:57:33

Отопление подачу положить снизу, обратку отопления и ГВС сбоку, ХВС сверху (над подачей отопления). Если отопление будет работать постоянно, и связку труб ещё дополнительно утеплить 10 мм пенополиуретановым матом (не бойтесь смять энергофлекс - хуже, если ХВС замёрзнет) - всё будет ОК. Энергофлекс на трубы не надо брать самый толстый, ГВС и отопление должны слегка, но греть внутренний объём.

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

15.06.2012 в 10:03:17

Ну сразу скажу, разбор ГВС будет крайне некомфортный (пока вода дойдет от котла до дома), но вопрос вы задали не об этом.

К сожалению без активного подогрева, даже с утеплением вероятность промерзания крайне высока. Особенно когда котел остановиться по отоплению (можно его заставить работать на пониженной мощности постоянно). Но при остановке труба ГВС и ХВС схватиться оч. быстро. При любой аварийной ситуации все замерзнет.

с наилучшими

0
Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

15.06.2012 в 10:11:11

bozzz написал : Ну сразу скажу, разбор ГВС будет крайне некомфортный (пока вода дойдет от котла до дома), но вопрос вы задали не об этом.

К сожалению без активного подогрева, даже с утеплением вероятность промерзания крайне высока. Особенно когда котел остановиться по отоплению (можно его заставить работать на пониженной мощности постоянно). Но при остановке труба ГВС и ХВС схватиться оч. быстро. При любой аварийной ситуации все замерзнет.

с наилучшими

Насчет комфорта да, вы правы, долго. Но иного выхода нет. Т.е. при останвке котла по отоплению всё замёрзнет? Не смотря на все утеплители, энергофлекс? Мне один мастер говорил что они такую схему по улице применял, только ещё пену задували внутрь 100мм канализ.тубы.

0
Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

15.06.2012 в 10:14:02

psnsergey написал : Отопление подачу положить снизу, обратку отопления и ГВС сбоку, ХВС сверху (над подачей отопления). Если отопление будет работать постоянно, и связку труб ещё дополнительно утеплить 10 мм пенополиуретановым матом (не бойтесь смять энергофлекс - хуже, если ХВС замёрзнет) - всё будет ОК. Энергофлекс на трубы не надо брать самый толстый, ГВС и отопление должны слегка, но греть внутренний объём.

т.е. каждую трубу отдельно в нетолстый энергофлекс, а все вместе ещё пенополиуретановым матом утеплить? а если ещё саму пластиковую трубу чем-нибудь утеплить? Есть такие утеплители? Чтоб в землю можно было зарыть?

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

15.06.2012 в 10:27:11

на 30 см, как не утепляй, если нет подогрева - сыграете в рулетку.

с наилучшими

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

15.06.2012 в 10:33:09

Олег написал : каждую трубу отдельно в нетолстый энергофлекс, а все вместе ещё пенополиуретановым матом утеплить?

Именно, толстым матом. Не менее половины общей толщины изоляции должны набираться матом. Чтобы тёплые трубы грели холодную (ГВС без разбора тоже остывает, ее ночью тоже чтобы грело) - не настолько, чтобы вместо холодной воды в кране появлялась тёплая, но настолько, чтобы ХВС не замёрзла. А если сделать только энергофлексами отдельно вокруг труб, то может получиться так: в пространстве между трубами -5 градусов, несмотря на то, что отопление горячее, и ХВС замерзает.

Олег написал : если ещё саму пластиковую трубу чем-нибудь утеплить? Есть такие утеплители? Чтоб в землю можно было зарыть?

Тут я не копенгаген. Я не строитель, просто по роду деятельности в тепловых расчётах секу. :)

0
Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

15.06.2012 в 10:44:04

to bozzz to psnsergey Может кирпичный канал выложить в траншее и внего трубы положить, типа маленькая теплотрасса. что скажете?

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

15.06.2012 в 10:48:59

Либо вкопать ниже глубины промерзания, либо положить греющий кабель в футляр. Вы рискуете, как ни утепляй футляр, если котел остановиться (банально электричество отключат). То на глубине 30 см, трубы схватятся в момент и все "дело труба".

с наилучшими

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.06.2012 в 10:56:45

Олег написал : Может кирпичный канал выложить в траншее и внего трубы положить, типа маленькая теплотрасса.

Может и помочь. Дело в том, что кладка добавит тепловой инерции. А морозы у Вас, как я представляю, подолгу не стоят. С другой стороны, с вашим климатом отопление может вырубаться автоматикой даже зимой и подолгу - тут то трубы и схватит. Чтобы снизить риски и сделать более комфортным ГВС - сделайте вариант с накопительным бойлером и циркуляцией подогорева в контуре ГВС. Они и комфорта добавят и риски снизят.

0
Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

15.06.2012 в 11:05:49

Vladimir_Vas написал : А морозы у Вас, как я представляю, подолгу не стоят.

в этом году две недели были от -20 до -27, редко, но бывает.

Vladimir_Vas написал : С другой стороны, с вашим климатом отопление может вырубаться автоматикой даже зимой и подолгу

тут не понял связь: наш климат - вырубаться автоматикой даже зимой и подолгу, объясните поподробнее.

Vladimir_Vas написал : вариант с накопительным бойлером и циркуляцией подогорева в контуре ГВС.

а как это сделать, где бойлер ставить? котёл-то уже фунционирует, греет и снабжает ГВС хозпостройку.

0
Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

15.06.2012 в 11:10:40

говорят есть готовые трубы внутри которой четыре трубы, всё сделано в заводских условиях в утеплителе, их можно по наружке пускать, сделаны как раз для этих целей, не слышали? годятся ли они для бытового применения?

0
Аватар пользователя
levian

Местный

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

16.06.2012 в 20:56:36

А в чём проблема сделать больший диаметр канализационной трубы? - до 200 мм? www.rosturplast.ru/product/

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

16.06.2012 в 21:43:37

Олег написал : а если ещё саму пластиковую трубу чем-нибудь утеплить?

Между домом и хозблоком роете котлован - в середине до уровня трубы, ближе к краям мелкий. Накрывается плитами ЭППС - над трубой 20-30 см, а по краям тонкий. Сколько кубов уйдёт? ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

16.06.2012 в 22:10:25

И не забываем утеплять цоколи снаружи.

0