06.12.2012 в 14:28:13
Здравствуйте! Прикупили электрокотел "Северянин" на 4 кВт, для дополнительного ночного отопления вдобавок к ТТ котлу Дон-16 (топим дровами, хотя есть ТА на 300 литров, в морозы остывает за ночь) дом примерно 100 квадратов вот теперь не знаю, в какой точке системы врезать электрокотел выбираю из 3-х вариантов:
ну и заодно вопрос, чтобы еще одну тему не создавать: уже год стоит расширительный бак закрытого типа, топим без него. но надо же его подключить, раз купил :) так вот, куда его правильно воткнуть, ближе к выходу или к обратке котла?
06.12.2012 в 14:44:35
как лучше, вариант 1 или 2?
06.12.2012 в 17:45:45
alvarvas написал : в какой точке системы врезать электрокотел
Схему нужно того,что есть. Ну и котел электро бы глянуть/где вход-выход/.
06.12.2012 в 17:56:51
никак не могу фотки загрузить
06.12.2012 в 18:06:33
alvarvas написал : как лучше, вариант 1 или 2?
ни один и не два
Электрические котлы Северянин 3 - 7,5 кВт предназначены для теплоснабжения жилых и производственных помещений с принудительной циркуляцией теплоносителя
Котел ставится на байпас, в паре с насосом
Viva la KUBAN!!!!!
06.12.2012 в 18:08:45
пардус написал : ни один и не два Котел ставится на байпас, в паре с насосом
одного насоса не достаточно, который есть уже в системе?
06.12.2012 в 18:20:32
вставил фото
06.12.2012 в 18:26:45
alvarvas написал : одного насоса не достаточно, который есть уже в системе?
Так с начала не увидел, писал до того как фотки стали. Одного хватит, но я б все равно на байпас поставил, для возможности безболезненного лечения ежели не дай чего. А вариант как на схеме в книжке правильнее
Viva la KUBAN!!!!!
06.12.2012 в 18:28:37
пардус написал : вариант как на схеме в книжке правильнее
дело в том, что в книжке вариант с нуля, а у меня уже работающая система, которую нужно дополнить на байпас, это значит параллельно с котлом?