Как должно вести себя давление летом, когда контур отопления не работает? У меня зимой обычно 1,5атм, сейчас смотрю упало до 1 атм. Из котла идут три трубы: на насосы, обратка и одна отдельная на расширительный бачок. Какое давление должно быть в расширительном бачке летом и как правильно его установить и проверить? Явных утечек не наблюдается. Трубы в стенах, теплый пол в бетоне, хрен что увидишь, сырости нигде нет, так и живем
Понимаю, что специалистов для ответа на вроде бы типовые вопросы нет. Судя по интернету давление падает летом не только у меня, и с началом отопления восстанавливается. Хотелось бы понять как должно быть по нормам.
Тогда может кто скажет как правильно проверить давление и накачать расширительный бачок.
ЗЫ. Мне кажется, что для инженера разобраться в принципах работы системы отопления труда не представляет. Главное найти толковый материал или совет. И предпочитаю самому понимать перед тем как лапшу от мастеров навешивать.
Так наконец ответьте как должно быть, если понимаете в вопросе. Обслуживал нормальный квалифицированный спец, в т.ч. перепрограммировал котел под мои нужды.
asp_new написал :
Так наконец ответьте как должно быть, если понимаете в вопросе. Обслуживал нормальный квалифицированный спец, в т.ч. перепрограммировал котел под мои нужды.
Я бы его и пытал.
А в целом значение давления не должно сильно отличаться зимой и летом. При условии, что правильно выбран объем экспазомата и давления воздуха в нем.
И ещё надо учитывать влияние циркуляционного насоса. Он легко может организовать вам разницу 0,2 - 0,3 бара при включении и соответственно выключении. Но это уже будет зависить от расположения насоса относительно экспазомата.
SCB написал :
Я бы его и пытал.
А в целом значение давления не должно сильно отличаться зимой и летом. При условии, что правильно выбран объем экспазомата и давления воздуха в нем.
И ещё надо учитывать влияние циркуляционного насоса. Он легко может организовать вам разницу 0,2 - 0,3 бара при включении и соответственно выключении. Но это уже будет зависить от расположения насоса относительно экспазомата.
Пытать можно, но я его вижу не чаще одного раза в год и вряд ли он по телефону всех своих клиентов помнит, особенно их системы. Может тогда скажите как грамотно проверить давление в экспазомате и какое оно должно быть, сейчас оно на холодной системе 1 атм, зимой - 1,5 атм. В каких пределах должно колебаться по науке от холодного к горячему? Может подкачать или спустить надо? Экспазомат и зимой, и летом один и тот же, проектировали и монтировали тоже проверенные спецы по Виссману, навалякать с объемом экспозамата не должны были.
Да, после насосов давление побольше бывает при их включении. Кстати экспозамат вообще подключен к третьему отдельно выходу на котле (Витогаз 100), а не к контуру.
касимов написал :
Справа вверху есть*поиск*.Набираем *давление в расширительном баке* и ...... там есть все,и даже больше.
Дааа... Сильнейшие баталии были на эту тему. По крайней мере нашел 2-3 противоположных мнения на эту тему. Усредняя понял, что если в рабочем состоянии 1,5 атм, то бачок должен быть накачан до !,2-1,3 атм.
iv.iv написал :
.... раз система на обслуживании то и лезть туда самостоятельно не следует!
Но понимать нужно, по мне. Да и чего там такого сложного если понимаешь. Поднакачать бачок компрессором копеечное дело. Всю сантехнику сам ставлю и ремонтирую. Вот в котел сам не лезу.
asp_new написал :
Но понимать нужно, по мне. Да и чего там такого сложного если понимаешь.
Сливаете воду с РБ и смотрите на давление(1.2).РБ должен быть обьемом 15-20% от системы.Рабочее давление в системе 1.5,при выключенной системе естественно падает(меньше 1нельзя иначе прессостат не позволит котлу запустится).