08.01.2010 в 08:15:58
Дом деревянный 2-х этажный. Зарание спасибо. P.S. Всех с прошедшими праздникми.
08.01.2010 в 09:34:47
Первая группа - там 4 кабеля по проекту на один автомат. 4 жилы в одну клемму не зажать.
Если реально 4 кабеля в щиток приходит, то разделить эту группу на 2 автомата. (добавить еще один автомат)
08.01.2010 в 10:09:22
-Jazz-
Разрешённая мощность по договору известна?
08.01.2010 в 13:34:59
2 ВТБ! Разрешенная мощность 15 кВт. 2 Solovey Учту. Хотя мне кажется 4 жилы зажать можно... Но вам виднее. :)
08.01.2010 в 14:31:35
-Jazz-
Способ ограничения потребляемой мощности в ТУ прописан? Автомат 25А? Или "умный" электросчётчик?
Я пытаюсь понять, на каком основании номинал автомата до счётчика выбран 63А. Ввод от ВЛ? ВЛИ? Кабельный от ТП?
Какая система заземления?
Предпочтительнее трёхполюсный рубильник/выключатель нагрузки до счётчика и трёхполюсный-же автомат после него.
Желательно заводить в каждое помещение (кроме кухни) одну и ту же фазу на розетки, на стационарных потребителей и на освещение. В ванной/душевой и в котельной обязательно устроить ДСУП, на кухне желательно.
Автоматы желательно с характеристикой В (кроме вводного).
Раз дом деревянный, не помешает устроить ВУ в стальном боксе на внешней стене дома возле крепления провода ответвления. Или вовсе на опоре ВЛ. В этом боксе вполне можно установить автомат номиналом 63А - если параметры линии позволяют.
08.01.2010 в 15:10:41
-Jazz- написал : Хотя мне кажется 4 жилы зажать можно...
Допускается два одного сечения.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.01.2010 в 15:45:32
Группа №5, розетка на улице, какая будет нагрузка? Просто по опыту знаю, что приходится порой и сварочник и циркулярку и пр. энергоёмкие штуковины. Думаю номинал побольше, да и 3*4 не повредит
08.01.2010 в 16:20:57
2 ВТВ! 1. Способ ограничения мощности не прописан.
2 sergey_sav Понял, учту. :)
2 mascot71 Согласен. Тоже думал о кабеле 3*4, но розеток более чем на 16А не нашел... и нарисовал 3*2.5.
09.01.2010 в 00:13:46
-Jazz- написал : Способ ограничения мощности не прописан.
Значит, автомат 25А.
ТП в 20-ти метрах
Есть смысл подумать о немодульном вводном автомате на большой ТКЗ. Остальные автоматы на 6кА, а то и на 10кА.
На счет трех полюсного автомата/рубильника
PEN коммутировать нельзя, да и N при трёх фазах нежелательно. Коммутация в УЗО - неизбежное зло. На однофазные линии двухполюсники - пожалуйста, при такой близости ТП даже весьма полезно.
(свет - одна фаза, потребители - другая), мне кажется логичнее
Одна фаза в помещении - безопасней. Да и балансировать проще.
На внешней стене не желательно (людная сторона).
Повыше - метра на четыре. ;) Можно рубильник для улицы с плавкими вставками.
Почему в доме не желательно?
Ввод без защиты - пожароопасно, а дом деревянный.
розеток более чем на 16А не нашел
Трёхфазную на 25А. ;)
Система заземления TN-C-S?
09.01.2010 в 06:15:42
2 ВТБ!
1 Сейчас установлен однофазный котел на 6кВт, а это уже больше 25А. Вводной автомат минимум 32А нужно.
2 На счет бокса на внешней стене подумаю. Может вы и правы. :)
3 Систему заземления планирую TN-S.
09.01.2010 в 06:44:07
-Jazz- написал : однофазный котел на 6кВт
Трёхфазное подключение не предусмотрено?
Вводной автомат минимум 32А нужно.
Может не пройти, но Вы лучше знаете местные беспорядки.
TN-S
Планируете заменить ввод от ВЛ на кабель от ТП?