Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, со схемой индивидуального дома. Мощность потребителей 20КВт. Сейчас имеется ВРУ на наружной стене дома, к нему воздушка СИПом 4х16.Ввод 3-х фазный. В щите автомат 3-х полюсный 32А, далее счетчик, затем автомат 3-х полюсный 32А.Все это хозяйство делала сетевая компания за свой счет. Система TN-C-S. Заземление сделано. Во ВРУ разделение PEN на PE и N. Далее в дом кабель ВВГ 5х10. В доме щит 3х12 модулей. Примерно набросал схему и возникли вопросы: 1.В РЩ в доме предполагаю поставить ВА на 32А с хар-кой "В" для защиты всей сети и противопожарное УЗО 300мА. Где поставить УЗО: сначала УЗО потом автомат или наоборот? 2.УЗО 300мА селективное или можно А, АС; на какой ток 40А или 63А? 3.Надо ли разрывать нулевой провод(автоматы 2(4)-х полюсные)? Как лучше? 4.Номинал УЗО на группы потребителей 40А? 5.Как удобнее расположить автоматы в щите? Так пойдет(см.картинку) 6.Как подключать нулевой провод от 3-4-х потребителей к УЗО? Опрессовать наконечником? 7.Диф.автомат 10мА на 2 розетки в ванной не будет ложных срабатываний? 8.Купил NYM-J Nexans(было написано Германия), оказалось г.Углич ООО"Нексанс СНГ". Как этот провод по качеству? 9.Аппараты защиты Legrand пойдет или поискать другие? 10.Что неправильно в схеме? Может я чего не вижу. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо.