nataly-oz
nataly-oz
Новичок

Регистрация: 13.04.2009

Миасс

Сообщений: 26

30.01.2014 в 16:48:12

и всё же. что сейчас делать? добавить секций на ту где 4 ? мне лично кажется, что это из-за того что труба 15, давление слабое, да и температура ниже нормы, трубу переделывать сейчас никто не будет, летом можно попытаться. Температуру тоже не добавят, что остаётся? и почему такая реакция на удлинитель протока, я всего лишь работаю в котельной, поэтому спрашиваю совет у профи. У меня точно подача с верху, я уже у сантехников уточняла

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

30.01.2014 в 16:48:17

Zozo67 написал : То есть такой вариант, как они предлагают, имеет право жить.

Право-то имеет, но верх радиатора будет горячим, а низ только тёплым. :( А этаж первый, холодно...

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.01.2014 в 16:51:32

nataly-oz написал : У меня точно подача с верху, я уже у сантехников уточняла

Вы знаете, сколько народа уже "попало" с нижней подачей, поверив сантехникам? Способ проверки подачи - выше. Не поленитесь потратить полчаса, чтобы лично убедиться.

0
nataly-oz
nataly-oz
Новичок

Регистрация: 13.04.2009

Миасс

Сообщений: 26

30.01.2014 в 16:53:13

Ну мамой клянусь верхняя подача

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2014 в 16:55:05

Mazayac написал : Добавьте туда пожалуйста описание способа проверки направления подачи - уж больно популярный вопрос.

Чувствую нужно глобально переписывать. Спасибо за пожелание и замечание. Учту, когда руки дойдут.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2014 в 16:56:29

nataly-oz, только краны закрывайте ОЧЕНЬ медленно и потихоньку, а не сразу и резко. И открывайте также ОЧЕНЬ медленно. А то гидроударом запросто можно у кого-нибудь трубы или радиатор порвать. Еще и на голову кипятка получить.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2014 в 16:58:33

nataly-oz написал : и почему такая реакция на удлинитель протока?

А какая должна быть реакция на Ваше намерение испортить работу всего стояка? И себе хуже сделать и людям?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.01.2014 в 17:03:05

nataly-oz написал : Ну мамой клянусь верхняя подача

Вы издеваетесь что-ли? Как на глазок можно определить направление подачи? Потому что сантехник из УК сказал? Так он в 99,9% - тотальный дебил.

Не хотите проверять - ну и идите лесом. Пальцем не хотят пошевелить, а хотят универсальный рецепт сразу здесь и сейчас, тьфу.

P.S. Котэ хороший.

0
nataly-oz
nataly-oz
Новичок

Регистрация: 13.04.2009

Миасс

Сообщений: 26

30.01.2014 в 17:04:58

если пишут, что получается подключение по принципу диагональ. а когда сантехники советуют, переделать подключение по диагонали не одно и то же? и вообще что делать? добавлять секций или нет? сейчас 4 секционная батарея тёплая, а добавлю вдруг толку не будет, будут греться те же 4 секции?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2014 в 17:06:42

nataly-oz написал : если пишут, что получается подключение по принципу диагональ. а когда сантехники советуют, переделать подключение по диагонали не одно и то же? и вообще что делать? добавлять секций или нет? сейчас 4 секционная батарея тёплая, а добавлю вдруг толку не будет, будут греться те же 4 секции?

Сначала, как Вам сказали, нужно проверить нижняя или верхняя подача. А потом только рассуждать.

П.С. Читать Вы похоже не любите... Иначе бы после прочтения все Ваши вопросы уже бы отпали...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Zozo67
Zozo67
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 35

30.01.2014 в 17:08:41

[QUOTE=Zozo67;4327831]ВТБ!, Главное, чтобы к подаче снизу-вверх не подключили.

Если я правильно понял: от стояка подающего нижней отвод должен идти на верх батареи а отвод который выше в низ батареи ? Попробую нарисовать.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу