Хочу повесить кабель-канал над плинтусом. Стена бетонная. Купила металлоискатель Bosch DMF 10 ZOOM. Он показывает как раз над плинтусом, где нужно делать серию дырок, арматуру и символ молнии (силовой кабель), но этот символ пустой (не заполнен черным цветом). Этот символ я не понимаю, в инструкции он не указан. Да и странно, проводка так близко к полу? Сверлить, не сверлить? Может лучше использовать жидкие гвозди?

Спасибо, Ольга

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

30.01.2010 в 16:19:25

2toi100 а вы маленькими дюбелечками 5*30 , арматура наверное...

0
Аватар пользователя
Superrat73

Местный

Регистрация: 22.03.2009

Ульяновск

Сообщений: 2965

30.01.2010 в 16:43:29

toi100 написал : ...металлоискатель Bosch DMF 10 ZOOM. Он показывает...

Попробуйте проверить ещё раз, взявшись второй рукой за стену. DMF 10 ZOOM часто брешет из-за накопленной на теле пользователя статики, особенно зимой, когда воздух особо сухой. Чем он ни шутит - может, и у Вас аналогичная ситуация.

0
Аватар пользователя
toi100

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Москва

Сообщений: 211

30.01.2010 в 16:46:58

Спасибо за ответ! Вы думаете, если сверлить на глубину 30 мм, то я ни до проводки (если она там есть), ни до арматуры не достану?

0
Аватар пользователя
БОРОДАТЫЙ

Местный

Регистрация: 27.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2485

30.01.2010 в 17:17:00

2 toi100

А под плинтусом (или в нем) проводок, случаем, не идет?

0
Аватар пользователя
skram54

Местный

Регистрация: 23.01.2010

Винница

Сообщений: 22

31.01.2010 в 13:16:07

А вы проверьте свой приборчик в том месте, где есть заведомо проводка ( возле розеток, выключателей) и будете знать какой символ высвечивается.

0
Аватар пользователя
skorp777

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Находка

Сообщений: 1537

31.01.2010 в 14:12:15

ломастер написал : а вы маленькими дюбелечками 5*30 , арматура наверное...

А на кабель-канал и плинтусы больше и не надо, ну, макс. 6*30.

toi100 написал : Вы думаете, если сверлить на глубину 30 мм, то я ни до проводки (если она там есть), ни до арматуры не достану?

Арматура- не проблема, даже если достали- немного в сторону, и ОК. Подумаешь, лишняя дырка. А вот кабель... Вы в квартире давно живете? Мож кто до вас что намудрил? Я проводил доп. проводку к новой розетке над плинтусом, но штроба замазана ротбандом, сразу при сверлении заметно будет.

0
Аватар пользователя
Z@toichi

Местный

Регистрация: 19.07.2009

Москва

Сообщений: 372

01.02.2010 в 17:34:15

В тех местах, где появляется загадочный "символ молнии" нажимайте и удерживайте клавишу "ZOOM", и смотрите количество полосок на экране, чем их больше, тем ближе к прибору предполагаемый объект.Глубина обнаружения кабеля под напряжением у него, если не ошибаюсь ~80мм...

0
Аватар пользователя
toi100

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Москва

Сообщений: 211

01.02.2010 в 18:07:10

Дом девятиэтажка. До нас никто не жил - все стандартное. Просверлила несколько дырок под дюбели 4 x 20. До арматуры не дошла. Просто бетон. Символ "пустой молнии", видимо, все-таки наводка. Если берешься рукой за стену, он появляется реже (несколько раз проводишь прибором по стене). А если делать измерения на стене ближе к розеткам и на наружней стене - там "черная молния", причем на очень большой площади. Zoom тоже жму... изо всех сил. В общем, с этим прибором не все так просто, как хотелось бы. Придется как-то к нему приспосабливаться. Огромное спасибо! :)

Ольга

0
Аватар пользователя
skorp777

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Находка

Сообщений: 1537

02.02.2010 в 05:08:38

toi100 написал : Хочу повесить кабель-канал над плинтусом. Стена бетонная. Купила металлоискатель Bosch DMF 10 ZOOM.

toi100 написал : Просверлила несколько дырок под дюбели 4 x 20.

Женщина с перфоратором и металлоискателем?!?:a :clapping :clapping :applause: :applause: :applause: Вы заглядывайте к нам почаще, и советы тож давайте (не стесняйтесь, тут с гораздо меньшим опытом в эксперты лезут, я, например:) ), нам иногда так не хватает женского взгляда на электроинструменты и пр.

0
Аватар пользователя
skram54

Местный

Регистрация: 23.01.2010

Винница

Сообщений: 22

02.02.2010 в 07:53:55

Вот купили бы Bosch D-tect100 ****тогда и проблем меньше было бы:yu

0
Аватар пользователя
кипор

Местный

Регистрация: 09.12.2009

Москва

Сообщений: 217

02.02.2010 в 09:36:07

А зачем имеено сверлить? Приклеить разве нельзя? Гораздо проще, ИМХО.

0
Аватар пользователя
Проффэсор

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Киев

Сообщений: 1306

03.02.2010 в 13:35:39

У прибора высокая чувствительность. В железобетонном доме символ выскакивает возле любого металлического предмета, не обращайте внимание. А на какой глубине арматура проверь магнитом.

0
Аватар пользователя
LAV1955

Местный

Регистрация: 12.11.2007

Минск

Сообщений: 1111

03.02.2010 в 14:20:33

Купил сегодня этот прибор в интернет-магазине, всего 40 зеленых, а летом ремонт буду делать, вот и взял. Успел его потестировать. Навскидку-очень удобная вещь. Армауру и проводку находит без вопросов. Действительно, помогает от ложного появления молнии взяться второй рукой за стену. Советов никаких не даю, тк сам еще не освоил все функции.

0
Аватар пользователя
Z@toichi

Местный

Регистрация: 19.07.2009

Москва

Сообщений: 372

09.02.2010 в 00:52:53

LAV1955 написал : Советов никаких не даю, тк сам еще не освоил все функции.

Да уж...функций в нём дофига;)

skram54 написал : Вот купили бы Bosch D-tect100тогда и проблем меньше было бы

Тоже не панацея:(