05.02.2010 в 13:19:20
Всем здрасте. Имеется в наличии 3-х фазный водонагреватель, 18 кВт, как его лучше подключить, в смысле какие нужно использовать защитные приспособления? Есть ли 3ф УЗО? В квартире проводка 5-ти проводная. И еще попутно вопрос. От квартирного щита в каждую комнату уходит по 2 провода - 3х1,5 и 3х2,5, медь. А в комнатах от распредкоробок к розеткам идет к некоторым 3х1,5, а к некоторым 3х2,5. Какие автоматы будет правильно использовать?
05.02.2010 в 13:42:18
обязательно 4-полюсное УЗО, автомат 4*32А и кабель 6кв.мм, и к счётчику желательно чтобы не меньше был
05.02.2010 в 13:44:12
Да, кабель к нему идет ПВС 5*6, к счетчику вроде тоже 6-ка
05.02.2010 в 13:46:02
Petruha написал : как его лучше подключить,
Четырехполюсный диффавтомат 32А 30мА и кабель ВВГнг или NYM 5х4,0.
05.02.2010 в 13:47:01
Petruha написал : кабель к нему идет ПВС 5*6
Тогда не забудьте наконечникаи опрессовать.
05.02.2010 в 13:58:27
Спасибо. А с розетками что посоветуете?
05.02.2010 в 14:05:10
Petruha написал : А с розетками что посоветуете?
Никаких розеток - напрямую.
05.02.2010 в 14:09:37
да нет, я про второй вопрос моего поста, из комнатной распредкоробки на розетки идут кабеля разного сечения 1,5 и 2,5 мм, соответственно, какой автомат ставить для защиты такой проводки?
05.02.2010 в 14:22:12
Petruha написал : на розетки идут кабеля разного сечения 1,5 и 2,5 мм, соответственно, какой автомат ставить для защиты такой проводки?
исходим из этого,
Petruha написал : кабеля разного сечения 1,5 и
, то есть 10 Ампер.
avmal написал : Никаких розеток - напрямую.
Если разьём всё же зачем-то нужен - то ПЯТИКОНТАКТНЫЙ на 32 Ампера, "Вилка переносная ССИ-025" и "Розетка стационарная открытой проводки ССИ-125", лучше аналоги фирмы MENNEKES.
05.02.2010 в 14:22:30
Petruha написал : какой автомат ставить для защиты такой проводки?
10А и 16А соответственно.
05.02.2010 в 14:35:57
Сформулирую иначе :) Я так понимаю, что предполагалось разделить осветительную и розеточную сеть, соотв. в распредкоробку приходит от квартирного щита кабель 1,5кв (освещение) и 2,5кв (розетки). Но некоторые розетки (уже от распредкоробки) сделаны кабелем 1,5кв. Внутрь распредкоробки автомат, ессесно, не поставишь, но и очень уж перестраховываться, ставя 10А на всю группу розеток, тоже не хочется. 1,5кв вроде 16А должен удержать без последствий?
05.02.2010 в 14:57:46
Petruha написал : Сформулирую иначе
Переформулирую ответ - на освещение 10А, на розетки 16А.