Аватар пользователя
gdd

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Мытищи

Сообщений: 21

10.03.2010 в 22:20:04

В Инструкции говорится, что в обязательном порядке производится совмещение заземлений молниезащиты и электроустановок, но не говорится, где и как. И что значит совмещение? Одни полагают, что это надо делать в шине уравнивания потенциалов, другие - в земле через стальную полосу.

Конкретная ситуация такова: Тросовый молниеотвод. На полный контур заземления по периметру дома заморачиваться не хотелось бы, да и безопасности такой контур, по-моему, не слишком добавляет в случае возникновения шагового напряжения. Две стороны дома пешеходные. Из-за ряда неудобств, заземление молниезащиты и заземление электроустановок могу развести максимально на 5 метров друг от друга, и то, если будут одиночные глубинные заземлители. Причем они будут находиться на одной и той же стороне дома.

В связи с вышеизложенным возникли конкретные вопросы:

  1. Насколько близко могут располагаться относительно друг друга заземлитель молниезащиты и заземлитель электросети?
  2. Считать ли это расстояние от ближайших вертикальных стержней или от заземляющих проводников в точке их выхода из-под земли?
  3. Насколько близко могут располагаться токоотвод молниезащиты и кабель электропроводки?
  4. Насколько близко могут располагаться токоотвод молниезащиты и заземляющий проводник электросети?
  5. Если мачты из металла, прикреплять к ним трос-молниеприемник через изоляторы или без?
  6. В любом случае сами мачты тоже служат молниприемником, при этом они крепятся к деревянному фронтону, поэтому не практичнее ли сделать мачты (опоры) из дерева?

Прошу высказать свои соображения. Для наглядности даю ссылки на фотографии домика с нарисованными поверх него схемами подключений.

Посмотреть фотосхему1-вид с фасада Посмотреть фотосхему2-вид со двора

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

11.03.2010 в 09:41:59

gdd

Попробуйте выложить фотографии другим способом.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.03.2010 в 11:28:54

2gdd Контур должен быть один. Если контура два, то они соединяются на ГЗШ. Посмотрите Рис. 1.7.7. ПУЭ.

0
Аватар пользователя
gdd

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Мытищи

Сообщений: 21

11.03.2010 в 11:43:16

Попробую выложить фотографии другим способом.

  1. Вид на фасад

  2. Вид со двора

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

11.03.2010 в 17:45:04

Smily написал : Контур должен быть один. Если контура два, то они соединяются на ГЗШ. Посмотрите Рис. 1.7.7. ПУЭ.

Если проектируется заземление для цифровой АТС, то делается 2 контура. Один для грозозащиты здания. Причём не ближе 20 метров от второго контура. Ни в коем случае не соединять вместе. Это и понятно.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.03.2010 в 20:14:54

Перец написал : сли проектируется заземление для цифровой АТС, то делается 2 контура. Один для грозозащиты здания.

И обязательно соединяются вместе на ГЗЩ. Это и понятно, требования ПУЭ, и других нормативов, к примеру на молниезащиту.

СО 153-34.21.122-2003 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Или вот ещё, кстати "профильный" норматив ГОСТ Р 50571.21-2000 Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации

548.7.1.2 Подсоединения к проводнику заземляющей шины К проводнику заземляющей шины можно подсоединить:

  • все проводники, отвечающие требованиям пункта 413.1.2.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 и пункта 542.4.1 ГОСТ Р 50571.10;
  • проводящие экраны, оболочки, бронирующие покрытия телекоммуникационных кабелей или телекоммуникационного оборудования;
  • проводники эквипотенциального соединения железнодорожных систем;
  • заземляющие проводники для защиты устройств от перенапряжений;
  • проводники заземления антенн радиосвязи;
  • проводник заземления заземленной системы источника питания постоянного тока для оборудования информационных технологий;
  • проводники функционального заземления;
  • проводники систем молниезащиты (МЭК 1024-1) [2];
  • проводники дополнительного эквипотенциального соединения в соответствии с пунктом 747.1.2 ГОСТ Р 50571.10.
0
Аватар пользователя
gdd

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Мытищи

Сообщений: 21

11.03.2010 в 20:29:38

Smily написал : Контур должен быть один...

Означает ли это, что молниеотвод можно подсоединить к общему контуру из нескольких стержней или к одному общему глубинному заземлителю?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.03.2010 в 20:36:59

gdd написал : Означает ли это, что молниеотвод можно подсоединить к общему контуру из нескольких стержней или к одному общему глубинному заземлителю?

Да. Не "можно" а "следует", т.е "нужно обязательно". Контур молниезащиты должен соответствовать профильному нормативу и проекту :) У нас, обычно для домов, требуется 10 Ом, а количество глубинных заземлителей - не помню. Может 1, а может и минимум 2-а надо, соединённых в контур.

0
Аватар пользователя
gdd

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Мытищи

Сообщений: 21

11.03.2010 в 20:53:00

Smily, спасибо за разъяснение. А не могли бы вы проконсультировать по молниезащите: если тросовый молниеприемник, то рекомендуется сделать два токоотвода от концов троса. Однако, у меня все равно один контур, тогда имеет ли смысл? Кроме того, где-то вычитал, что достаточно и одного токоотвода, если длина троса меньше 10 м. К тому же, со стороны фасада дома, спускаемый токоотвод пересекался бы с внешней электропроводкой, чего избежать невозможно...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.03.2010 в 21:34:05

2 ТС Посмотрите тут: Система молниезащиты комплектная ИГУР. УП «ИГУР» - Форумы www.proektant.by http://www.proektant.by/forum/index.php?topic=1229.0

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.03.2010 в 22:38:38

2gdd Я не проектировщик. А молниезащита делается только по проектам. Посмотрите в СО 153-34.21.122-2003, там должно быть написано. В знакомых мне проектах - 2 молниеотвода обязательный минимум.

0
Аватар пользователя
gdd

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Мытищи

Сообщений: 21

11.03.2010 в 23:18:24

ПPOPAБ, благодарю за полезную ссылку.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.03.2010 в 23:44:13

gdd написал : за полезную ссылку

Там эскиз информативный...

gdd написал : На полный контур заземления по периметру дома заморачиваться не хотелось бы, да и безопасности такой контур, по-моему, не слишком добавляет в случае возникновения шагового напряжения.

С точность до -наоборот, при соблюдении глубины закладки горизонтального заземлителя! Особенно актуально при высоковольтных КЗ. Пункты 1, 2, 4 - надеюсь отпадают... Пункт 3 в грунте или на воздухе, какой кабель - ? Хотя для винила 0,5 м - достаточно, в любых условиях. Пункты 5, 6 Молниеприемники должны быть изолированны от строительных конструкций. Для проводника молниеотвода - обязателен воздушный зазор от строительных конструкций, особенно от деревянных! В разных книжках - по разному, но я, бы не стал делать меньше 10см. Поднимать под козырек щиток с УЗИП и ГЗШ, в котором еще и пару автоматов (желательно еще и плавкие вставки) выше высоты, удобной для обслуживания, не стал.

0
Аватар пользователя
gdd

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Мытищи

Сообщений: 21

12.03.2010 в 00:52:17

ПРОРАБ написал : С точность до -наоборот, при соблюдении глубины закладки горизонтального заземлителя!..

Я подумал, что если вблизи-вдоль горизонтального заземлителя действительно снимается шаговое напряжение, то поперек от полосы все равно остается. Но это лишь мое предположение.
А так, мне бы не хотелось выстраивать такую круговую мощную оборону на даче, где буду находиться с семьей от силу 50-70 дней в году...

Пункты 1, 2, 4 - надеюсь отпадают...

Да, это прояснилось.

Пункт 3 в грунте или на воздухе, какой кабель - ? Хотя для винила 0,5 м - достаточно, в любых условиях.

На воздухе, по наружной стене. Кабель ВВГнг 3х6 в жесткой трубе. А токоотвод, допустим, медный провод 16 мм2 или оцинкованный - 36 мм2. А можно ли использовать для токоотвода изолированный провод, например ПВ-1?

Пункты 5, 6 Молниеприемники должны быть изолированны от строительных конструкций.

Здесь понятно.

Поднимать под козырек щиток с УЗИП и ГЗШ, в котором еще и пару автоматов (желательно еще и плавкие вставки) выше высоты, удобной для обслуживания, не стал.

Представляется, что строго под карнизом этот бокс будет больше защищен от атмосферных и пр. воздействий. Можно и постоянную лесенку приставить.:)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.03.2010 в 01:40:42

gdd написал : А можно ли использовать для токоотвода изолированный провод, например ПВ-1?

В оригинале мягкая сталь, анодированная, Ф12 мм... Медь по термостойкости не применяют, расплавится может.

gdd написал : этот бокс будет больше защищен от атмосферных и пр. воздействий.

IP 45... без проблем. Если еще и молниезащита - обязательно металлический. От "али-бабы" - замочек врезать.

gdd написал : Я подумал, что если вблизи-вдоль горизонтального заземлителя действительно снимается шаговое напряжение, то поперек от полосы все равно остается.

От точки потенциал по радиусу растекается, линия как-бы много точек. Соответственно чем больше поверхность растекания - тем меньше удельное напряжение. Это по поверхности.. Но если грунт слабопроводящий - необходимы вертикальные заземлители. Учитывая наличие грунтовых вод- до увлажненого грунта, желательно... Что-бы- снизить общее сопротивление контура. Сильно упрощенное изложение...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу