22.03.2010 в 11:33:01
Собственно, 4к квартира, на рисунке - то что предполагаю собрать в качестве квартирного щита. Какие будут замечания? Да, щит на 48 модулей Вот
22.03.2010 в 12:00:44
Ну, во-первых слишком малоамперный вводной автомат - даже без учета бытовых розеток в которые тоже что-то будет включаться и выключателей, суммарный ток получается около 65 Ампер на фазу. Конечно, если вам не трудно если что включить выбивший вводной автомат и вы уверены в его качестве, тогда нормально. Во-вторых, что у вас подразумевается под сауной? Котел? Его тоже хорошо бы УЗО защитить. В-третьих, внизу у вас последовательно включены однополюсные и двухполюсные автоматы, это ошибка? По логике там должны быть УЗО.
22.03.2010 в 12:14:19
Chabrez написал : во-первых слишком малоамперный вводной автомат
А может наоборот? 40А 3 фазы... 26 кВт (?!) Это в каких квартирах такая раздача мощностей? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.03.2010 в 12:18:06
sergey_sav написал : А может наоборот? 40А 3 фазы... 26 кВт (?!) Это в каких квартирах такая раздача мощностей?
Может в элитных? Я не в курсе, исходил из того, что по выделению мощности все согласовано.
22.03.2010 в 12:18:42
2Petruha Автоматы на освещение спален 6А, или меняйте УЗО этих групп на 40/0,03. А ещё лучше, вывести всё освещение из под УЗО розеточных групп. На духовку хватит и 16А, а вот с плитой не ясно... 3,5 кВт на 4к квартиру не "малавата будит"? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.03.2010 в 12:19:55
Chabrez написал : исходил из того, что по выделению мощности все согласовано.
Поэтому, косвенно предложили увеличить номинал?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.03.2010 в 12:21:44
sergey_sav написал : Поэтому, косвенно предложили увеличить номинал?
Почему косвенно? Прямо :) А уж годится такой вариант или нет - решать автору темы. Уж коли он смог сам щиток изобразить.
22.03.2010 в 16:00:52
Могу поинтересоваться, как будет жить обогреватель на 18кВт на автомате в 32?
22.03.2010 в 17:40:34
Def461 написал : Могу поинтересоваться, как будет жить обогреватель на 18кВт на автомате в 32?
Я думаю, это опечатка, скорее всего это 8 кВт. Тогда и 40 А на вводе объясняются.
22.03.2010 в 17:47:15
на 4к квартиру 8кВа проточный? Ведро воды горячей набирать долго и печально ...
22.03.2010 в 18:54:44
Атвичаю:).
Ну, во-первых слишком малоамперный вводной автомат - даже без учета бытовых розеток в которые тоже что-то будет включаться и выключателей, суммарный ток получается около 65 Ампер на фазу
Дело в том, что вводной автомат в парадном имеет номинал 50А, и каждое его включение требует вызова жековского электрика и его же оплаты. Приходиться делать дельту некоторую. Превышение суммарной мощности потребителей над выделенной имеет место быть, но на данном этапе уже ничего не изменишь:cool:. Просто владелец что видел, говорил "хочу", а об мощностях не задумывался. Вот теперь приходится мне репу чесать. Как вариант, может какое реле приоритетной нагрузки вкорячить?
Во-вторых, что у вас подразумевается под сауной? Котел? Его тоже хорошо бы УЗО защитить.
ХЗ что там именно, но их электрик сказал нужен только автомат. Ну сауна обычная, где парятся:)
В-третьих, внизу у вас последовательно включены однополюсные и двухполюсные автоматы, это ошибка? По логике там должны быть УЗО.
Да, оЧеПятался.
Автоматы на освещение спален 6А, или меняйте УЗО этих групп на 40/0,03.
Ок, думаю им и 6А будет вдоволь.
А ещё лучше, вывести всё освещение из под УЗО розеточных групп.
Это в смысле освещению отдельные УЗО? Просто места как мне кажется маловато в щите, всего на 48 модулей.
3,5 кВт на 4к квартиру не "малавата будит"?
Так кухонщики сказали, отсюда и пляшу.
Могу поинтересоваться, как будет жить обогреватель на 18кВт на автомате в 32?
А чего нет? Ток фазы вроде порядка 30А получается... Я конечно не против запаса, но вводной-то всего 40-ка...
Я думаю, это опечатка, скорее всего это 8 кВт. Тогда и 40 А на вводе объясняются.
К сожалению, не опечатка. Именно 18. Если бы не он, то и думать нечего... Немного утешает, что он будет использоваться от силы 2 недели в году (на время профилактики центрального ГВС). Но эти две недели надо пережить.
22.03.2010 в 19:14:54
Petruha написал : Вот теперь приходится мне репу чесать.
Может стоит начать с вводного автомата, а затем к уточнению характеристик оборудования... (это про варочную 3,5 кВт и водогрей 18 кВт на 3 недели)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.03.2010 в 19:54:41
sergey_sav написал : Может стоит начать с вводного автомата
Так какие тут могут быть варианты? Повышать выделенную мощность? Маловероятная затея....
а затем к уточнению характеристик оборудования... (это про варочную 3,5 кВт и водогрей 18 кВт на 3 недели)
Ну водогрей 18 кВт, тут и уточнять нечего, варочная, ну пока что буду считать инфу кухонщиков верной...