Аватар пользователя
rald

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 70

23.03.2010 в 14:33:43

И в предверии сезона :-) снова вопрос про заземление. Планируется скрытая проводка в деревянном брусовом доме... Обязательно ли заземлять металлический короб прокладываемый скрыто. Если да, то как выполнить переход заземляющего провода сквозь стены, то есть проводом какого сечения?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2010 в 15:06:56

rald написал : Обязательно ли заземлять металлический короб прокладываемый скрыто.

Нет. Если эти части не доступны для прикосновения, или соответствуют п.1.7.77 ПУЭ.

rald написал : то есть проводом какого сечения?

ПУЭ Таблица 1.7.5. До 16 мм кв.сечения фазного проводника , равным фазному.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

23.03.2010 в 15:34:17

rald написал : как выполнить переход

Через отрезок металлической трубы или металлическую гильзу.

0
Аватар пользователя
rald

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 70

23.03.2010 в 18:02:22

Я имел ввиду, как соединить короб с трубой проходящей сквозь стену?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2010 в 18:33:15

rald написал : Я имел ввиду, как соединить короб с трубой проходящей сквозь стену?

  1. Этого ПУЭ не требует.
  2. Зачистить трубу до блеска. Два- три оборота ПВ-3 ж/з вокруг обычного, автомобильного, винтового хомута. Затянуть хомут и покрыть вазелином (солидолом). Либо использовать хомут с приваренным болтом, к которому прикрутить наконечник. Нарезать резьбу М5 в стенке трубы. Приварить к гильзе болты, лучше "флажки".
0
Аватар пользователя
rald

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 70

23.03.2010 в 18:38:14

А я хотел взять медную трубу и к ней припаять... Может так тоже прокатит?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2010 в 19:30:08

rald написал : Может так тоже прокатит?

Библия или букварь (они же -ПУЭ) , требуют проходы через сгораемые стены и перегородки выполнять в стальной трубе. И не требуют заземления самой трубы. Точно так-же, не требуется дополнительного заземления металлических конструкций не доступных для прикосновения... Зачем Вы их заземлить-то хотите?

0
Аватар пользователя
rald

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 70

23.03.2010 в 19:43:15

Заземлять хотел для лишней безопасности... но теперь уже не уверен. Если труба стальная обязательна, то наверное морочиться с этим не буду. Спасибо за отклик и ответы.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2010 в 19:50:59

rald написал : Заземлять хотел для лишней безопасности...

Немного ник смущает.. Просто все мои знакомые радиолюбители-коротковолновики заземляют и экранируют все что можно. Вплоть до того что кабель на клавиатуру ПК в металлрукав закатывают и заземляют....

0
Аватар пользователя
rald

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 70

23.03.2010 в 19:56:18

Вот-вот :-) я конечно пока до такого еще не дошел, реликтовое излучение пока не донимает особо :-) Но в сам щиток планировал УЗО практически на каждую комнату :-)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу